> Здание ансабля, пожаротушение
ЕленаВК85
сообщение 21.11.2014, 15:00
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 7.11.2014
Пользователь №: 250103



Добрый день! Подскажите пожалуйста к какому зданию можно приравнять здание ансамбля при определении количества струй на внутр.пожаротушение? В табл. есть клубы с эстрадой, театры, кинотеатры, актовые и конференц залы оборудов.киноаппаратурой. Первый раз столкнулась с ансамблем. В здании имеется концертный зал со сценой 12х7 м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 9)
Serg Ivanov
сообщение 21.11.2014, 15:49
Сообщение #2


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9550
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Если песни и пляски - к концертным. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЕленаВК85
сообщение 21.11.2014, 16:06
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 7.11.2014
Пользователь №: 250103



спасибо. по пожарным нормам нужно получается только пожаротушение ПК. автоматическое пожаротушение при размере сцены 12,5х7,5. Но вот незадача - имеются в здании склады ( что именно там хранится не уточняют). Я так подозреваю что это реквизит и т.д. тогда согл.НПБ в этих помещениях вне зависимости от площади нужно АУПТ. Все верно? Ох как не хочу делать АУПТ!(((
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 24.11.2014, 10:29
Сообщение #4


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9550
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(ЕленаВК85 @ 21.11.2014, 17:06) *
спасибо. по пожарным нормам нужно получается только пожаротушение ПК. автоматическое пожаротушение при размере сцены 12,5х7,5. Но вот незадача - имеются в здании склады ( что именно там хранится не уточняют). Я так подозреваю что это реквизит и т.д. тогда согл.НПБ в этих помещениях вне зависимости от площади нужно АУПТ. Все верно? Ох как не хочу делать АУПТ!(((

Верно. Но АУПТ не обязательно водяная, может быть и порошковые самосрабатывающие модули.. А это не ВК wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
FlintFD
сообщение 24.11.2014, 16:44
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 28.5.2012
Пользователь №: 152030



порошковые, да ещё и самосрабатывающие?... Самосрабатывающие это уже не АУПТ. А тушить декарации порошком, это из серии "вам шашечки или ехать". Для того чтоб тупо отмазаться то конечно можно, а потом когда загорится (тьфу, тьфу...) и обязательно сгорит, и при условии сработки модулей, можно развести руки со словами "ну так получилось, бывает" и сослаться на плохое положение звёзд в этот день, к сожалению другой причины почему всё сгорело когда сработал порошок придумать сложно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 25.11.2014, 10:30
Сообщение #6


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9550
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(FlintFD @ 24.11.2014, 17:44) *
порошковые, да ещё и самосрабатывающие?... Самосрабатывающие это уже не АУПТ. А тушить декарации порошком, это из серии "вам шашечки или ехать". Для того чтоб тупо отмазаться то конечно можно, а потом когда загорится (тьфу, тьфу...) и обязательно сгорит, и при условии сработки модулей, можно развести руки со словами "ну так получилось, бывает" и сослаться на плохое положение звёзд в этот день, к сожалению другой причины почему всё сгорело когда сработал порошок придумать сложно.

У нас пожарные порошок любят. smile.gif
Впрочем после тушения водой всё равно декорациям конец..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
FlintFD
сообщение 25.11.2014, 16:45
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 28.5.2012
Пользователь №: 152030



Декорациям конец после воды конечно будет, но зато здание стоять останется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jackson57
сообщение 26.11.2014, 16:08
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 21.12.2012
Пользователь №: 175192



Можно на складе декораций поставить систему "Окси редукт", в которой среда с пониженным содержанием кислорода. На больших театрах так делают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЕленаВК85
сообщение 1.12.2014, 16:46
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 7.11.2014
Пользователь №: 250103



Спасибо за помощь. Столько вариантов предложили. А если так получится, что я в своем разделе не буду предусматривать систему автоматического пожаротушения, а сошлюсь на проект порошкового. Но при этом не будет проекта по порошковому пожаротушению? Зак интересный попался)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 1.12.2014, 16:57
Сообщение #10


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9550
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(ЕленаВК85 @ 1.12.2014, 16:46) *
Спасибо за помощь. Столько вариантов предложили. А если так получится, что я в своем разделе не буду предусматривать систему автоматического пожаротушения, а сошлюсь на проект порошкового. Но при этом не будет проекта по порошковому пожаротушению? Зак интересный попался)))

Пишите в общих указаниях на первом листе « оборудование помещений автоматическими установками пожаротушения (АУПТ) решается отдельным проектом, разрабатываемым специализированной проектной организацией, в соответствии с действующими нормами и правилами и в раздел марки ВК не входит».
Подписываете у всех кого можете (и зака тоже) и кладёте себе под подушку..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 6:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных