> Подбор подпиточных насосов в ИТП, какой расход
-Michael-
сообщение 18.11.2014, 15:09
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 74
Регистрация: 16.1.2007
Пользователь №: 5555



Коллеги, подбираю подпиточный насос в ИТП на 1-ю зону системы отопления. Q=2972кВт. По нормам нужно 20% от объема системы. Но посчитать объем вручную нереально, т.к. это громадный комплекс из 7-и корпусов. Считаю по упрощенке: 10л на 1 кВт. это 6000м3. Таких насосв в природе нет.
Помогите разобраться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 12)
ИОВ
сообщение 18.11.2014, 15:36
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12705
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



В глубь проблем не лезу, но это 6000 л, а не кубов, т.е. всего 6 кубов!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
-Michael-
сообщение 18.11.2014, 15:50
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 74
Регистрация: 16.1.2007
Пользователь №: 5555



А ведь и правда.
Пора перерыв сделать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BIONDER
сообщение 18.11.2014, 17:49
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437



10л на кВт не мало?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
-Michael-
сообщение 19.11.2014, 9:48
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 74
Регистрация: 16.1.2007
Пользователь №: 5555



Мало. Буду брать 15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 19.11.2014, 10:22
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 33366
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



А что за громадный комплекс из 7 корпусов,но всего на 3 гиги отопления? Нет ли преувеличения в эпитете громадный или преуменьшения в нагрузке? Даже если и 3 гиги, то и всего то около 12 секций 17 ти этажных ... ну два корпуса к примеру настыковать из них можно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 19.11.2014, 12:45
Сообщение #7


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



Коэф.
для вентиляции 8,5 куб.м ч/Гкал
для отопления 11,7 куб.м ч/Гкал

А это будет
для вентиляции 7,3 куб.м ч/МВт
для отопления 10,1 куб.м ч/МВт

нашел эти коэф. в каком то СНИПе по наружным сетям. Возможно в МДКвском каком то. Хотел тут было дело ещё раз найти, и что то уже и не смог... (может правда не сильно надо было). но тем не менее, табличка такая есть для расчета количества воды в сетях.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
-Michael-
сообщение 20.11.2014, 13:24
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 74
Регистрация: 16.1.2007
Пользователь №: 5555



Цитата(инж323 @ 19.11.2014, 10:22) *
А что за громадный комплекс из 7 корпусов,но всего на 3 гиги отопления? Нет ли преувеличения в эпитете громадный или преуменьшения в нагрузке? Даже если и 3 гиги, то и всего то около 12 секций 17 ти этажных ... ну два корпуса к примеру настыковать из них можно.


Это только одна из зон
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 25.11.2014, 10:15
Сообщение #9


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



нашел источник коэф.
МДС 41-4.2000
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.png ( 14,07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 677
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 26.11.2014, 22:17
Сообщение #10


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



допустим есть сколько то независимых потребителей. у каждого есть расход подпитки.
по этому расходу подбираем диаметр линии подпитки для каждого потребителя.
А вот общую линию, где стоит расходомер вы выполняете на суммарный расход всех потребителей или на максмальный одного из?
Вроде как принято на суммарный, хотя если подумать, это излишне. Ситуацию что бы все сети заполнялись одновременно сложно себе представить. А так, каждая по своей очереди.
как вы делаете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 26.11.2014, 22:47
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 33366
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(ssn @ 26.11.2014, 22:17) *
Вроде как принято на суммарный, хотя если подумать, это излишне. Ситуацию что бы все сети заполнялись одновременно сложно себе представить. А так, каждая по своей очереди.
как вы делаете?

Не пробовали сами хоть раз запустить первый раз промороженный до минус ...хотя б 10 градусов корпус?
Эдак и с благодарностью вспомнишь пункт из Правил РТН про обводную вокруг подпиточных, что б хоть транзиты запускать не ограничивая себя производительностью насоса, пока теплоноситель не примерз в холодной трубе холодного корпуса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 27.11.2014, 1:29
Сообщение #12


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



Из минусов системы не запускал. как бы старался не допускать таких приключений.

но это аварийные случаи а не штатные. и для таких вещей устраиваются обычно пусковые перемычки в концах коллекторов (как раз во время такой аварии) и с ними и запускается.
в такие моменты действуют несколько иные законы и мероприятия.


я про диаметр. если на подпитку конкретного контура идёт Ду20. и все остальные подптки тоже Ду 20.
а общая сборная получается по общему расходу допустим Ду 50. я про это. какая разница, что сначало Ду50, если всеравно далее идёт Ду20.
и с насосами. насос на расход максимальный из подпиточных или суммарный.
я пока ставлю суммарный, просто думаю, а надо ли.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Donchenko
сообщение 28.11.2014, 17:00
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 5.9.2014
Из: Москва
Пользователь №: 243905



Тоже недавно интересовал вопрос с подпиткой.
Я считал так - количество подпиточной воды определял по Приложению 23 к СНиП 2.04.07-86. Примерно прикидывал необходимый напор и выбирал насос.

1. Расчетный расход воды, м3/ч, для подпитки тепловых сетей следует принимать:

а) в закрытых системах теплоснабжения — численно равным 0,75% фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5% объема воды в этих трубопроводах;

б) в открытых системах теплоснабжения — равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2 плюс 0,75% фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5% объема воды в этих трубопроводах;

2. Объем воды в системах теплоснабжения при отсутствии данных по фактическим объемам воды допускается принимать равным 65 м3 на 1 МВт расчетного теплового потока при закрытой системе теплоснабжения 70 м3 на 1 МВт — при открытой системе и 30 м3 на 1 МВт — при отдельных сетях горячего водоснабжения.

Можно ли так считать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274