Добрый день, уважаемые форумчане!

Ситуация следующая:

Есть коттеджный поселок (функционирует) с ВЗУ, рассчитанному на 1000 м3/сут. (около 50м3/час+ пожар)
Заказчик хочет расширить застройку.
Общий расход на все застройку составить примерно 1500м3/сут. (примерно 80 м3\час+ пожар).
На территории ВЗУ есть РЧВ рассчитанные и построенный, на существующую застройку без увеличения.
Территория ВЗУ не позволяет увеличить объем РЧВ под новую застройку.
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
Возможно ли установка РЧВ, недостающего объема на сети? (понятно что проблемы будут с необходимостью водообмена 48 часов и т.д.)?

Заранее благодарен
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 17)
freese
сообщение 18.11.2014, 11:41
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 14.5.2009
Пользователь №: 33474



Можно предположить что водоразбор не равномерен (днем все на работе - водоразбора почти нет, вечером/утром максимальный), можете рассчтиать/составить график водоразбора, возможно можно будет просто установить резервуары чистой воды на необходимый объем или водонапорную башню

Сообщение отредактировал freese - 18.11.2014, 11:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fatik
сообщение 18.11.2014, 11:47
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693



Цитата(damir2612 @ 18.11.2014, 11:09) *
Заказчик хочет расширить застройку.

Водозабор справится с увеличением расхода? Источник какой? Бумаги заказчик получил для увеличения забора воды?

Сообщение отредактировал Fatik - 18.11.2014, 11:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
damir2612
сообщение 18.11.2014, 12:24
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 30.6.2012
Пользователь №: 155251



Цитата(Fatik @ 18.11.2014, 11:47) *
Водозабор справится с увеличением расхода? Источник какой? Бумаги заказчик получил для увеличения забора воды?


Согласно изысканиям реальный водоотбор возможен в пределах 1800 м3/сут. Источник ВЗУ (две скажины).
Безусловно необходимо будет модернизировать весь ВЗУ, но место под новый РЧВ нет, только для обновленной станции 2-го подъема
Возможность получить обновленную лицензию есть, так как уже проведены изыскания. Хочется понять, возможно ли реализовать данный вариант на практике

Сообщение отредактировал damir2612 - 18.11.2014, 12:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SV_vrn
сообщение 18.11.2014, 12:45
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 768
Регистрация: 23.10.2009
Пользователь №: 39979



прочел первый пост 3 раза - так и неосилил "кто на ком стоял".

Вы почему то решили что вам нужно увеличивать объем РЧВ и тут же пишете что увеличивать некуда. Ни объемов имеющихся ни предполагаемых новых вы не пишете. В чем вопрос то?

раздел 9 СНиП - 2.04.02-84* в помощь, считайте по формуле 33 требуемый объем РЧВ и сравнивайте с имеющимся. Может и не нужно ничего увеличивать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fatik
сообщение 18.11.2014, 13:22
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693



Цитата(damir2612 @ 18.11.2014, 12:24) *
Возможность получить обновленную лицензию есть, так как уже проведены изыскания. Хочется понять, возможно ли реализовать данный вариант на практике

От изысканий до лицензии проходит в среднем полгода-год...
На практике: реконструировать существующие с увеличением объема(благо объем не большой); смотреть вокруг площадки свободное место; нет-думать контр-резервуар.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
damir2612
сообщение 18.11.2014, 15:11
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 30.6.2012
Пользователь №: 155251



Расходы я писал в первом посте. Объем я по СНиП посчитал, с учетом увеличения насосного оборудования,
особенно насосов в скважинах, (трубы забурены на 255 м Д=273мм.) выходит, что объем РЧВ (существующий 280м3)
необходимо увеличивать до 500м3 (рабочий объем).
Что касается лицензии, то документы собираются...пока дело дойдет до согласования П, как раз лицензия переоформится

Сообщение отредактировал damir2612 - 18.11.2014, 15:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 18.11.2014, 15:25
Сообщение #8


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(damir2612 @ 18.11.2014, 12:09) *
(понятно что проблемы будут с необходимостью водообмена 48 часов и т.д.)?

Цитата(damir2612 @ 18.11.2014, 16:11) *
объем РЧВ (существующий 280м3)
необходимо увеличивать до 500м3 (рабочий объем).

Даже если общий объем РЧВ составит 1500 куб.м, при суточном водопотреблении 1500 куб/сут водообмен будет осуществляться за 24 часа.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
damir2612
сообщение 18.11.2014, 15:32
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 30.6.2012
Пользователь №: 155251



Цитата(Spok_only @ 18.11.2014, 15:25) *
Даже если общий объем РЧВ составит 1500 куб.м, при суточном водопотреблении 1500 куб/сут водообмен будет осуществляться за 24 часа.

Логично bestbook.gif , при условии если он стоит в начале распределительно сети, а если это контррезервуар и он установлен по схеме
в самой удаленной точке от источника? Какой точно будет расход идти по ветке с резервуаром не знаю, расчет потораспределения не делал еще

Сообщение отредактировал damir2612 - 18.11.2014, 15:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 18.11.2014, 15:40
Сообщение #10


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(damir2612 @ 18.11.2014, 15:32) *
Логично bestbook.gif , при условии если он стоит в начале распределительно сети, а если это контррезервуар и он установлен по схеме в самой удаленной точке от источника?

Тоже логично, однако как должен работать контррезервуар и как определить его объем надеюсь Вы знаете ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
damir2612
сообщение 18.11.2014, 16:04
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 30.6.2012
Пользователь №: 155251



Цитата(Spok_only @ 18.11.2014, 15:40) *
Тоже логично, однако как должен работать контррезервуар и как определить его объем надеюсь Вы знаете ?


Если это не разница между расчетным объемом и существующим, то знаю, а если нет,то нет. ...поэтому обращаюсь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 18.11.2014, 16:11
Сообщение #12


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(damir2612 @ 18.11.2014, 16:04) *
Если это не разница между расчетным объемом и существующим, то знаю, а если нет,то нет. ...поэтому обращаюсь

Мне интересно, вот Вы собираетесь пересчитывать схему водоснабжения поселка и определять расчетные напоры в сети при всех расчетных режимах (которых в схемах с контррезервуаром должно быть не менее 3).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
damir2612
сообщение 18.11.2014, 17:41
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 30.6.2012
Пользователь №: 155251



Цитата(Spok_only @ 18.11.2014, 16:11) *
Мне интересно, вот Вы собираетесь пересчитывать схему водоснабжения поселка и определять расчетные напоры в сети при всех расчетных режимах (которых в схемах с контррезервуаром должно быть не менее 3).

Полагаю, что третий расчетный случай - это когда минимальный водоразбор (ночью например) и вода поступает в контррезервуар, а затем уже раздается потребителям,
т.е. он становиться вторым источником как бы или я не прав

Сообщение отредактировал damir2612 - 18.11.2014, 17:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 18.11.2014, 19:13
Сообщение #14


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(damir2612 @ 18.11.2014, 17:41) *
Полагаю, что третий расчетный случай - это когда минимальный водоразбор (ночью например) и вода поступает в контррезервуар, а затем уже раздается потребителям,
т.е. он становиться вторым источником как бы или я не прав

В сети с контррезервуаром 3 стандартные расчетные случая:
1) максимальный водоразбор;
2) пожар (в час максимального водопотребления);
3) максимальный транзит.
И не всегда час минимального водоразбора совпадает с максимальным транзитом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
damir2612
сообщение 20.11.2014, 13:57
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 30.6.2012
Пользователь №: 155251



Спасибо всем за помощь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
FineElena
сообщение 1.6.2015, 14:34
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1
Регистрация: 1.6.2015
Пользователь №: 269455



Добрый день! Уважаемые специалисты, помогите, пожалуйста, разобраться с одним вопросом. Дали мне задание выполнить обвязку трубопроводами вновь строящегося РЧВ питьевой воды на реконструируемой станции водоподготовки. Проблема в том, что у меня есть только общий рабочий объем РЧВ, а конкретно расходов (пож., рег., ав.) - нет. Застопорилась на том, что не могу определить уклон сливного трубопровода для построения профиля. Нужен ведь расход. Диаметр приняли тот же, что уже у существующего дренажа имеющихся РЧВ (Ду 150). Пробовала исходить из того, что РЧВ нужно опорожнить за время. А сколько это - не могу понять. Объясните, пожалуйста, какой именно объем воды РЧВ сливается по этому трубопроводу и в течение какого времени это проводится. И можно ли, имея эти данные, определить уклон?

Стыдно за такие глупые вопросы, но я только-только с института, и от всего просто глаза разбегаются - все забываю от страха, что ошибусь, и встаю в ступор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 14.6.2015, 9:22
Сообщение #17


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



П.9.16 150 мм.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 16.6.2015, 22:21
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



FineElena!
Вопросы глупыми не бывают. Поэтому, не надо стыдиться.
Не могли бы вы выложить элементарный эскизик, чтобы нам была понятна суть вопроса? Мне кажется, что уклон, если и нужен, то не для расчета времени опорожнения РЧВ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 1:04
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных