	 |  Давление на крышу , Положительный дисбаланс |  |  |  
	
		|  | 
				  11.11.2014, 11:47 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 26
 Регистрация: 20.11.2013
 Пользователь №: 213819
 
 
 
  
 | 
				Добрый день!Имеется помещение объёмом 13500м3
 Стоят 3 приточки, одна 38000м3 735Па и 2х29000м3 466Па
 Вытяжки 3х12700 34Па, крышные.
 Как прикинуть давление на крышу? Заказчик думает, что дисбаланс поднял кровлю, требует расчёт, подтверждающий или опровергающий его слова.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|   |  |  
	Ответов
(1 - 22)
	 
	
		|  | 
				  11.11.2014, 11:54 |  
		| 
 А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 22471
 Регистрация: 9.6.2006
 Из: Самара, Димитровград
 Пользователь №: 3117
 
 
 
  
 | 
				А что, просто измерить не судьба?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  11.11.2014, 12:15 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 26
 Регистрация: 20.11.2013
 Пользователь №: 213819
 
 
 
  
 | 
				На данный момент не вариант.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  11.11.2014, 12:32 |  
		| 
 А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 22471
 Регистрация: 9.6.2006
 Из: Самара, Димитровград
 Пользователь №: 3117
 
 
 
  
 | 
				В идеально сферическом случае получите давление, равное полному давлению "малых" приточек. И это совсем не 466 Па, а, полагаю, под 800. На деле вопрос, сколько и каких ещё дырок у Вас в здании есть. А можно спросить, 4-х кратный дисбаланс по притоку на чём был основан?
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  11.11.2014, 12:40 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3704
 Регистрация: 24.2.2007
 Из: г. Уфа
 Пользователь №: 6218
 
 
 
  
 | 
				Цитата(craig_dt @ 11.11.2014, 15:15)  На данный момент не вариант. Так сложно пьезометр водяной, состоящий из гибких и стекляных трубочек  "соорудить"? Линейкой измерить перепад    |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  11.11.2014, 12:46 |  
		| 
 А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 22471
 Регистрация: 9.6.2006
 Из: Самара, Димитровград
 Пользователь №: 3117
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Сандугач @ 11.11.2014, 13:40)  Так сложно пьезометр водяной, состоящий из гибких и стекляных трубочек  "соорудить"? Линейкой измерить перепад   Если я правильно понял ответ ТС, то на настоящий момент есть повреждения кровли со срывом конструкций. И измерения сейчас = только для общего развития, попробовать, как это делать в принципе. Но не получить искомую величину.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  11.11.2014, 13:22 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 26
 Регистрация: 20.11.2013
 Пользователь №: 213819
 
 
 
  
 | 
				Цитата Skaramush Это котельная, малые приточки для подачи воздуха на горение, не знаю, почему не учтены в вытяжке (проект не мой). А почему именно 800? Они же параллельно соединены относительно помещения. Или я что-то путаю? Цитата на настоящий момент есть повреждения кровли со срывом конструкций Да, типо того. Кровля такая (снизу вверх) - профлист, 2 слоя утеплителя, рубероид. Пявились некоторые подробности: рубероид деформировался, остальное в норме. Даже если 800 паскалей, при прохождении через утеплитель это давление бы "съелось". Так что точно не на стороне вентиляции проблема.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  11.11.2014, 13:32 |  
		| 
 А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 22471
 Регистрация: 9.6.2006
 Из: Самара, Димитровград
 Пользователь №: 3117
 
 
 
  
 | 
				800 потому, что "в идеально сферическом случае" эти установки будут работать без расхода (про горение упоминания ранее не было) и статическое давление будет равно полному. А полное у Вас будет больше, чем указанное для рабочей точки. То есть, расхода нет = динамическая составляющая добавится к статике.
 Никуда оно не "съелось". Поднять мягкий слой - легко. Кстати, тут и 800 не надо.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  11.11.2014, 14:14 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 26
 Регистрация: 20.11.2013
 Пользователь №: 213819
 
 
 
  
 | 
				Утеплитель кровельный, Роквулл Руф Баттс, по нему ходить можно, он не прогибается. То есть, получается чуть пожёстче, чем хороший фильтр, значит паскалей 600 съест точно. Там руберид положен вдоль здания, а не поперёк, скорее всего, тепловые деформации (объект на юге). Пока пришли к такому выводу...
 
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  11.11.2014, 14:19 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3704
 Регистрация: 24.2.2007
 Из: г. Уфа
 Пользователь №: 6218
 
 
 
  
 | 
				Цитата(craig_dt @ 11.11.2014, 17:14)  Утеплитель кровельный, Роквулл Руф Баттс, по нему ходить можно, он не прогибается. Не прогибается, или не проминается? 
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  11.11.2014, 14:26 |  
		| 
 А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 22471
 Регистрация: 9.6.2006
 Из: Самара, Димитровград
 Пользователь №: 3117
 
 
 
  
 | 
				Не съест он паскали. Вы динамику берёте, а тут статика будет. Как ветер поднимает мембрану не доводилось видеть?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  11.11.2014, 14:30 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 4190
 Регистрация: 17.8.2007
 Из: Москва
 Пользователь №: 10745
 
 
 
  
 | 
				Цитата(craig_dt @ 11.11.2014, 13:22)  Это котельная, малые приточки для подачи воздуха на горение, не знаю, почему не учтены в вытяжке (проект не мой).А почему именно 800? Они же параллельно соединены относительно помещения. Или я что-то путаю?
 .....
 Вы разберитесь с терминами "малые приточки для подачи воздуха на горение"  в теплотехнике вроде обзываются дутьевыми вентиляторами.    Гы... "дисбаланс".. 95% это был "хлопок" - взрывное горение топливно-воздушной смеси..... строго говоря своего рода "дисбаланс"..   Но в правильно построенном здании котельной  остекление нормируемое и выполняет роль взрывного клапана. Крыши не летают...   Сообщение отредактировал Бойко - 11.11.2014, 14:36 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  11.11.2014, 14:38 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 26
 Регистрация: 20.11.2013
 Пользователь №: 213819
 
 
 
  
 | 
				Цитата Не прогибается, или не проминается? Не проминается   Цитата Вы динамику берёте, а тут статика будет. Так статика будет на всю кровлю (на профнастил изначально), а не только на рубероид, или я не прав? Цитата Как ветер поднимает мембрану не доводилось видеть? Доводилось видеть, как листы металла с крыши срывает... Цитата правильно построенном здании котельной С этим как раз у них туго....
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  11.11.2014, 14:59 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 4190
 Регистрация: 17.8.2007
 Из: Москва
 Пользователь №: 10745
 
 
 
  
 | 
				Цитата(craig_dt @ 11.11.2014, 14:38)  Цитата:
 ..правильно построенном здании котельной...
 
 
 С этим как раз у них туго....
 Ну... Если открыть Правила... там еще сквозные "дырки" над котлами должны быть  Но если поработали "энергоаудиторы" и вместо одинарного остекления поставили трехкамерные стеклопакеты и свели воздухопроницаемость здания к "норме" адмиеистративного... "Хлопки" в котельных периодически случаются... это даже не "авария" , а "инциндент".
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  11.11.2014, 16:51 |  
		| 
 старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 44845
 Регистрация: 23.11.2004
 Из: Москва
 Пользователь №: 273
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Skaramush @ 11.11.2014, 12:32)  В идеально сферическом случае получите давление, равное полному давлению "малых" приточек. И это совсем не 466 Па, а, полагаю, под 800. На деле вопрос, сколько и каких ещё дырок у Вас в здании есть. А можно спросить, 4-х кратный дисбаланс по притоку на чём был основан?
 Но если автором указана рабочая точка вытяжек, а не производительность по замерам, то в реалиях за счет избыточного давления внутри производительность вытяжек будет больше. Так думаю. Да и совсем далек от котельных - а в них дополнительно к механике резервные естественные не делают, или фонари аэрационные?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  11.11.2014, 16:51 |  
		| 
 А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 22471
 Регистрация: 9.6.2006
 Из: Самара, Димитровград
 Пользователь №: 3117
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Vano @ 11.11.2014, 17:49)  Но если автором указана рабочая точка вытяжек, а не производительность по замерам, то в реалиях за счет избыточного давления внутри производительность вытяжек будет больше. Так думаю. Конечно. Почему про "идеальную сферичность" я и писал.  Про имеющиеся в реальности отверстия - тоже. Вопрос, как я понимаю, был в том - "Может ли поднять мягкое покрытие". Ответ - "В принципе вполне может". Но надо чётко смотреть конкретную ситуацию. "Фрилансингом и удалённым анализом" такое лучше не решать.  
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  12.11.2014, 8:18 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 180
 Регистрация: 25.4.2010
 Пользователь №: 54071
 
 
 
  
 | 
				Вспоминается такая вещь как большие надувные батуты, на которых летом резвятся дети. Надув(давление) поддерживается центробежным вентиляторов. С учетом того, что батут полностью герметичен там как раз статическое давление, равное полному. Насколько я понимаю его можно примерно определить по графику полного давления вентилятора, если взять точку на графике при нулевом расходе. В котельной для исключения роста давления при неработающих котлах я бы наверно предусмотрел естественную вытяжку, либо нужно продумывать автоматику с запуском приточек одновременно с котлами и т.д. По рассматриваемому вопросу интересно было бы посмотреть фото с "поднятой" крышей
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  12.11.2014, 12:02 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3575
 Регистрация: 5.3.2009
 Из: Газ-Ачака
 Пользователь №: 30120
 
 
 
  
 | 
				насколько я понимаю избыток притока это расход воздуха на горение. У меня была котельная 100х18 метров , там расход воздуха для горения составлял ~100 000 м3/час. по идее если все правильно посчитано, то избыток притока будет уходить в горелки и дисбаланса никакого не будет.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  12.11.2014, 12:34 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 180
 Регистрация: 25.4.2010
 Пользователь №: 54071
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Composter @ 12.11.2014, 15:02)  по идее если все правильно посчитано, то избыток притока будет уходить в горелки и дисбаланса никакого не будет. А это зависит от типа горелки? В зависимости от того атмосферная она или вентиляторная
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  12.11.2014, 13:26 |  
		| 
 А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 22471
 Регистрация: 9.6.2006
 Из: Самара, Димитровград
 Пользователь №: 3117
 
 
 
  
 | 
				Зависит. Почему и оговорка "если всё посчитано правильно". Тут чётко как в мультике - "Если задача решена правильно.... Если задача решена неправильно, неминуемо..."    |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  12.11.2014, 13:46 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3575
 Регистрация: 5.3.2009
 Из: Газ-Ачака
 Пользователь №: 30120
 
 
 
  
 | 
				я имел ввиду что дисбаланс получается по притоку 38+29*2-12,7*3 =57,9 тысяч м3/ч . Если именно такое количество воздуха требуется для горелок, и воздух для горения будет браться из помещения котельной то дисбаланса не будет. А так как автор темы дал мало данных, то я и написал "если правильно посчитано".
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  12.11.2014, 17:02 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 26
 Регистрация: 20.11.2013
 Пользователь №: 213819
 
 
 
  
 | 
				Там всё смонтировано через одно место, в этом то и проблема. По проекту даже кровля другая. Так что в итоге проблема явно не на стороне ОВ (хотя сам проект котельной не проверял). Со строителями написали письмо, чтобы смонтировали по проекту и проводят обследование.Большое спасибо всем!
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  13.11.2014, 9:08 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 26
 Регистрация: 20.11.2013
 Пользователь №: 213819
 
 
 
  
 | 
				Коряво написал конец предпоследнего предложения, пардон, торопился, а изменять уже нельзя    |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	
		|  |   |  
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 
                Реклама          
         
 ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 
 Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
 Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
 
                Последние сообщения Форума 
                   
                 
 
 
 
 |