> Сепараторы Spirovent, кто-нибудь использовал?
dimonv
сообщение 4.5.2005, 15:25
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 21.4.2005
Пользователь №: 701



может быть кто-то сталкивался с подобным оборудованием? Насколько оно эффективно по сравнению с обычными грязевиками или фильтрами?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 14)
gilepp
сообщение 4.5.2005, 16:01
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Мы использовали эти сепараторы во вторичных контурах отопления и вентиляции в теплоцентре непосредственно на выходе горячей воды из теплообменника. Что сказать - воздух выпускают исправно, особенно естественно его много на пусках. Модели со встренным фильтром не использовали, ставили обычный фильтр грубой очистки перед циркуляционными насосами (так было дешевле). Если теплопункт паровой (как было в моем случае), то необходимо обратить более пристальное внимание на защиты от перегрева во вторичном контуре, т. к. из этих сепараторов при перегреве (и вскипании воды) прет пар, как из паровоза и выпускающий (пластмассовый) клапан может выйти из строя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimonv
сообщение 6.5.2005, 8:31
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 21.4.2005
Пользователь №: 701



спасибо за ответ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 6.5.2005, 14:14
Сообщение #4


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Основное предназначение сепаратора - гидравлическая развязка первичного (например, контур котла с постоянным расходом и температурой) и вторичного(-ых) контуров (например, контур отопления со смесителем и переменным расходом со стороны сепаратора). Удаление шлама и воздуха - полезные, но не основные функции.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 6.5.2005, 15:31
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Уважаемый Аlex !
А Вы какой сепаратор имеете в виду ? Я говорю про тот, про который спрашивает автор:
http://www.spirovent.ru/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 7.5.2005, 16:57
Сообщение #6


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Пардон...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimonv
сообщение 12.5.2005, 8:38
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 21.4.2005
Пользователь №: 701



я тоже удивился таким скрытым от невооруженного взгляда особенностям этого оборудования biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 12.5.2005, 19:43
Сообщение #8


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Вопрос, собственно, в терминологии. To separate - разделять (англ.), а что мы разделяем - потоки теплоносителя или теплоноситель и шлам (воздух)?
Я бы все-таки назвал это устройство дешламатором (грязевиком), а сепаратор - например, вот http://www.caleffi.com/?q=node/cb/8/calew/...at/1/170/545/48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 13.5.2005, 12:22
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Да, терминология бывает расходится, например когда мы ставили спировенты, мы их называли также, также, как и производитель, т.е. деаэратор (deaerator) А деаэраторы, как Вы знаете из нашей терминологии это совсем другие устройства :-)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
asl
сообщение 13.5.2005, 14:26
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 442
Регистрация: 20.7.2004
Пользователь №: 73



Цитата(gilepp @ May 13 2005, 12:23 )
Да, терминология бывает расходится, например когда мы ставили спировенты, мы их называли также, также, как и производитель, т.е. деаэратор (deaerator) А деаэраторы, как Вы знаете из нашей терминологии это совсем другие устройства :-)

Разные.?
Такие ли они разные. Оба удаляют газы. Хотя и имеют разные принципы работы, да, и габариты biggrin.gif
Кстати заметил, что часто терминология большой и малой энергетики различается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 13.5.2005, 15:44
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Да, они оба удаляют газы... Но один при помощи наполненного металлической "шелухой" небольшого сосуда с простейшим клапаном всерху, а другой при помощи пара, подаваемого в гораздо больший сосуд с водой, а также кучи всяческой автоматики регулирования уровня, давления или температуры, функций защит и пр. Конструктивно разные, функционально тоже, т.к. функция удаления газов предлазначена для разных целей.
Вот, можно и порассуждать к конце дня :-).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
asl
сообщение 14.5.2005, 9:33
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 442
Регистрация: 20.7.2004
Пользователь №: 73



Но прри этом любой можно назвать и деаэратором, и дегазатором и и еще фиг знает как. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 14.5.2005, 9:42
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Согласен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 14.5.2005, 9:45
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



По поводу названий: интересно, что на западе деаэратор атмосферный называют hotwell, а деаэратор под давлением deaerator. Это я здесь про деаэраторы для котельных...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VSN
сообщение 11.3.2020, 3:37
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 22.6.2010
Из: г. Ярославль
Пользователь №: 62063



Если кому-то еще интересно, мы использовали в разных котельных. Замечательно работает! Особенно ценно, если в качестве водоподготовки используется Комплексон. 30-40 летняя грязь вымывается из системы в течение 1-го года работы новой котельной, но не забивает пластинчатые теплообменники, а остается в Спировенте. Приходишь утром, сливаешь ведро - два из Спировента до появления чистой воды и все. Там, где Спировент не ставили, первый сезон новой котельной со старыми сетями сопровождался разборкой и чисткой теплообменников примерно 1 раз в 1-2 недели. Вот именно в этой котельной, которую вы видите на аватаре, мы и ставили то ли первый, то ли второй по счету Спировент.

Сообщение отредактировал VSN - 11.3.2020, 3:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 11:04
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных