M.anna
сообщение 14.11.2014, 10:03
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 14.11.2014
Пользователь №: 250834



Добрый день. Прошу, поделитесь опытом, трубы из полиэтилена ПЭ-80 и SDR-21, применимы вообще, для низкого давления (в госте вроде есть они)? Производители предлагают упорно SDR-17 или 11.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 3)
defuser
сообщение 14.11.2014, 11:06
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 592
Регистрация: 8.4.2008
Из: Череповец
Пользователь №: 17505



В принципе, надо посчитать коэффициент запаса прочности и посмотреть, проходят ли эти трубы или нет.
Я как-то на среднее давление sdr17 заложил, так у нас в горгазе удивились (натурально), "а почему не эсдээр11?". Привыкли...
Видимо, перестраховка.

Хотя мне, например, страшновато и без расчета малые диаметры (на низком давлении, наверное, они у Вас невелики?) с высоким SDR потреблять - стеночка совсем тонюсенькой кажется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
M.anna
сообщение 14.11.2014, 13:36
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 14.11.2014
Пользователь №: 250834



Спасибо за ответ) По расчетам то они проходят, но думаю лучше брать 11 всё же) Дабы народ не дивить))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дружок
сообщение 14.11.2014, 19:59
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 6.2.2012
Пользователь №: 139027



Для низкого давления подходят и полиэтиленовые трубы с SDR 26, но не забывайте, что сверху на них давит грунт и, возможно, транспорт. Поэтому определить минимально допустимую толщину стенки трубы для данного рабочего давления недостаточно. Требуется провести проверку на обеспечение устойчивости круглой формы поперечного сечения. иначе трубу просто может раздавить.
Трубы с SDR17,6 можно открыто прокладывать и без тонкостенной гофрированной оболочки, которая призвана защитить от механических повреждений. Можно просто применить трубы с защитным покрытием (см. ГОСТ Р 50838-2009).
Все это есть в СП 42-103-2003. И возможность применения труб с SDR17,6 и с SDR 26 оговаривается тоже, а также меры по их сохранности (п.7.12).
Стыдно удивлять народ своим незнанием нормативов 10-летней давности. Про горгаз уже не говорю, там все больше к "стали" привыкли.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274