Виталий Волго
сообщение 8.11.2014, 19:49
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 2.4.2014
Из: волгоград
Пользователь №: 229146



Уважаемые форумчане, я уже писал по поводу проблемы с насосной станцией установленной в подвале под моей квартирой, в общем выяснил некоторые нюансы проблемы:
1) Данная насосная станция работает нормально, ее настраивал установщик, а шумная она потому что застройщик дома экономил и поставил горизонтальные насосы предназначенные как для систем пожаротушения, так и для водоснабжения и никто ему не мог запретить это делать;
2) После звонка в компанию производившую Тех обслуживание, специалист предложил установить каждый из 3 насосов на антивиброковрик, в виду невозможности монтажа нормальной виброразвязывающей аппаратуры.
Вопрос заключается в слудющем спасет ли это меня от монотонного гула, так как я понял шум получается структурный и изоляция жесткого сцепления насоса с полом может спасти данную ситуацию. Прошу ответить спциалиста в данном вопросе очень надеюсь на вашу помошь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 4)
IVAN_VAS
сообщение 8.11.2014, 21:31
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 7.7.2009
Пользователь №: 35723



Снип 2.04.01-85*

12.4. Располагать насосные установки (кроме пожарных) непосредственно под жилыми квартирами, детскими или групповыми комнатами детских садов и яслей, классами общеобразовательных школ, больничными помещениями, рабочими комнатами административных зданий, аудиториями учебных заведений и другими подобными помещениями не допускается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zem
сообщение 10.11.2014, 9:39
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 18.6.2007
Из: Крым
Пользователь №: 9559



Цитата(IVAN_VAS @ 8.11.2014, 21:31) *
12.4. Располагать насосные установки (кроме пожарных) непосредственно под жилыми квартирами, детскими или групповыми комнатами детских садов и яслей, классами общеобразовательных школ, больничными помещениями, рабочими комнатами административных зданий, аудиториями учебных заведений и другими подобными помещениями не допускается.

И дальше, что? Застройщик сделал своё гнусное дело, все ответственные подписались, жильцы с радостью заселились. Ваши предложения?
Мое мнение по вопросу Виталий Волго - не спасет (может только тише будет).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Виталий Волго
сообщение 10.11.2014, 12:14
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 2.4.2014
Из: волгоград
Пользователь №: 229146



Цитата(IVAN_VAS @ 8.11.2014, 22:31) *
Снип 2.04.01-85*

12.4. Располагать насосные установки (кроме пожарных) непосредственно под жилыми квартирами, детскими или групповыми комнатами детских садов и яслей, классами общеобразовательных школ, больничными помещениями, рабочими комнатами административных зданий, аудиториями учебных заведений и другими подобными помещениями не допускается.
Таки гениальный ответ, только я это прекрасно знаю, работать приходится по ситуации, поэтому просил ответа по делу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
phisik
сообщение 10.11.2014, 16:20
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 162
Регистрация: 20.9.2010
Пользователь №: 72825



У вас есть два источника шума: электродвигатель и вода в трубах. Определитесь, что дает больший вклад.

Минимум, что необходимо для уменьшения уровня шума от двигателя - установить насос на виброизолирующее основание (бетонная плита на пружинных опорах или плавающий фундамент), установить компенсаторы (вибровставки) на трубопроводы.

Гидравлический шум говорит о высокой скорости воды. Это или зауженные трубы, или местные сопротивления: повороты, тройники, арматура. Плохо сваренные трубы (с частичным перекрытием сечения). "Любимый" источник - дешевые вентили и обратные клапаны. И мусор (окалина, огарки) в них.


Еще один момент. Насосная станция -с частотником. А гидроаккумулятор и датчик давления есть? Без них ( и соответствующей настройки ЧП - поддержание постоянного давления, выключение при частоте меньше ~10 Гц) толку мало. По крайней мере, в части снижения уровня шума.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 4:09
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных