СП 10.13130.2009 и СП 10.13130.2014 |
|
|
|
18.11.2014, 13:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 22.9.2014
Из: г. Омск
Пользователь №: 245423

|
Уважаемые специалисты, введен ли в действие СП 10.13130.2014? Есть документ, скачанный из интернета. Вопрос в разнице требований по допустимому давлению у пожарных кранов. Согласно п. 4.1.7 СП 2009 года: Примечание - При давлении у пожарных кранов более 0,4 МПа между пожарным клапаном и соединительной головкой следует предусматривать установку диафрагм, снижающих избыточное давление. Допускается устанавливать диафрагмы с одинаковым диаметром отверстий на 3 - 4 этажа здания. Согласно СП 2014 года: 7.2.30 Максимальное рабочее давление на ручном пожарном стволе (насадке или на пожарном пистолете) при использовании пожарных кранов, гидравлически независимых от хозяйственно-питьевого водопровода, не должно превышать P < R / 2S где R - реактивная сила, R < 200 Н; F - площадь выходного отверстия ручного пожарного ствола (или пожарного пистолета), мм2; Р - давление на ручном пожарном стволе (или на пожарном пистолете), МПа. У меня, например, диаметр спрыска наконечника пож. ствола 13 мм. Если по выше приведенной формуле считать, то получим Р = 200/2х13х13 = 0,59 МПа = 59 м. А не 40 м... Или про 40 м - это именно давление максимально возможное у ПК, а полученное давление - это давление на ручном пожарном стволе, но как то не логично - оно же не может на стволе допускаться больше чем у самого ПК?
Я первый раз считаю ВПВ с давлением в сети больше 45м (раздельный с хоз-питьевым), разбираюсь с расчетом диафрагм. Напор полученный у диктующего ПК составил 61 м. Вот и думаю как дальше действовать. Есть еще вопрос - все-таки учитывать потери в пожарном рукаве или они уже учтены в потребном напоре у ПК? И еще вопрос (может глупый) диаметр диафрагмы подбирается на разницу (Нпк - 40 м) или (Нпк - Ндавл. у пк определенное по табл. 3 СП)? Заранее спасибо.
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 4)
|
18.11.2014, 13:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493

|
Цитата(ViktoryVK @ 18.11.2014, 13:24)  Уважаемые специалисты, введен ли в действие СП 10.13130.2014? Есть документ, скачанный из интернета. Вопрос в разнице требований по допустимому давлению у пожарных кранов. Согласно п. 4.1.7 СП 2009 года: Примечание - При давлении у пожарных кранов более 0,4 МПа между пожарным клапаном и соединительной головкой следует предусматривать установку диафрагм, снижающих избыточное давление. Допускается устанавливать диафрагмы с одинаковым диаметром отверстий на 3 - 4 этажа здания. Согласно СП 2014 года: 7.2.30 Максимальное рабочее давление на ручном пожарном стволе (насадке или на пожарном пистолете) при использовании пожарных кранов, гидравлически независимых от хозяйственно-питьевого водопровода, не должно превышать P < R / 2S где R - реактивная сила, R < 200 Н; F - площадь выходного отверстия ручного пожарного ствола (или пожарного пистолета), мм2; Р - давление на ручном пожарном стволе (или на пожарном пистолете), МПа. У меня, например, диаметр спрыска наконечника пож. ствола 13 мм. Если по выше приведенной формуле считать, то получим Р = 200/2х13х13 = 0,59 МПа = 59 м. А не 40 м... Или про 40 м - это именно давление максимально возможное у ПК, а полученное давление - это давление на ручном пожарном стволе, но как то не логично - оно же не может на стволе допускаться больше чем у самого ПК?
Я первый раз считаю ВПВ с давлением в сети больше 45м (раздельный с хоз-питьевым), разбираюсь с расчетом диафрагм. Напор полученный у диктующего ПК составил 61 м. Вот и думаю как дальше действовать. Есть еще вопрос - все-таки учитывать потери в пожарном рукаве или они уже учтены в потребном напоре у ПК? И еще вопрос (может глупый) диаметр диафрагмы подбирается на разницу (Нпк - 40 м) или (Нпк - Ндавл. у пк определенное по табл. 3 СП)? Заранее спасибо. Из интернета пока что могла быть скачана только первая редакция, в целях предварительного ознакомления обсуждения. Работайте по старой версии, пока не опубликуют окончательную редакцию. Все потери в рукаве включены,этим не заморачивайтесь. Диафрагма подбирается по разности давлений (Нап.фактический-Нап.необходимый) Нап.фактический-напор под краном по гидр. расчёту сети,Нап.необходимый-напор по требуемой длине компактной струи. В сети есть несколько файлов по расчёту диафрагм. Один из них :https://yadi.sk/i/PsHMEpx3bWvA2
Сообщение отредактировал BTS - 18.11.2014, 13:40
|
|
|
|
|
18.11.2014, 13:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 22.9.2014
Из: г. Омск
Пользователь №: 245423

|
Спасибо большое. Редакция кстати гораздо подробнее предыдущей, много терминов, вообщем создана как для учащихся ВУЗов. Понравилась своей доступностью, много примечаний с объяснениями, которых не было ранее.
По гидравлике так и считаю, как Вы объяснили. Но есть вопрос (не хватает опыта), в отделе одна ВК. У меня диафрагмы получаются для всех ПК разные (на неск мм но отличаются). Как понимать примечание СП о возможности установки одинаковых диафрагм на 3-4 этажа здания. Может поясните, буду признательна
дифрагмы считаю по черт. 5 прилож. 4 старого СНиП, по диаграмме. Там что то не так в ней?
|
|
|
|
|
18.11.2014, 14:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493

|
В номограмме из СНиП 2.04.01-85 всё нормально,хотя масштаб изображения мелковат. Результаты по формуле из файла практически совпадают с номограммой. Просто при наличии компьютера удобней считать по формуле,особенно когда расчитывается вся сеть ВПВ. Про один диаметр диафрагмы на 3-4 этажа было прописано ещё в СНиП 2.04.01-85, а возможно и в более ранних нормах.. Но если один диаметр диафрагмы применён для группы из 3-4 этажей, расход из ПК на нижнем этаже группы будет существенно больше расхода из ПК на верхнем этаже. В случае 8 струй суммарная разница может быть существенной; это становится заметно при математически строгом расчёте, когда общий расход ВПВ определяется гидравлическим расчётом, а не принимается формально 6,3*8. Разработчики СП10 из ВНИИПО проинформированы об этом нюансе.
Сообщение отредактировал BTS - 18.11.2014, 14:38
|
|
|
|
|
18.11.2014, 15:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 28.5.2012
Пользователь №: 152030

|
Цитата(ViktoryVK @ 18.11.2014, 17:24)  P < R / 2S где R - реактивная сила, R < 200 Н; F - площадь выходного отверстия ручного пожарного ствола (или пожарного пистолета), мм2; Р - давление на ручном пожарном стволе (или на пожарном пистолете), МПа. У меня, например, диаметр спрыска наконечника пож. ствола 13 мм. Если по выше приведенной формуле считать, то получим Р = 200/2х13х13 = 0,59 МПа = 59 м. А не 40 м... Как то интересно считаете... если брать исключительно по тексту расчёт то получается 200/2*2*Пи*6,5^2 (площадь круга два Пи Р в квадрате), получается где то 0,37 МПА, т.е. вполне нормальная и сопоставимая цифра. В других местах не раз повторял, что для простого человека, даже 40м напора в ПК много, от неожиданности бросит и потом очень неприятные последствия будут. (Ув. BTS, здесь уж не буду выкладывать свою считалку диафрагмы  ).
|
|
|
|
|
  |