> Схема обвязки котла и деаэратора
mib_z
сообщение 21.11.2014, 21:08
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 25.3.2011
Из: РФ
Пользователь №: 100086



Уважаемые специалисты, покритикуйте, пожалуйста, схему котельной (веовь проектируемого котла и деаэратора)
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________________20.11_.pdf ( 171,56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 785
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
3 страниц V   1 2 3 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 86)
Valiko
сообщение 21.11.2014, 21:59
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1456
Регистрация: 22.10.2009
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945



1. Подача пара по обеим веткам - плавная и прямого действия, а подача воды - дискретная, и с электроприводом. При РЕЗКОМ прекращении подачи воды будет резко возрастать давление внутри бака. Категорически ИМХО- лучше электропривод - везде, естественно - плюс датчики и управляющие приборы.
2. Буржуи и на выходе пара из головки управляемый клапан устанавливают.
3. Ну, для полного опорожнения бака стОит установить не глушку, а чё-нибудь из арматуры.
4. На схеме не представлены вводы возвращаемого конденсата. Шо - все теряем?

Сообщение отредактировал Valiko - 21.11.2014, 22:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shvet
сообщение 21.11.2014, 22:37
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 702
Регистрация: 28.5.2014
Из: Moskwa
Пользователь №: 235000



Цитата(mib_z @ 21.11.2014, 20:08) *
Уважаемые специалисты, покритикуйте, пожалуйста, схему котельной (веовь проектируемого котла и деаэратора)


- температура в дэаэраторе не регулируется, она жестко зависит от давления в баке.
- пар на барботер дэаэратора подается или через шайбу или через ручной регулируемый вентиль. во втором случае персонал при пуске сам устанавливает необходимый расход. в первом нужно считать шайбу по рекомендациям производителя дэаэратора (если тип дэаэратора известен, то считается заранее)
- на дэаэраторе нет охладителя выпара, а значит будут большие потери пара. охладитель выпара подбирается в зависимости от производительности дэаэратора. подробнее см. типовые схемы обвязки атмосферных дэаэраторав. И да, типовые схемы с охладителями выпара поверхностного типа - это все старо, как фекалии мамонта, буржуи давно уже используют прямое смешение, так материалоемкость гораздо меньше.
- д.б. блокировка остановки питающих насосов по низкому уровню в дэаэраторе.
- нет защиты дэаэратора от перелива, в твоем случае - КО подробнее см. типовую обвязку дэаэраторов. Вообще рекомендую вместо ПК+КО поставить гидрозатвор - так оно проще и дешевле.
- осторожней с линией от дэаэратора до насосов (через теплообменник) - у этой линии очень низкий допустимый перепад давления. Обычно дэаэраторы задирают метров на 10 вверх от насосов. Когда будешь считать перепад добавь 5 psi - это у буржуев обязательный запас для BFW Pump.
- по той же причине у теплообменника К6 д.б. очень низкий допустимый перепад по стороне дэаэрированной воды. мы у себя ставим <5кПа
- обрати внимание, что по требоаниям ГОСТа на дэаэраторы допустимая разница температур между дэаэратором (всегда 104 град. С) и СРЕДНЕЙ температурой воды, подаваемой на дэаэрацию, д.б. 10-50 град С. У буржуев для дэаэраторов барботажного типа (это когда колонка совмещена с баком) верхняя граница даже не 10, а 17 град. С. Поэтому обычно ставят сигнализацию по макс температуре УСРЕДНЕННОЙ воды, подаваемой на дэаэрацию
- обычно делают линию мин циркуляции от насосов обратно в дэаэратор или через шайбу или через рег клапан. также рекомендуется по этой линии всегда циркулировать воду, чтобы интенсифицировать выделение СО2 в баке.
- обрати внимание, какой у тебя порядок нагрева воды на дэаэрацию К5-К6-К7. И посмотри какие у тебя теплоносители К5(горячий)-К6(холодный)-К7(самый горячий). Может лучше К6(холодный)-К5(горячий)-К7(догрев самым горячим теплоносителем, потребление которого ни на что не влияет)
- на всасе питающих насосов обычно ставят охладитель отбора проб - а то не узнаешь откуда у тебя в системе О2.

а вообще общий совет - почитай это, и еще какие найдешь темы по дэаэраторам в сети. Быстрее всего будет наверно не искать, а спросить у старожилов форума типовые обвязки (котельной, дэаэратора, чего угодно) - у них самая проверенная инфа. У тебя обвязка не типовая, слишком много писать приходится. Если исправишь - может найду что еще, а пока слишком много ошибок писать долго smile.gif

Сообщение отредактировал shvet - 21.11.2014, 22:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 21.11.2014, 22:55
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1456
Регистрация: 22.10.2009
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945



если была остановка - регулирование температуры воды в баке изменением подачи пара на барботаж - возможно (хотя конешно - от лукаваго). Ну надож выручать продафцоф арматуры. Однако, в классически головках типа ДА монтажникам по инструкции нуно врезать барботажную трубу и без такого регулирования.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 22.11.2014, 11:55
Сообщение #5


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Valiko @ 21.11.2014, 22:55) *
в классически головках типа ДА монтажникам по инструкции нуно врезать барботажную трубу

А здесь - не "классическая" головка?

Прикрепленный файл  DA_Sarenergomash.gif ( 30,92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 367
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 22.11.2014, 13:22
Сообщение #6





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Цитата
- пар на барботер дэаэратора подается или через шайбу или через ручной регулируемый вентиль. во втором случае персонал при пуске сам устанавливает необходимый расход. в первом нужно считать шайбу по рекомендациям производителя дэаэратора (если тип дэаэратора известен, то считается заранее)
Глупость. Подачу пара надо регулировать надо регулировать по давлению в деаэраторе или т-ре, потому что подача воды на деаэрацию разных расходов и т-тур.
Цитата
- на дэаэраторе нет охладителя выпара, а значит будут большие потери пара. охладитель выпара подбирается в зависимости от производительности дэаэратора. подробнее см. типовые схемы обвязки атмосферных дэаэраторав. И да, типовые схемы с охладителями выпара поверхностного типа - это все старо, как фекалии мамонта, буржуи давно уже используют прямое смешение, так материалоемкость гораздо меньше.
Не всегда. Только когда режим деаэратора нарушен, при избытке греющего пара.
Цитата
а вообще общий совет - почитай это, и еще какие найдешь темы по дэаэраторам в сети. Быстрее всего будет наверно не искать, а спросить у старожилов форума типовые обвязки (котельной, дэаэратора, чего угодно) - у них самая проверенная инфа. У тебя обвязка не типовая, слишком много писать приходится.
Лучше, если сделаешь стабильную т-ру и подачу воды на деаэрацию, вплоть до рециркуляции, избежишь многих проблем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 22.11.2014, 13:30
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1456
Регистрация: 22.10.2009
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945



у "классической головки" ДА барботажная труба (та, которая именно непосредственно в головке) заводиЦЦа под уровень воды (по инструкции завода-изготовителя)

Сообщение отредактировал Valiko - 22.11.2014, 13:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Юзер Саня
сообщение 23.11.2014, 21:03
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 25.10.2012
Из: челябинск
Пользователь №: 167915



Valiko я конечно извиняюсь, но все же резкого повышения давления при остановке подаче воды в дэаэратор я не наблюдал, ни на одном деаэраторе, на пару спираксы стоят, прямого действия, дрв какие то, точно не помню, все шикарно работает. 10 килограмм давление

Сообщение отредактировал Юзер Саня - 23.11.2014, 21:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mib_z
сообщение 24.11.2014, 11:05
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 25.3.2011
Из: РФ
Пользователь №: 100086



Спасибо всем за конструктивную критику. Как лучше сделать циркуляционную линию: Деаэратор-теплообменник-питательный насос-экономайзер-деаэратор. Или сделать отдельный насос на циркуляцию?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shvet
сообщение 24.11.2014, 17:37
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 702
Регистрация: 28.5.2014
Из: Moskwa
Пользователь №: 235000



Цитата(mib_z @ 24.11.2014, 11:05) *
Спасибо всем за конструктивную критику. Как лучше сделать циркуляционную линию: Деаэратор-теплообменник-питательный насос-экономайзер-деаэратор. Или сделать отдельный насос на циркуляцию?


по самой малой петле. циркуляция нужна для перемешивания воды в баке-накопителе. Если предусматривается работа насоса менее 30% от номинальной подачи, то тогда делается линия циркуляции, чтобы не сгорели поддшипники, но тоже по малой петле. Делай малую петлю дэаэратор-насос-дэаэратор и ставь или шайбу или рег клапан.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 24.11.2014, 19:57
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1456
Регистрация: 22.10.2009
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945



Я ш написал "категорически ИМХО". работает - и слава Богу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mib_z
сообщение 24.11.2014, 21:23
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 25.3.2011
Из: РФ
Пользователь №: 100086



Цитата(shvet @ 21.11.2014, 22:37) *
- температура в дэаэраторе не регулируется, она жестко зависит от давления в баке.
- пар на барботер дэаэратора подается или через шайбу или через ручной регулируемый вентиль. во втором случае персонал при пуске сам устанавливает необходимый расход. в первом нужно считать шайбу по рекомендациям производителя дэаэратора (если тип дэаэратора известен, то считается заранее)

Спиракс говорит по другому. http://www2.spiraxsarco.com/ru/steam-acade...cles.asp?id=120
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shvet
сообщение 24.11.2014, 21:50
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 702
Регистрация: 28.5.2014
Из: Moskwa
Пользователь №: 235000



Цитата(mib_z @ 24.11.2014, 20:23) *
Спиракс говорит по другому. http://www2.spiraxsarco.com/ru/steam-acade...cles.asp?id=120


хаха, да действительно. буду знать теперь. однако рекомендации спиракс исходят из предпосылки, что температура по объему бака-накопителя разная. совковые нормы считают по другому.

эти рекомендации упоминаются во множестве совковых и постсовковых нормах. даже буржуи делают так же, к сожалению нет под рукой проектов. Если надо я могу завтра найти и скинуть буржуйские проекты, где температура в дэаэраторах не регулируется.
Резюме - спиракс плохого не посоветует. Ставь, работать точно будет. Если решишь не ставить - тоже будет работать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 24.11.2014, 22:01
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1456
Регистрация: 22.10.2009
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945



ничё личного. НО! Спираксу зачастую важно продать ВЕСЬ паровоз. Тут дело за Заказчиком, точнее - его платежеспособностью. и вечный спор: привода "прямого действия" или "электропривод".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mib_z
сообщение 25.11.2014, 8:14
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 25.3.2011
Из: РФ
Пользователь №: 100086



Цитата(shvet @ 24.11.2014, 17:37) *
по самой малой петле. циркуляция нужна для перемешивания воды в баке-накопителе. Если предусматривается работа насоса менее 30% от номинальной подачи, то тогда делается линия циркуляции, чтобы не сгорели поддшипники, но тоже по малой петле. Делай малую петлю дэаэратор-насос-дэаэратор и ставь или шайбу или рег клапан.

Мы же должны еще обеспечить постоянный проток воды через теплообменник К6, и, наверно, через экономайзер котла. Поэтому думаю цепочка будет такая: ДА-К6-пит насос К1/1-далее трехходовой клапан через экономайзер в котел и вторая линия обратно в головку ДА. У котла наверно должна быть модулируемая (постоянная) подпитка по уроню воды.

Цитата(Valiko @ 21.11.2014, 21:59) *
2. Буржуи и на выходе пара из головки управляемый клапан устанавливают.

Можно по-подробнее назначение клапана?


Сообщение отредактировал mib_z - 25.11.2014, 8:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 25.11.2014, 9:09
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



При кипении в воде отсутствуют растворённые газы. Задача деаэратора нагреть воду до кипения (в вакуумном кипение при давлении ниже атмосферного). В колонковых деаэраторах (ДА) нагрев происходит на "тарелках" колонки, в барботажных (ДСА) в самом баке. С выпаром удаляются выделившиеся газы (для экономии его можно использовать в охладителе). Без выпара выделившиеся газы нечем удалить! для этого в атмосферных деаэраторах поддерживаеся небольшое избыточное давление 0,2 ати, при таком давлении вода кипит при 104 гр.С. Удержать давление в деаэраторе в ручном режиме невозможно, т.к. изменение расхода пара сразу сказывается на давлении и приводит к срабатыванию гидрозатвора (как в большую, так и меньшую сторону) просто подавать в деаэратор пар (для вида работы) бессмысленно, т.к. деаэрация при этом не происходит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mib_z
сообщение 25.11.2014, 17:48
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 25.3.2011
Из: РФ
Пользователь №: 100086



Цитата(Лыткин @ 25.11.2014, 9:09) *
При кипении в воде отсутствуют растворённые газы. Задача деаэратора нагреть воду до кипения (в вакуумном кипение при давлении ниже атмосферного). В колонковых деаэраторах (ДА) нагрев происходит на "тарелках" колонки, в барботажных (ДСА) в самом баке. С выпаром удаляются выделившиеся газы (для экономии его можно использовать в охладителе). Без выпара выделившиеся газы нечем удалить! для этого в атмосферных деаэраторах поддерживаеся небольшое избыточное давление 0,2 ати, при таком давлении вода кипит при 104 гр.С. Удержать давление в деаэраторе в ручном режиме невозможно, т.к. изменение расхода пара сразу сказывается на давлении и приводит к срабатыванию гидрозатвора (как в большую, так и меньшую сторону) просто подавать в деаэратор пар (для вида работы) бессмысленно, т.к. деаэрация при этом не происходит.

Тогда логика его работы поддерживать давление в ДА 0,2 Ати. А клапан подачи пара в ДА тоже работает по давлению в ДА и тоже поддерживает давление 0,2 Ати. Как их работу организовать правильно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 25.11.2014, 19:26
Сообщение #18





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Цитата(mib_z @ 25.11.2014, 17:48) *
Тогда логика его работы поддерживать давление в ДА 0,2 Ати

Логика проста до изумления. Она совпадает с работой аккумулятора пара.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shvet
сообщение 25.11.2014, 20:17
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 702
Регистрация: 28.5.2014
Из: Moskwa
Пользователь №: 235000



Цитата(mib_z @ 25.11.2014, 16:48) *
Тогда логика его работы поддерживать давление в ДА 0,2 Ати. А клапан подачи пара в ДА тоже работает по давлению в ДА и тоже поддерживает давление 0,2 Ати. Как их работу организовать правильно?


не слушай их, злые они. Лыткин все объяснил правильно, за исключение мелочи - 20 кПа(и) в дэаэраторе поддерживается, чтобы обеспечить необходимый перепад давления между баком-накопителем и атмосферой, иначе пар просто не пойдет. Т.е. давление в баке д.б. больше суммы перепадов по колонке, охладителю и воздушкой, а это как раз примерно 20 кПа.

Хочешь регулировать температуру в дэаэраторе - делай как пишут спираксы, Не хочешь регулировать - делай как совки писали. Результат будет один и тот же - пар и в барботер и в паровое пространство бака-накопителя все равно будет подаваться и соответственно дэаэраор работать будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 25.11.2014, 21:27
Сообщение #20


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(shvet @ 25.11.2014, 20:17) *
20 кПа(и) в дэаэраторе поддерживается, чтобы обеспечить необходимый перепад давления между баком-накопителем и атмосферой, иначе пар просто не пойдет


А если давление пара будет 5 кПа или 100 кПа, то он где-то "застрянет"? biggrin.gif

Если серьёзно, то, в идеале, пар и не должен выходить в атмосферу...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 27.11.2014, 8:47
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(tiptop @ 25.11.2014, 21:27) *
А если давление пара будет 5 кПа или 100 кПа, то он где-то "застрянет"? biggrin.gif

Если серьёзно, то, в идеале, пар и не должен выходить в атмосферу...

Куда же тогда девать этот ужасно "кислый" выпар?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mib_z
сообщение 20.6.2016, 16:26
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 25.3.2011
Из: РФ
Пользователь №: 100086



Добрый день. Тема продолжается. Выполнили монтаж Деаэратора, котла согласно схеме (в первом сообщении) и возникли следующие проблемы:
1. Нагрузка на котел не постоянная, бывают моменты, когда котел работает на малом горении или вообще выключается по давлению. Соответственно вода чрез теплообменники к5, к6, к7 циркулирует не всегда. В ТО к5 при работающей продувке температура на выходе бывает до 100 град С, соответственно в ТО К6 температура питательной воды достигает 104 град С.
2. Линия циркуляции от питательных насосов обратно в ДА не спасет, тк в ТО К6 со стороны В1.4 не будет циркуляции и соответственно охлаждения.
3. При остановке котла или работе на малом горении содержание О2 поднимается до 700мкг/т

Подскажите как решить проблему? Как правильно сделать линию циркуляции.

Сообщение отредактировал mib_z - 20.6.2016, 16:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mib_z
сообщение 20.6.2016, 16:58
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 25.3.2011
Из: РФ
Пользователь №: 100086



Производитель ДА пишет, что необходимый минимум производительности ДА 1,5 т/час.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nano
сообщение 26.6.2016, 18:33
Сообщение #24





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 1.5.2016
Пользователь №: 296311



Цитата(mib_z @ 20.6.2016, 17:26) *
Подскажите как решить проблему? Как правильно сделать линию циркуляции.

гасить остаточный кислород химией.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shvet
сообщение 26.11.2016, 9:03
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 702
Регистрация: 28.5.2014
Из: Moskwa
Пользователь №: 235000



Доброго дня, форум

Столкнулись с вот такой проблемой. Клиент купил деаэратор у ЦКТИ и теперь ЦКТИ требует выполнить обвязку в соответствии со своей типовой схемой. Все бы хорошо, но схема убогая и мы совершенно не представляем как эта схема будет работать. Проблема в регулировании подачи пара в деаэратор. Вернее будет сказать так. Мы представляем себе как это будет работать - это не будет работать вообще. Пар будет произвольно распределяться между барботером и паровым пространством и соответственно в одну из точек будет слишком много пара, тогда как в другую недостаточно. Т.е. подача пара в деаэратор становится неуправляемой.

Собственно выдержки из переписки раунд первый, второй, третий. Все уговоры, объяснения, разъяснения, отсылки к авторитетным источникам - все это вызвало только раздражение и агрессию в ЦКТИ. Под угрозой отказа от гарантий сейчас выполняем требования ЦКТИ.

Форумчане, помогите! Как с этим бороться? Указания на типовые схемы (примеры раз, два, три, четыре) не помогают. Объяснения на пальцах тоже не помогают. Что делать, как исправить ситуацию?
Как в недрах ЦКТИ такое вообще могло родиться? Что такого произошло в ЦКТИ, что они полезли в типовые схемы обвязки? Зачем понадобилось вообще лезть в обвязку деаэратора? Процессу 200 лет, ничего не менялось последние 150 лет. Что это вообще такое? С чем я столкнулся? Я не понимаю ситуацию в которой оказался и соответственно не понимаю что мне делать, все доступные способы я уже исчерпал. Или на самом деле я чего-то не знаю или не понимаю? Может что-то изменилось в деаэраторах, что-то произошло? Может появилась какая-то новая статистика? Я хз.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 26.11.2016, 11:46
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 4292
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Что же Вы типовую схему ЦКТИ не приложили?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shvet
сообщение 26.11.2016, 12:07
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 702
Регистрация: 28.5.2014
Из: Moskwa
Пользователь №: 235000



Цитата(Галиев @ 26.11.2016, 11:46) *
Что же Вы типовую схему ЦКТИ не приложили?

Им показывали типовые схемы. Со ссылками и на схемы, и на текстовое описание в РТМ. В ответ они только еще больше раздражались и становились агрессивными. Они быстро перешли от разговоров (не уговоров!) к угрозам и стали угрожать отказом от гарантий - см. третий раунд.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 26.11.2016, 13:24
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 4292
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Мне интересна та схема, выполнение которой требует ЦКТИ. Чисто - для любопытства.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Altelega
сообщение 26.11.2016, 13:55
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423



Цитата
перешли от разговоров (не уговоров!) к угрозам
гугл-драйва нету..
Правильно, ли понимаю вас - ЦКТИ продал модифицированный дэаератор, который по факту стал металлоломом, и не желают его ремонтировать? и сильно злятся, когда вы на это "намекаете"? sport_boxing.gif
Заинтриговали, что там за ноу-хау такое.. просветите smile.gif

По теме мне сказать нечего... походит на спор продавца и покупателя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 26.11.2016, 14:22
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 2424
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



По опыту многолетней работы с упомянутой организацией, ситуация нормальная. Институт большой, работает для предприятий большой энергетики, ТЭЦ, АЭС по всему миру. Есть отработанные десятилетиями решения, чертежи, методики, комплектация. Есть хорошие специалисты, отвечающие именно за такие технические решения, тиражируемые по всем их объектам и подталкивание к чему-то, отличающемуся от этих решений, может вызывать первоначальное отторжение. Не говорю что, они не смотрели что вы им предложили, я этого не знаю, но видится что, проще по умолчанию гарантировать работу своей системы, чем подписываться по что-то иное.

Я не знаю деталей этого проекта, его условий, переписки и по., но по той информации, что здесь опубликована, моё мнение такое. Никаких ноу хау там нет и быть не может.

Сообщение отредактировал gilepp - 26.11.2016, 14:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 26.11.2016, 14:57
Сообщение #31





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



shvet, мне тоже не нравится, когда своими эскизиками в морду тычат, - Вот как надо делать!
Посмотрел схему обвязки и ничего подозрательного не нашел. Если не знаете как это работать будет, советую пойти учиться. Хотите казаться умнее других, уже знаете чем закончится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 26.11.2016, 16:10
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 2424
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Цитата(Ludvig @ 26.11.2016, 14:57) *
shvet, мне тоже не нравится, когда своими эскизиками в морду тычат, - Вот как надо делать!
Посмотрел схему обвязки и ничего подозрательного не нашел. Если не знаете как это работать будет, советую пойти учиться. Хотите казаться умнее других, уже знаете чем закончится.


Ну зачем так резко? Вы ведь тоже не знаете что у них там сложилось. Если один инженер не согласен с другим инженером, то им надо найти общий язык и они все решат. Тут есть явное непонимание сторон и я не берусь быть им судьей. Просто сам имею с ними дело больше 10 лет и могу комментировать некоторые знакомые мне моменты)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 26.11.2016, 17:41
Сообщение #33





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Сложили, а не сложилось. Я за 40 лет побывал на обеих сторонах и раздражение поставщика мне понятно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Denis_El
сообщение 26.11.2016, 22:24
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 188
Регистрация: 29.4.2008
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 18262



Интересно глянуть на схему.
Но практически все деаэраторы в нашей стране изготавливаются по тех проектам ЦКТИ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shvet
сообщение 27.11.2016, 7:09
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 702
Регистрация: 28.5.2014
Из: Moskwa
Пользователь №: 235000



Цитата(Ludvig @ 26.11.2016, 14:57) *
shvet, мне тоже не нравится, когда своими эскизиками в морду тычат, - Вот как надо делать!

Согласен. Что там это говно свои эскизики рисует? Зачем это читать? Чтоооо? Не будет работать? Да я лучше знаю, я здесь 30 лет работаю. Ну и так далее...

Цитата(Ludvig @ 26.11.2016, 14:57) *
Посмотрел схему обвязки и ничего подозрательного не нашел. Если не знаете как это работать будет, советую пойти учиться. Хотите казаться умнее других, уже знаете чем закончится.

Вы бы сначала корону сняли и в суть дела попытались вникнуть, а уже потом пытались критиковать. Если предлагаете инициировать перекидывание какашками, то я тоже за словом в карман не полезу. И (в отличии от Вас) я могу кидаться конкретными примерами, схемами, первоисточниками и т.д. Уж уважайте своего оппонента - попытайтесь сначала хотя бы почитать по теме спора.

Цитата(Ludvig @ 26.11.2016, 17:41) *
Сложили, а не сложилось. Я за 40 лет побывал на обеих сторонах и раздражение поставщика мне понятно.

Раздражение поставщика мне не понятно. ОК, ЦКТИ самая крутая (по их скромному мнению) организация в энергетике и круче них только горы. Так спуститесь немного с Олимпа и попытайтесь объяснить ПОКУПАТЕЛЮ как эта хрень будет работать. Не их коронное - "вы говно, мы лучше знаем, делайте как велено иначе отберем гарантии". Вообще-то на минуточку покупатель заплатил за ваше изделие и у него есть вполне резонные вопросы почему вы требуете в уже 150 лет как типовом процессе что-то нетиповое.

Цитата(Denis_El @ 26.11.2016, 22:24) *
Но практически все деаэраторы в нашей стране изготавливаются по тех проектам ЦКТИ.

К самому деаэратору претензий нет. Вопрос в регулировании распределения пара между барботером и паровым пространством. Сейчас по их схеме эти расходы нерегулируемые.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shvet
сообщение 27.11.2016, 7:45
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 702
Регистрация: 28.5.2014
Из: Moskwa
Пользователь №: 235000



Цитата(Altelega @ 26.11.2016, 13:55) *
гугл-драйва нету..
Правильно, ли понимаю вас - ЦКТИ продал модифицированный дэаератор, который по факту стал металлоломом, и не желают его ремонтировать? ... Заинтриговали, что там за ноу-хау такое.. просветите smile.gif

ЦКТИ продал свой обычный деаэратор. К самому деаэратору вопросов нет, т.к. конструкция у него типовая. В ЦКТИ новые веяния в мозгах и они какое-то время назад решили поменять типовую схему обвязки. Раньше примерно с 1960 года (раньше документов найти не удалось) подача пара в деаэратор была от двух независимых друг от друга по давлению источников, теперь они все объединили в одну кучу. Понятно, что такая схема работать не будет. ЦКТИ на вопросы отвечает агрессией, ничего не объясняет, на любое письмо реагирует "идите нахер, мы лучше знаем, делайте как сказали". Ну или за разъяснениями отсылает к совершенно пространным статьям не имеющим отношения к сути вопроса (см. раунд 2).

Почему не будет работать?
Подача пара в барботер бака-накопителя штука тонкая. Подашь слишком мало - пар будет выходить только через ближайшие ко входу отверстия и перестанет вентилироваться СО2 от разложения солей жесткости в воде бака-накопителя. Подашь слишком много - начнутся гидроудары. На эту тему в гугле много статей, по-моему даже пару дисеров попадались. Короче в барботер надо подавать пар в определенном диапазоне. Для этого во всех указаниях (см. Ж 8-10, РТМ 108.030.21-78, Р-ТТ-01-2005 и еще с десяток источников) и у нас, и у буржуев пар подается от источника с постоянным давлением. Соответственно при пуске настраиваете подачу пара (с помощью шайбы или вручную вентилем) и потом давление в деаэраторе регулируете подачей пара в паровое пространство. Есть один минус - если закрыть выход выпара, то автоматика не в состоянии полностью остановить подачу пара в деаэратор и сработает предохранительное устройство (обычно это гидрозатвор).
ЦКТИ ссылается на недопустимость сработки предохранительного устройства (в моем случае гидрозатвора) и требует запитать подачу пара в барботер от линии ПОСЛЕ регулятора давления. Это значит, что теперь автоматика сможет полностью прекратить подачу пара в деаэратор, но регулировать расход пара в барботер становится не возможно - при отработке регклапана пар будет произвольно распределяться между паровым пространством и барботером. Т.е. вручную настроить работу барботера конечно можно, но как только расходы воды/пара в деаэратор будут меняться автоматика потребует повторной ручной перенастройки вентилей. Т.е. по факту процесс становится неуправляемым, вернее управляемым только вручную на слух по гидроударам в баке-накопителе, рабочий будет постоянно бегать к деаэратору, слушать бак-накопитель и дергать вентили на подаче пара в паровое пространство и в барботер.

На все наши робкие попытки спросить их: "Какого хрена? Что не так с типовой схемой автоматизации? Ведь 100 лет работало же? Да и хрен с ним, с выпаром, пусть вылетает через гидрозатвор. Деаэратор все равно никто никогда не трогает. Работает себе и работает. Ну если даже и закроют, увидят, что гидрозатвор парит, сработает сигнализация пойдут и откроют. Делов то...". Мы стабильно получали ответ: "Вы говно. Вы ничего не понимаете в деаэраторах. Закройте рот, делайте как сказали.". Чтобы не тратить на нас время (формально на нашего клиента) ЦКТИ очень быстро перешли к угрозам и начали угрожать снять гарантии. Разумеется хоть какой-нибудь внятный ответ, хоть намек, я хз, короче ничего мы не получили.

Вот я здесь и спрашиваю. Что не так со мной или с ЦКТИ? С чем я столкнулся? Это нормально и мне ждать подобной ситуации от других пост-советских КБ/НИИ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Altelega
сообщение 27.11.2016, 8:22
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423



rolleyes.gif я рядовой киповец.. у меня сразу логика - если можно вручную управлять, значить можно автоматизировать.
..так особенность модификации в том что пар можно перекрыть? вроде как сэкономить? в наше капиталистичное время..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shvet
сообщение 27.11.2016, 9:53
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 702
Регистрация: 28.5.2014
Из: Moskwa
Пользователь №: 235000



Цитата(Altelega @ 27.11.2016, 8:22) *
rolleyes.gif я рядовой киповец.. у меня сразу логика - если можно вручную управлять, значить можно автоматизировать.

Сори, но логика ущербная. Автоматизировать можно только процессы с простыми регулирующими контурами и надежно работающими первичными средствами измерения и с органами управления.

Цитата(Altelega @ 27.11.2016, 8:22) *
..так особенность модификации в том что пар можно перекрыть?

Да

Цитата(Altelega @ 27.11.2016, 8:22) *
вроде как сэкономить?

Нет

Цитата(Altelega @ 27.11.2016, 8:22) *
в наше капиталистичное время..

Какое капиталистическое время? Какой капитализм, когда нет гарантий собственности, нет равенства перед законом и тотальное господство чиновничества? Скорее клептократия.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Altelega
сообщение 27.11.2016, 11:30
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423



Цитата
процессы с простыми регулирующими контурами
Ну, извините. Если можно руками вентиля крутить и настроить, что здесь сложное. Надеюсь не сложнее атомной станции с центром управления, сравнение.
автоматика, устройства не требующие постоянного присутствие персонала, но требуется переодический осмотр

Сообщение отредактировал Altelega - 27.11.2016, 11:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shvet
сообщение 27.11.2016, 12:12
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 702
Регистрация: 28.5.2014
Из: Moskwa
Пользователь №: 235000



Цитата(Altelega @ 27.11.2016, 11:30) *
Если можно руками вентиля крутить и настроить, что здесь сложное.

Рукалицо. ОК я понял. Только не надо лезть в контуры управления. Просто продолжайте прокладывать кабельные трассы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Altelega
сообщение 27.11.2016, 13:27
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423



значить это спор новатор - консерватор huh.gif по кипиа, когда нормально работает, настроено, никто и не лезет.. но любое оборудование обычно проверяют, раз в сутки, неделю, месяц.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 27.11.2016, 17:38
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 1456
Регистрация: 22.10.2009
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945



я поддержу "рядового киповца" - всё, шо можно делать ручками, можно и (ИМХО - нужно) автоматизировать.
Ничто не мешает установке автоматического клапана на выходе выпара. За автоматчиками - правильный алгоритм работы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 27.11.2016, 21:09
Сообщение #43





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Цитата(shvet @ 27.11.2016, 7:09) *
К самому деаэратору претензий нет. Вопрос в регулировании распределения пара между барботером и паровым пространством. Сейчас по их схеме эти расходы нерегулируемые.
Ах вот в чем дело. Это совершенно необязательно. Цель пара над поверхностью, всего лишь защита от кислорода, впрочем как и барбатера. Весь процесс деаэрации происходит в деаэрационной колонке, а не в баке. Бак всего лишь накопитель. Если полагаете, что именно там происходит деаэрация, то вы ошибаетесь. Заказчик будет налаживать, у вас есть шанс убедиться в этом, если пожелаете.

Сообщение отредактировал Ludvig - 27.11.2016, 21:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 28.11.2016, 9:42
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 4292
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Специалисты считают, что без барботера в самом баке из воды не будет удаляться углекислота. Не могу прокомментировать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 28.11.2016, 10:29
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(Галиев @ 28.11.2016, 10:42) *
Специалисты считают, что без барботера в самом баке из воды не будет удаляться углекислота. Не могу прокомментировать.

бесколонковый деаэартор:
https://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=6102
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aforest
сообщение 30.11.2016, 1:00
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 268
Регистрация: 26.11.2009
Из: Киев
Пользователь №: 41380



У одного нашего клиента деаэратор (даже два - каждый где-то по 20т/ч) обвязан вот таким макаром
Прикрепленный файл  dear1.jpg ( 19,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27


Регулятор один, но есть отдельная линия для подвода пара в голову, на которой установлен вентилек. По идее его степень открытия должны подстроить, а по жизни, думаю, никто и не настраивает, сопротивления самой трубы вполне достаточно, чтобы за регулятором в трубе сделать давление, при котором нормально пар через барботажную трубу протекал бы. Я, к сожалению, это давление не фиксировал, но, подозреваю, там где-то 1-1,5 бар должно вырисовываться.

Может, у вас такой случай?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shvet
сообщение 30.11.2016, 7:09
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 702
Регистрация: 28.5.2014
Из: Moskwa
Пользователь №: 235000



Цитата(Ludvig @ 27.11.2016, 21:09) *
Весь процесс деаэрации происходит в деаэрационной колонке, а не в баке. Бак всего лишь накопитель.

Пишут, что нет. В колонке удаляется только свободная углекислота, химически связанная удаляется в баке-накопителе. Навскидку - раз, два. В гугле много статей на эту тему, рекомендую статьи проф. Шарапова на тему деаэрации. Хорошо пишет - коротко, толково и строго с инженерной стороны вопроса.

Не могу удержаться и не прорекламировать проф. Шарапова.
Цитата
Таким образом, можно утверждать, что в настоящее время существует достаточно эффективная и хорошо освоенная деаэрационная техника для различных условий эксплуатации теплоэнергетических установок.

Однако на многих ТЭЦ и котельных имеются большие трудности с организацией эффективной противокоррозионной обработки воды. Иногда это связано с ограниченностью технических возможностей предприятия, чаще – с недостаточной компетентностью обслуживающего персонала. В поисках выхода руководство теплоснабжающих предприятий часто доверяется малоизвестным людям, обещающим чудесное избавление от всех технических проблем.

Одной из причин этого является пассивная позиция заводов-изготовителей серийно выпускаемых аппаратов, прежде всего, - ОАО «Саратовский завод энергетического машиностроения». Руководство этих заводов считает, что рынки сбыта продукции закреплены за ними навечно и не уделяет должного внимания совершенствованию и техническому сопровождению своей продукции. Эксплуатационники, не имея необходимых заводских документов по эксплуатации деаэраторов, не справляются с наладкой этих аппаратов и обращаются к авторам рекламных статей, обещающих, что при покупке их «малогабаритного, недорогого и простого в эксплуатации» изделия деаэрация воды наладится сама собой.

Прежде всего, рекламируются различные распылительные деаэраторы, которые обычно для экзотики именуются вихревыми, кавитационными и т.п.: аппараты Б.А. Зимина, В.С. Галустова, «КВАРКи», «АВАКСы». Обзор этих аппаратов и их эффективности сделан в работе [8] и в предшествующей дискуссии на страницах журнала «Энергосбережение и водоподготовка» в 2006 г. Главные недостатки этих деаэраторов: необходимость существенного предварительного подогрева исходной воды и, как следствие, - дорогих подогревателей из коррозионно-стойких материалов; большие энергетические затраты на создание избыточного давления перед деаэраторами, а иногда дополнительно – на рециркуляционный подогрев исходной воды; и, самое главное, - крайне низкое качество деаэрации (последнее не относится только к деаэраторам Б.А. Зимина). Намеренно не включил в перечисление пресловутые «Фисоники-Фисенко» [8], назначение которых никому, в том числе и их автору неизвестно, к деаэраторам же они определенно не имеют отношения.


Цитата(timofeyprof @ 28.11.2016, 10:29) *
бесколонковый деаэартор: https://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=6102

Открытая реклама продукции НПО Политехника.
Столкнулись с ДАПРом на одном из наших объектов. ДАПР-10 поставили в 2004 году, сейчас клиент требует пустить его на металлолом, а вместо него поставить "обычный советский деаэратор". Причина в нестабильном качестве деаэрированной воды. ДАПР капризен, требует постоянной ручной подстройки эксплуатирующим персоналом, регулярно непредсказуемо "теряет" режим и соответственно качество деаэрированной воды. Энергоемкость выше, чем у классических. Для себя решил, что на будущих объектах от форсуночных деаэраторов буду отказываться всеми возможными способами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 30.11.2016, 10:01
Сообщение #48





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Цитата
Не могу удержаться и не прорекламировать проф. Шарапова.
А чего его рекламировать? Читаем его творчество. Он предлагает эффективный способ деаэрации? Нет. Он указывает на якобы недостатки существующих. Не устраивает его рецируляция струйных деаэраторов, из бака снова в деаэратор. Так постоянный расход нужен для такого способа деаэрации, а рециркуляция мое изобретение, очевидное. Причем весьма эффективное. Вспоминаю далекие 80-е, когда до людей начало доходить, что деарация происходит не в баке с кипячением, а в таки деаэраторной колонке. )) Смеха было много.
Пишут, пусть пишут, пока до дела не дошло. Пишут такое от не понимания процессов деарации в деаэраторе.По аналогии с прапощиком,- трясти надо сильнее!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mib_z
сообщение 30.11.2016, 16:20
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 25.3.2011
Из: РФ
Пользователь №: 100086



Из личного опыта настройки деаэратора. Два регулирующих клапана по температуре воды - подача пара на барботаж и по давлению - подача пара в паровое пространство и колонку. Первоначально настроили так, что оба клапаны регулируют свои параметры. При этом на барботаж клапан почти всегда закрыт, открывается очень редко (даже пришлось ограничить его закрытие 7%). При таких настройках кислород 40мкг. При открытии задвижки выпара ситуация кардинально не менялась.
Дальше сделали все наоборот: клапан на барботаж регулируется датчиком давления в ДА, клапан подачи пара в паровое пространство оставили без регулирования на 15 % открытым. Кислород снизился до 12-15 мкг.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aforest
сообщение 30.11.2016, 19:27
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 268
Регистрация: 26.11.2009
Из: Киев
Пользователь №: 41380



В ближайшее время нужно будет обвязать и автоматизировать деаэратор - небольшой, до 3 т/ч, но с плавным питанием по воде и с двумя клапанами подачи пара - в паровое пространство и под уровень.
Изначально задумка была делать клапан под уровень управляемым по температуре воды, щас вот думаю - может, лучше оба клапана посадить на датчик давления, просто первым при повышении давления будет закрываться клапан паровой подушки, а клапан барботажа за ним следом. Зоны пропорциональности регуляторов разнести просто. Что думаете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mib_z
сообщение 1.12.2016, 7:41
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 25.3.2011
Из: РФ
Пользователь №: 100086



Все зависит от нагрузки на деаэратор. Если нагрузка более-менее постоянная (в пределах 50-100%), то можно пар на барботаж подавать через регулирующий вентиль, настроенный один раз. Если нагрузка как нас переменная от 0-100 %, то лучше автоматизировать по давлению оба клапана (ИМХО)

Сообщение отредактировал mib_z - 1.12.2016, 7:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ForCru
сообщение 5.12.2016, 23:08
Сообщение #52





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 5.12.2016
Пользователь №: 310788



Добрый день, коллеги!

Читаешь иногда иные посты на уважаемом форуме и диву даешься…Ну да ладно, обо всем по порядку.
Я сотрудник ЦКТИ и знаком с проблемой, которую так или иначе пытается изложить здесь shvet.

Начнем с морально-этической стороны вопроса.
Во первой строке своего письма shvet уверяет «Клиент купил деаэратор у ЦКТИ…», хотя ему наверняка известно, что деаэратор и комплектующие с весны 2016 г. находятся на площадке «клиента», но ЦКТИ за разработку, изготовление и поставку оборудования до сих пор не получил ни копейки, несмотря на наличие соответствующих договорных отношений с «клиентом» (в девяностые это называли «кидок»).
Shvet лихо выкладывает на форуме письма ЦКТИ с указанием ответственных лиц, но при этом скромно затирает любые сведения о тех, кому они были направлены. Даже номер письма, на которое отвечает ЦКТИ затерт заботливой рукой shvet. К чему такая односторонняя конспирация? Так и подмывает выложить полные сканы писем, без выборочной цензуры. А еще очень тянет выложить копию искового заявления, уже направленного в суд с просьбой найти управу на «клиента».
В свете изложенного, в настоящее время представляются весьма занимательными разговоры о «гарантиях».

Теперь про опыт общения shvet со «злобными ЦКТИшниками»:

«…Все уговоры, объяснения, разъяснения, отсылки к авторитетным источникам - все это вызвало только раздражение и агрессию в ЦКТИ….».

«…В ответ они только еще больше раздражались и становились агрессивными. Они быстро перешли от разговоров (не уговоров!) к угрозам и стали угрожать отказом от гарантий…».

«… ЦКТИ самая крутая (по их скромному мнению) организация в энергетике и круче них только горы. Так спуститесь немного с Олимпа и попытайтесь объяснить ПОКУПАТЕЛЮ как эта хрень будет работать. Не их коронное - "вы говно, мы лучше знаем, делайте как велено иначе отберем гарантии". Вообще-то на минуточку покупатель заплатил за ваше изделие и у него есть вполне резонные вопросы почему вы требуете в уже 150 лет как типовом процессе что-то нетиповое…».

Читаешь и становится по-человечески жалко shvet. Он прямо жертва технического произвола. Хорошо еще, что общение велось по телефону и в эпистолярном жанре, а не при очной встрече…
А если серьезно, то откуда у shvet такая маниакальная вера в свою правоту? ЦКТИ занимается проблемами термической деаэрации с 30-х годов прошлого века. Один из наших специалистов, в числе прочих пытавшийся донести до shvet и его коллег свою точку зрения по схеме обвязки, занимается деаэраторами 50 лет. Мне кажется, он понимает, о чем говорит и уж точно заслуживает уважительного к себе отношения. И никакого высокомерия с нашей стороны не было. Наверно просто надо уметь слушать и читать.
Ну а про «…иначе отберем гарантии…» и «…покупатель заплатил…» уже повторяться не хочется (см. выше).

Понимаю, что форум технический и прошу модераторов набраться терпения и не удалять сей пост. К технике еще вернемся. Продолжение следует…
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 6.12.2016, 5:28
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 1688
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Какое интригующее вступление. Не тяните, чего уж там
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shvet
сообщение 6.12.2016, 7:43
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 702
Регистрация: 28.5.2014
Из: Moskwa
Пользователь №: 235000



Присоединяюст к Т-rex. С нетерпением жду продолжения.

Цитата(ForCru @ 5.12.2016, 23:08) *
Во первой строке своего письма shvet уверяет «Клиент купил деаэратор у ЦКТИ…», хотя ему наверняка известно, что деаэратор и комплектующие с весны 2016 г. находятся на площадке «клиента», но ЦКТИ за разработку, изготовление и поставку оборудования до сих пор не получил ни копейки, несмотря на наличие соответствующих договорных отношений с «клиентом» (в девяностые это называли «кидок»).

Добро пожаловать в наш клуб. С нами клиент периодически поступает точно так же. Вырабатывайте защитные меры как делаем это мы и большое количество подобных Вам поставщиков по данному объекту. Передавайте продукцию частями, требуйте оплаты по каждой части отдельно. Прекращайте переписку при срыве сроков оплаты. Открою секрет, что некоторые поставщики до сих пор не получили деньги за предыдущий объект, который уже летом был запущен. Это такой способ клиента самокредитования инвестиций и вы далеко не первые, кто обжегся на этом клиенте, и это далеко не первый объект, на котором клиент кидает поставщиков.

Вопрос в другом. Вы не знали кому Вы продаете продукцию? Шлейф дурной славы уже давно идет за клиентом. В дополнение клиент периодически засвечивается в нелицеприятных новостях и журналистских расследованиях. Не могу приводить здесь примеры иначе раскрою клиента, но простой поиск в гугле даст Вам много интересного. Думаю, что Ваше руководство (если руководство это не Вы), прекрасно знало или намеренно не хотело узнавать ничего о клиенте и его способах минимизации кредиторской задолженности. Подозреваю, что ответ здесь это жадность. Авось прокатит, авось на этом объекте клиент расплатится вовремя. Или выполнение доведенных с верху показателей по продажам/производству/отгрузке. Короче дело в ведении бизнеса, кого Вы выбираете Вашими партнерами. Работаете с убогими клиентами аля 90-е, не удивляйтесь высоким рискам.

Цитата(ForCru @ 5.12.2016, 23:08) *
К чему такая односторонняя конспирация?

Чтобы сохранить анонимность на форуме. Я хочу обсуждать здесь чисто технические вопросы и не хочу заводить и с снова "раскачивать" второй аккаунт.

Цитата(ForCru @ 5.12.2016, 23:08) *
Читаешь и становится по-человечески жалко shvet. Он прямо жертва технического произвола.

Спасибо. Честно говоря такого эффекта я и добивался. Помимо чисто технической стороны я тренировал навык изложения и старался вложить в свои посты немного иронии и гипербол. Это помогает при работе с почтой в трудовых буднях. Вы человек опытный, а некоторые клиенты на такое ведутся. Это помогает съэкономить время моих инженеров и иногда деньги компании. Моя работа это в большинстве своем чистая фаллометрия и мера правоты в споре определяется авторитетом. Нужно уметь говорить рубленые фразы и не растекаться по клавиатуре.

Цитата(ForCru @ 5.12.2016, 23:08) *
А если серьезно, то откуда у shvet такая маниакальная вера в свою правоту?

Маниакальная вера исходит из понимания мною различных вариантов работы, их + и -, опыта моих предшественников, выраженных в типовых схемах в достаточно хорошо проработанных технических документах. Техническая сторона подробно описана в моих постах Выше. Я думаю Вы уже передали их исполнителю. Официальными способами нормально поообщаться по технической стороне у нас не получилось. ОК. С нетерпением жду ответа на форуме, чтобы продолжить в раундах 4, 5 и т.д. Здесь Вы угрожать клиенту отказом от гарантий не сможете и мы сможем наконец говорить на равных.

Цитата(ForCru @ 5.12.2016, 23:08) *
ЦКТИ занимается проблемами термической деаэрации с 30-х годов прошлого века. Один из наших специалистов, в числе прочих пытавшийся донести до shvet и его коллег свою точку зрения по схеме обвязки, занимается деаэраторами 50 лет. Мне кажется, он понимает, о чем говорит и уж точно заслуживает уважительного к себе отношения.

Вот сейчас пошла опять чистейшая фаллометрия. Предупреждаю Вас, что буду отсекать все подобные инсинуации в споре. Старость не значит мудрость, работа с деаэраторами не значит их понимания. Только факты, только голые аргументы. Достоинство форума в том, что здесь нет авторитета основателей ЦКТИ, здесь нет должностей и фамилий. Будьте любезны доказать свою правоту простыми и понятными техническими аргументами, а не ударяться снова в фаллометрию авторитетов.

Сообщение отредактировал shvet - 6.12.2016, 7:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 6.12.2016, 9:48
Сообщение #55





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Вообще интересная ситуация. Не расплатились и требуют доказательств понятными техническими аргументами. Для меня ситуация - доказать что либо барану, совершенно неподъемная.
Совершенно очевидно, вся бумужная возня с вопросами и претензиями затеяна чтобы не платить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
prant
сообщение 6.12.2016, 22:50
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 361
Регистрация: 2.12.2011
Из: Кишинев
Пользователь №: 131695



Формально завод изготовитель или проектная организация не обязаны заниматься ликбезом и правельность проектных решений подтверждается гарантийными обязательствами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 7.12.2016, 8:24
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 2424
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Цитата
Чтобы сохранить анонимность на форуме. Я хочу обсуждать здесь чисто технические вопросы и не хочу заводить и с снова "раскачивать" второй аккаунт.


Если бы разговор был только технический, как утверждает автор, то не следовало называть ни имен организаций, ни фамилии. Или, если называть имена, то называть их все и приглашать к открытой дискуссии все стороны (разговор-то ведь технический, не правда ли, чего тут бояться ?). В данном случае, ситуация неравноправная - автор клеймит организацию, выставляет ее в дурном свете, а сам шифруется. Уже собственно видно что, у технической стороны здесь роль явно не первая. Стало вдруг неинтересно все это...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nemesis
сообщение 7.12.2016, 10:22
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 300
Регистрация: 2.9.2010
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 70542



Цитата(gilepp @ 7.12.2016, 9:24) *
Если бы разговор был только технический, как утверждает автор, то не следовало называть ни имен организаций, ни фамилии. Или, если называть имена, то называть их все и приглашать к открытой дискуссии все стороны (разговор-то ведь технический, не правда ли, чего тут бояться ?). В данном случае, ситуация неравноправная - автор клеймит организацию, выставляет ее в дурном свете, а сам шифруется. Уже собственно видно что, у технической стороны здесь роль явно не первая. Стало вдруг неинтересно все это...

То, что вопрос тут ещё и политики проектирования и взаимоотношений сразу было понятно. Просто никто кроме Швета не привел каких либо научно-обоснованных выкладок, такого срача, который дальше пошёл я думаю нам всем на работе хватает.

Вот пишут про далекие 80-е:
Цитата(Ludvig @ 30.11.2016, 11:01) *
...далекие 80-е, когда до людей начало доходить, что деарация происходит не в баке с кипячением, а в таки деаэраторной колонке. )) Смеха было много.
Пишут, пусть пишут, пока до дела не дошло. Пишут такое от не понимания процессов деарации в деаэраторе.По аналогии с прапощиком,- трясти надо сильнее!

А опять же, хотя бы ссылку на литературу где об этом сказано, что поняли и смеялись? Десорбцию углекислоты отменили? Никто же не говорит, что только в баке она идет, но и в баке тоже. Есть РТМ (с изм. 84,89,93 гг.), который к тому же действует, который ЦКТИ и разработало! Я бы на месте ЦКТИ все разложил по полочкам в своем варианте схемы (почему отличается от их же официальных рекомендаций) и ждал ответа.

Сообщение отредактировал Nemesis - 7.12.2016, 10:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 7.12.2016, 11:41
Сообщение #59





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Цитата(Nemesis @ 7.12.2016, 10:22) *
Есть РТМ (с изм. 84,89,93 гг.), который к тому же действует, который ЦКТИ и разработало! Я бы на месте ЦКТИ все разложил по полочкам в своем варианте схемы (почему отличается от их же официальных рекомендаций) и ждал ответа.

Есть любители кипятить кипяченую воду. В накопительном баке деаэратора невозможно получить полноценную деаэрацию, потому что вода должна закипеть. А как закипит, вышибет затвор. Да, бак должен быть согрет, чтобы вода не наелась кислорода. Над поверхностью даже пар пускают, укрывая поверхность, который бараны принимают за питание деаэратора. Но весь процесс деарации происходит в колонке с перегретой водой температурой относительно давления в деаэраторе при котором вода кипит. Только так получается эффективная деаэрация с на порядок ниже содержания газов в воде, от нормативного. Это имеет отношение и к вакуумным деаэраторам. Но не всем это дано. Как ни странно, но все дело упирается в метрологию, для этого нужны высококлассные автоматчики, способные подобрать подходящие регуляторы.
А теперь еще раз перечитайте что понаписали пацанчики, строя из себя специалистов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 7.12.2016, 13:27
Сообщение #60





Группа: Участники форума
Сообщений: 1456
Регистрация: 22.10.2009
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945



Затвор вышибает когда давление в деаэраторе выше столба жидкости в этом самом затворе. Эт бывает (например) из-за косяка проекта - монтажа (низкая установка) или (опять таки - например) из-за косяка эксплуатации - резкое прекращение подачи воды. Если деаэратор атмосферный - то при давлении (избыточном) 0,2-0,4 килограмма - температура воды 104°С, а при этой температуре - растворимость газов (теоретически) - минимальна.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 7.12.2016, 14:11
Сообщение #61





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Цитата(Valiko @ 7.12.2016, 13:27) *
при давлении (избыточном) 0,2-0,4 килограмма - температура воды 104°С, а при этой температуре - растворимость газов (теоретически) - минимальна.
Вроде растворять газы тут никто не собирается, а даже как бы наоборот. Не надо путать мягкое с теплым.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смит
сообщение 7.12.2016, 14:20
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 656
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959



Цитата(Valiko @ 7.12.2016, 13:27) *
температура воды 104°С, а при этой температуре - растворимость газов (теоретически) - минимальна.

Что значит "при этой температуре растворимость газов минимальна"?
А при 110*С - что, растворимость выше чем при 104?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 7.12.2016, 16:05
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 1456
Регистрация: 22.10.2009
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945



то и значит. Деаэратор - устройство для удаления из воды растворённых газов. При температуре 100°С растворимость минимальна. Вот газы и уходятъ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смит
сообщение 7.12.2016, 16:33
Сообщение #64





Группа: Участники форума
Сообщений: 656
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959



Цитата(Valiko @ 7.12.2016, 16:05) *
то и значит. Деаэратор - устройство для удаления из воды растворённых газов. При температуре 100°С растворимость минимальна. Вот газы и уходятъ

Не знаю, наверное, здесь указано избыточное давление?

Прикрепленный файл  ______________________________.jpg ( 27,62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 7.12.2016, 20:03
Сообщение #65





Группа: Участники форума
Сообщений: 1456
Регистрация: 22.10.2009
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945



Наверное- абсолютное. Очень похоже Вы же выкладываете...

а - отсюда - нужно не просто подавать пар в бак деаэратора, а поддерживать температуру воды 104°С. А чтоб была эта температура - нужно давление пара в баке - 0,2...0,4 избыточных килограмма.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ForCru
сообщение 8.12.2016, 16:06
Сообщение #66





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 5.12.2016
Пользователь №: 310788



Если отбросить в сторону словесную шелуху, то спор сводится к способу подачи греющего пара в конкретный деаэратор атмосферного давления.
Мы считаем, что в данном случае греющий пар должен поступать в бак деаэратора после регулятора давления двумя потоками в паровой объем бака и в «затопленное» барботажное устройство, т.е регулятор следует установить на полный расход пара, до точки разделения потоков. На каждом потоке устанавливается отключающая ручная арматура. В процессе пуско-наладочных работ определяется и задается арматурой необходимый расход пара на барботаж при номинальной производительности и при эксплуатации он не регулируется.

Недостатки схемы, предлагаемой и широко описанной здесь shvet (с нерегулируемой подачей пара на барботаж):

1. При минимальных (или близким к ним) режимах неконтролируемый поток пара идет на барботаж, давление в деаэраторе повышается, клапан закрывается и уже весь поток пара поступает через барботажное устройство. Далее срабатывает гидрозатвор по превышению давления, окатывая окрестности и местные трубопроводы горячей водой (не дай Бог персонал). Здесь также уместно отметить, что по воле проектировщиков (shvеt и др.) и этот деаэратор, и гидрозатвор планируется установить на открытом воздухе в местах с суровыми климатическими условиями. Далее появляются проблемы оледенения, заполнения заново бачка гидрозатвора водой и т.д.
ЦКТИ всегда принципиально против установки деаэрационной установки вне помещения, хотя, конечно, всякое в жизни бывает.

2. В режимах, близких к номинальным, регулятор наоборот полностью открывается и за счет большего гидравлического сопротивления барботажного устройства и гидравлического столба жидкости в баке практически весь пар может пойти по линии наименьшего сопротивления в паровое пространство бака. Это приведет к недостаточному расходу пара на барботаж и к возможному снижению деаэрационной способности аппарата.
Здесь опять же уместно отметить, что проектировщиками было установлено жесткое требование к остаточному содержанию кислорода в деаэрированной воде – не более 10 мкг/кг. Как известно, в ГОСТе 16860-88 «Деаэраторы термические…» (2007 г.) для деаэраторов атмосферного давления это значение – не более 20 мкг/кг. Но заказчик есть заказчик и его требования в части содержания кислорода нами были приняты.

3. Проектировщиками также предлагалась установка ограничительной диафрагмы (в народе - шайбы). При этом сделать выбор и расчет шайбы shvet скромно предложил ЦКТИ. Рассчитать ее не проблема, но вроде как это область применения проектировщика объекта, а не поставщика оборудования. Не говоря уже про такие мелочи, как наличие дополнительного фланцевого разъема, возможная необходимость в будущем замены шайбы после ее размытия и т.д.


Shvet в качестве доказательства своей правоты приводит ссылки на схемы, указанные в РТМ 108.030.21-78, на сайте завода-изготовителя и абстрактные «типовые схемы».
«Типовые схемы» комментировать не буду.
Красивая картинка на сайте завода-изготовителя размещена скорее в информативно-рекламных целях. Здесь опять позволю себе лирическое отступление. Этот завод (и его руководство, прошлое и настоящее) мы хорошо знаем. Все поставляемые ими деаэраторы изготавливаются на основе технических проектов, разработанных в разное время ЦКТИ. И это не «фаллометрия», а реальный факт.

Теперь по РТМ.
Указанная редакция РТМ разработана ЦКТИ в 1978 г. Упомянутое shvet описание подвода пара справедливо для деаэраторов питательной воды тепловых электростанций того и более раннего времени. Еще с довоенного периода исторически сложилось, что значение давления в деаэраторе 1,2 кгс/см2 (абс.) было выбрано для того, что бы максимально использовать потенциал пара в турбине для выработки электроэнергии Родине и при этом обеспечить надежную работу деаэратора. Т.е. в качестве теплоносителя в деаэраторе использовался низкопотенциальный пар из отбора турбины с давлением 1,5-2,5 кгс/см2 (абс.). Этот же пар зачастую также использовался в теплофикационных целях.
На схеме, указанной в РТМ, пар из экономических соображений подводится из двух независимых друг от друга источников с разным давлением. Схема лишена недостатков, описанных в пп. 1, 2 (см. выше). И ее нельзя рассматривать как основополагающую для всех времен и народов.
Примерно в то же время по ряду причин (технических и экономических) было принято решение о переносе барботажных устройств в нижнюю часть деаэрационных колонок с соответствующим упрощением схемы подачи пара в деаэратор. Позднее, в связи с ужесточением требований к деаэрированной воде, барботажное устройство было возвращено обратно в деаэраторный бак.
Естественно, конструкция и барботажного устройства, и других узлов деаэратора, приведенная в РТМ, за минувшие годы тоже значительно эволюционировала.
Если кому интересно, с краткой историей разработки и внедрения отечественных деаэраторов атмосферного давления можно ознакомиться в журнале «Теплоэнергетика», №4, 2016 г.

Рассматриваемый здесь деаэратор разрабатывался и поставлялся нами в соответствии с ТУ 3113-020-05762252-2003. Прилагаю принципиальную схему деаэрационной установки из указанного ТУ. Разумеется, она полностью совпадает с предложенной нами.

В заключение позволю себе одну слабость – прикладываю копию нашего письма на двух листах в адреса группы товарищей, включая shvet (в письме только три адресата, но это далеко не полное количество участников процесса). Как говорится, история с географией. Имена «заказчика» и иже с ним из чувства врожденной интеллигентности опустим.
Не часто сталкиваемся при разработке и поставке банального деаэратора с таким числом заинтересованных организаций. Как говорится, у семи нянек дитя без глаза…

P.S. Оставляю за собой право не участвовать в дальнейших дискуссиях по этому конкретному случаю. Понимаю интерес shvet: он хочет «отточить перо», повысить свой технический уровень, пропиариться и т.д. Просто не располагаю временем, да и желанием продолжать ликбез. Если будет конкретная деловая заинтересованность – обращайтесь, мы готовы к общению. Наши координаты найти не сложно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 8.12.2016, 19:19
Сообщение #67





Группа: Участники форума
Сообщений: 4292
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



На счет упомянутого ликбеза - "правильный" гидрозатвор не выбрасывает затворяющую воду в окружающую среду в принципе. И тем более, нет необходимости устанавливать его вне помещения котельной. Сколько себя помню, производственные котельные можно отличить по ДА, расположенном на площадке вне котельного зала на отметке выше 8000, типовые проекты лет эдак 1970-х, как бы не Киевские.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shvet
сообщение 10.12.2016, 8:58
Сообщение #68





Группа: Участники форума
Сообщений: 702
Регистрация: 28.5.2014
Из: Moskwa
Пользователь №: 235000



Цитата(ForCru @ 8.12.2016, 16:06) *
На каждом потоке устанавливается отключающая ручная арматура. В процессе пуско-наладочных работ определяется и задается арматурой необходимый расход пара на барботаж при номинальной производительности и при эксплуатации он не регулируется.

Почему "при эксплуатации он не регулируется" появилось только сейчас? Почему Вы не писали этого в своих официальных письмах? Чтобы выдавить из Вас эту фразу понадобилось 2 страницы срача на форуме. Но форум остается форумом и официально Ваша позиция так и остается без изменений. Как мне теперь донести до клиента Ваше утверждение, что расход пара на барботаж должен быть нерегулируемый?

Решение сделать подачу пара на барботаж нерегулируемым очень спорное. Т.е. Вы подтверждаете, что при минимальных нагрузках в 30% от номинальной (диапазон по ГОСТ 16860-88) содержание не только О2, но и СО2 будет в пределах техзадания? Если я правильно понимаю, то при минимальной нагрузке, когда время пребывания питательной воды в баке-накопителе в 3 раза больше чем при номинальной нагрузке, в барботер все еще будет подаваться достаточное количество пара, чтобы вентилировать СО2 из из всего объема деаэрированной воды в баке-накопителе? Или проблема выделения СО2 в воде бака-накопителя вообще не стоИт и качество деминерализованной воды достаточное, чтобы не учитывать разложение солей жесткости? Или вообще разложение солей жесткости это выдумка, инженерный миф и испытания показали, что соли жесткости не разлагаются?

Цитата(ForCru @ 8.12.2016, 16:06) *
Теперь по РТМ.
Указанная редакция РТМ разработана ЦКТИ в 1978 г.

Красивые слова, логичное объяснение, только форум так и остается форумом. РТМ это официальный действующий документ, разработанный ЦКТИ и выражающий официальную позицию не только ЦКТИ, но Минэнергомаша и всех его наследников. Не только РТМ, но и НПА, разработанные на его основе, как например действующий Р-ТТ-01, выражают совершенно другую позицию. На данный момент ситуация остается крайне противоречивой - ЦКТИ требует нарушать собственные руководящие документы. Обосновывать такое требование или подтверждать неактуальность действующего РТМ ЦКТИ готово только на анонимных форумах от лица "сотрудника ЦКТИ". Что?
Вы собираетесь хоть что-нибудь менять в этой ситуации? Если ЦКТИ уже давно как само не соблюдает РТМ 108.030.21-78, то тогда где новый руководящий документ? Где циркуляр или информационное письмо по крупным проектным институтам? Да хоть что-нибудь! Или "то" ЦКТИ 1978 года и "это" ЦКТИ 2016 года это разные организации? "То" ЦКТИ проводило исследования, разрабатывала оптимальные схемы и выпускало прекрасные проработанные технические документы, которые мы используем до сих пор. "Это" ЦКТИ занимается продажей оборудования и войной на анонимных форумах. Если ЦКТИ это все еще ЦКТИ, то как Вы выполняете свою функцию центрального КБ? Где НИОКР, статистика эксплуатации, выводы и результирующие технические документы? Плевать если у Вас все это на самом деле есть. Почему эта информация крутится внутри ЦКТИ? Почему остальные этого не видят?

Безусловно очень удобно в официальных письмах требовать непонятных технических решений, на прямые вопросы ничего не отвечать, а зато на форумах громить оппонентов авторитетом ЦКТИ и заявлениями, что РТМ уже устарел. Вся эта ситуация с перепиской, все эти перекидывания какашками на форумах - всего этого можно было бы избежать, если бы ЦКТИ актуализировало свои руководящие документы. Одним действием решить все вопросы, заранее, до (!) того как они появятся.
Неподготовленному читателю темы может показаться, что ЦКТИ эта жертва произвола проектировщика. Позволю себе быть грубым, но такая позиция называется "одной ж... на 2х стульях". Когда нужно отвечать на вопросы об изготавливаемом оборудовании, садиться на стул "не будем ничего объяснять, делайте как сказали, а не то отберем гарантии". Когда начинают поливать грязью в комьюнити, то садиться на стул "где написано? а не.. РТМ уже устарел, вы что уже 40 лет прошло, делать надо по другому". А почему я до сих пор использую РТМ 40-летней давности, ну это как бы так. Этот вопрос мы подымать не будем. Ну и разумеется авторитет ЦКТИ, заработанный предшественниками, мы тоже можем использовать:

Цитата(ForCru @ 5.12.2016, 23:08) *
ЦКТИ занимается проблемами термической деаэрации с 30-х годов прошлого века. Один из наших специалистов, в числе прочих пытавшийся донести до shvet и его коллег свою точку зрения по схеме обвязки, занимается деаэраторами 50 лет. Мне кажется, он понимает, о чем говорит и уж точно заслуживает уважительного к себе отношения.

Не заслуживает Ваш специалист с 50-летним стажем моего уважения. Он не делает, что должен делать. Я понимаю, что на мои оценки и ему и Вам плевать. Но на минуточку это я беру Ваши документы и я с ними работаю. В совке РТМ разрабатывали для таких негров как я и я, как реципиент, оцениваю результат это работы. Или не работы, а почивания на лаврах.
Если современный ЦКТИ не имеет отношения к РТМ, то не кидайтесь красивыми фразами на форумах, а приведите на форуме технические документы с цифрами, подтверждающие Ваше утверждение, что нет необходимости регулировать пар на барботаж. И прекратите использовать авторитет старого ЦКТИ.
Если новый ЦКТИ и старый ЦКТИ это одно и то же, то какого хрена? Почему я пользуюсь РТМ 40-летней давности, который как внезапно выясняется на интернет-форуме уже устарел?

Фуухх. Выдохнуть. Успокоиться.
Теперь к морально-этической стороне вопроса.

Коллеги критикуют меня, что я раскрыл ЦКТИ в сканах писем. Общее мнение выразил gilepp. "А мог ли я поступить иначе?" - спрашиваю я сам себя. Что бы получилось, если бы я скрыл реквизиты ЦКТИ? Суть же ситуации не в том, что гипотетический поставщик требует нетиповую схему от гипотетического проектировщика. Так получилось, что на этом объекте поставщиком выступает само ЦКТИ. И само ЦКТИ требует от меня нарушить свои собственные официальные руководящие документы (и не только свои). При этом ничего не объясняет, на прямо поставленные вопросы не отвечает и вообще ведет себя агрессивно. Именно это я и спрашивал у форума:
Цитата(shvet @ 26.11.2016, 9:03) *
С чем я столкнулся? Я не понимаю ситуацию в которой оказался и соответственно не понимаю что мне делать, все доступные способы я уже исчерпал. Или на самом деле я чего-то не знаю или не понимаю? Может что-то изменилось в деаэраторах, что-то произошло? Может появилась какая-то новая статистика? Я хз.

Убери я из писем реквизиты ЦКТИ и мой пост стал бы бессмысленным.

Мой оппонент писал:
Цитата(ForCru @ 5.12.2016, 23:08) *
Читаешь и становится по-человечески жалко shvet. Он прямо жертва технического произвола. Хорошо еще, что общение велось по телефону и в эпистолярном жанре, а не при очной встрече…

Теперь ситуация зеркально изменилась. Читаешь форум и становится по-человечески жалко уже ЦКТИ. Сотрудники ЦКТИ вынуждены отвлекаться от разработки крупнейших в мире деаэраторов, отбиваться от потока грязи на форумах и разъяснять некомпетентным проектировщикам элементарные вещи. Про крупнейшие в мире я не преувеличил - см. прилагаемую статью в раунде 2. Кстати зачем Вы ее нам послали? Чтобы мы почувствовали свою никчемность? Или обвязка ДА-500 отличается от обвязки ДА-25 чем-то, кроме диаметров трубопроводов?

Очень, я бы даже сказал максимально удобная позиция. Аналогичного подхода к работе придерживается и РТН. И такая ситуация как бы сложилась самостоятельно, без участия ЦКТИ. Само собой так получилось, что рядовой проектировщик не может сделать с первого раза правильно. Приходится им объяснять как, что, куда. Сейчас не существует способа сделать "правильно". При любом способе обвязки деаэратора найдется причина ее раскритиковать:

Делаешь подвод пара после регулятора и получаешь:
"Ну что же вы как дети? Ну и как теперь это регулировать? А если гидроудары? А как 20 кг на тонну воды обеспечить? И как кочегар поймет на сколько вентиль крутить? Ну ведь есть же типовые схемы, надо же почитать сначала. Вот смотрите - вот вам и Р-ТТ-01-2005, и РТМ 108.030.21-78, и заводы-изготовители так рисуют. Да вы бы хоть сначала в гугле посмотрели, вон на АВОК например. Для кого все это разрабатывали? 100 лет уже как деаэраторы работают, а обвязать нормально не можете."

Делаешь подвод пара до регулятора или от независимого источника пара и получаешь:
"Ну ёптыть, ну опять... Ну какой РТМ 108.030.21-78? Ему же 40 лет уже. Конечно устарел. Разумеется по-другому. Какой Р-ТТ-01? Ну так они тоже неправильно рисуют, засиделись там в своем ВНИПИнефть, привыкли только "копировать-вставить" из старых указаний в новые. И на заводах-изготовителях тоже ничего не знают, эти вообще только про импортозамещение кричать могут. А что они там на своих сайтах пишут, то реклама. Да конечно. Просто картинка красивая, а как покупать начнешь, там совсем другие обвязки будут. А картинки с профильных форумов даже не показывай, ты бы еще на заборе прочитал. Современней надо быть. ЦКТИ давно уже делает по другому.
Откуда знаю? Оооо. Это мне один сотрудник ЦКТИ рассказал. Опытный ппц. 50 лет уже как деаэраторами занимается. Всё знает! Только он один на всю Россию и остался. Эх вот раньше то мастодонты были, не чета вам. Последние уже уходят. Где прочитать его работы/исследования/испытания? Ну, брат, это закрытая информация. Ты что. Это только в ЦКТИ знают. Туда и пиши, а там глядишь они может до тебя и снизойдут, укажут неразумному как сделать правильно."

Своим действием или бездействием ЦКТИ исскуственно создало такую ситуацию и я не могу с ней примириться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 10.12.2016, 12:42
Сообщение #69





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



shvet, хоть кол на голове отесывай, всеравно не поймете работы ДА.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Грушемух
сообщение 30.1.2017, 14:10
Сообщение #70





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 16.2.2016
Пользователь №: 290234



Коллеги!

В п.11.8 СП 89.13330 говорится, что 2 и более деаэратора питательной воды следует предусматривать:
- при установке котлов с рабочим давлением более 1,4 МПа
.
(в старом СНиП требование про давление отсутствовало, а по остальным случаям говорилось "допускается").

Кроме того в п. 11.9
"При установке в котельной одного деаэратора питательной воды и невозможности останова котельной на время ремонта деаэратора следует предусматривать бак атмосферного давления для сбора воды и конденсата, поступающих в деаэратор.
Вместимость бака должна быть не менее пятиминутной производительности деаэратора, подключение бака - непосредственно к питательным насосам.
"

Устанавливают ли на практике подобные байпасы? Вообще все проекты идут без учета данного требования, межремонтный период принимается 4 года о чем указывается в ОЛ на деаэратор. Насколько это критично и необходимо ли согласовывать возможность работы котла при режиме когда на входе у него 40-50С? Может у кого-то есть опыт эксплуатации

Сообщение отредактировал Грушемух - 30.1.2017, 14:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 30.1.2017, 14:17
Сообщение #71





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Обычно они на 15 минут и есть всегда.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Грушемух
сообщение 30.1.2017, 14:18
Сообщение #72





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 16.2.2016
Пользователь №: 290234



так имеется в виду байпас всего деаэратора (в том числе его бака), установка в параллель просто атмосферной емкости

Сообщение отредактировал Грушемух - 30.1.2017, 14:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 30.1.2017, 15:23
Сообщение #73





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Имеется ввиду бак сбора конденсата, а можно сразу в бак ДА и ремонтируй...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Грушемух
сообщение 30.1.2017, 15:50
Сообщение #74





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 16.2.2016
Пользователь №: 290234



Вы хотите сказать, что надо завести подвести химочищенную воду не только в колонку, а и напрямую в бак этого же деаэратора через отдельный штуцер? Опять таки не встречал такого решения. Та и как ремонтировать головку при заполнненом баке. Конденсатный бак устанавливается для приема конденсата в конденсатоотчистке, прямой связи к питательным насосами у него нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 30.1.2017, 17:19
Сообщение #75





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Вы себе ни в чем не отказывайте и все получится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Грушемух
сообщение 30.1.2017, 22:20
Сообщение #76





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 16.2.2016
Пользователь №: 290234



Почитал переписку с ЦКТИ - на них молиться надо. Статью с журнала для информации приложили, по замене материалов, фланцев и прокладок все детально объяснили, отвечают грамотно и без агрессии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shvet
сообщение 1.2.2017, 6:28
Сообщение #77





Группа: Участники форума
Сообщений: 702
Регистрация: 28.5.2014
Из: Moskwa
Пользователь №: 235000



Цитата(Грушемух @ 30.1.2017, 22:20) *
Статью с журнала для информации приложили,

ПодЕлитесь статьей?

Сообщение отредактировал shvet - 1.2.2017, 6:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Грушемух
сообщение 1.2.2017, 10:24
Сообщение #78





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 16.2.2016
Пользователь №: 290234



blink.gif
Вы же сами и выкладывали ссылку - https://drive.google.com/file/d/0By-iev9g_o...jU3VjhEcGM/view
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shvet
сообщение 1.2.2017, 12:10
Сообщение #79





Группа: Участники форума
Сообщений: 702
Регистрация: 28.5.2014
Из: Moskwa
Пользователь №: 235000



Цитата(ForCru @ 8.12.2016, 16:06) *
Если кому интересно, с краткой историей разработки и внедрения отечественных деаэраторов атмосферного давления можно ознакомиться в журнале «Теплоэнергетика», №4, 2016 г.


Цитата(Грушемух @ 30.1.2017, 22:20) *
Статью с журнала для информации приложили


Не подЕлитесь ссылкой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Inco
сообщение 6.2.2017, 8:58
Сообщение #80





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 3.6.2010
Пользователь №: 59812



Приветствую уважаемых коллег. Решил новую тему не создавать, тем более что название у неё было бы почти такое же как и у этой темы.
Собственно, я - простой теплотехник, к которому попал готовый проект паровой котельной. Этот самый проект надо привести к нормам и, желательно, здравому смыслу, потому как нам этот проект реализовывать, делать автоматику и запускать, а проектировщики что-то менять то ли не хотят, то ли не могут. Из всего проекта больше всего мозг взрывает деаэратор. Сюда приложу схему обвязки деаэратора.

1) Установка предохранительных клапанов на баке деаэратора.
ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕПЛОВЫХ ЭНЕРГОУСТАНОВОК
5.1.4. Деаэраторный бак-аккумулятор оборудуется предохранительными клапанами, не менее двух, для избежания повышения давления, кроме того, гидравлическим затвором высотой не менее 3,5-4 м и диаметром 70 мм на случай образования разрежения.

РТМ 108.030.114-77
2.2.31. Каждый деаэратор атмосферного типа должен быть оснащен двумя раздельными гидрозатворами: предохранительным самозаливающимся с высотой замыкающей петли 4 м и переливной трубой с гидрозатвором высотой не менее 5 м или комбинированным гидрозатвором, удовлетворяющим обоим требованиям. Использование комбинированного гидрозатвора является более предпочтительным. Комбинированный гидрозатвор подключается к баку-аккумулятору в двух местах: в его верхней точке и по максимальному уровню воды. Для защиты деаэраторов повышенного давления необходимо применять предохранительные клапаны и переливные устройства, состоящие из сигнализатора уровня и электромагнитных клапанов. Защита вакуумных деаэраторов должна осуществляться с помощью гидрозатворов, установленных по принятой схеме. Не допускается установка рычажных или пружинных предохранительных клапанов для деаэраторов атмосферного типа из-за их недостаточной чувствительности.

Получается необходимо ставить на бак любого деаэратора (в том числе и атмосферного) не менее 2 импульсных предохранительных клапанов, либо клапан с электроприводом. Однако есть, например, пружинные клапаны Armak Si6301 , для которых можно сделать давление срабатывания от 0,45 бар.
И как определять их пропускную способность?
- ГОСТ 12.2.085-2002: «…распространяется на сосуды для различных жидких и газообразных сред, работающие под давлением свыше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), снабженные предохранительными клапанами, предназначенными для защиты от аварийного повышения давления …».
- В СП 89.13330.2012 «Котельные установки» раздел 11 Вспомогательное оборудование про такие клапана нет ни слова, а раздел 10.2, в котором есть указание (тоже весьма странное) как определять число и размеры клапанов, насколько я понимаю, относится к котлам (хотя напрямую этого не сказано).
- «ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ "ПРАВИЛА ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ, НА КОТОРЫХ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ОБОРУДОВАНИЕ, РАБОТАЮЩЕЕ ПОД ИЗБЫТОЧНЫМ ДАВЛЕНИЕМ" – тоже нет упоминаний о предохранительных клапанах на деаэраторах.


2) Гидрозатвор
ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕПЛОВЫХ ЭНЕРГОУСТАНОВОК
5.1.4. Деаэраторный бак-аккумулятор оборудуется предохранительными клапанами, не менее двух, для избежания повышения давления, кроме того, гидравлическим затвором высотой не менее 3,5-4 м и диаметром 70 мм на случай образования разрежения.

РТМ 108.030.114-77
2.2.31. Каждый деаэратор атмосферного типа должен быть оснащен двумя раздельными гидрозатворами: предохранительным самозаливающимся с высотой замыкающей петли 4 м и переливной трубой с гидрозатвором высотой не менее 5 м или комбинированным гидрозатвором, удовлетворяющим обоим требованиям. Использование комбинированного гидрозатвора является более предпочтительным. Комбинированный гидрозатвор подключается к баку-аккумулятору в двух местах: в его верхней точке и по максимальному уровню воды…

Получается, что заменить гидрозатвор на предохранительный клапан и конденсатоотводчик нельзя, ибо РТМ 108.030.114-77 п.2.2.31, хотя так делают, если нет достаточной высоты котельной (в проекте нет листа с разрезом котельной, где был бы деаэратор, так что вопрос с высотами вполне может всплыть – получается деаэратор вместе с гидрозатвром занимают 8,5 м по вертикали). И можно ли нижнюю часть гидрозатвора опустить в приямок для снижения вертикального размера, если клапан вместо гидрозатвора применять нельзя?
Почему высота гидрозатвора «не менее 3,5-4м на случай образования разряжения», ведь в таком случае нужно было бы ограничить максимальную высоту гидрозатвора (получается подходит и гидрозатвор высотой 11м, который своим гидростатическим давлением воздух вообще в деаэратор не пустит).


3) Оснащение приборами
РТМ 108.030.114-77
2.2.32. Для возможности эксплуатации без специального обслуживающего сменного персонала на общем щите деаэраторных установок должны быть установлены следующие контрольно-измерительные приборы:
• два регистратора давления с импульсами от двух точек уравнительной линии по пару;
• два регистратора уровня воды с импульсом от выносных успокоительных камер,
• соединенных с уравнительными линиями деаэраторов по пару и воде;
• указатель температуры после ближайшего от щита деаэратора;
• мановакуумметр, показывающий давление во всасе питательных насосов;
• регистратор общего расхода добавочной воды для всех деаэраторов;
• регистраторы общего расхода дренажей и возврата конденсата с производства.
Кроме того, на каждом деаэраторе дополнительно устанавливаются:
• указатель уровня воды или водомерное стекло;
• указатель расхода добавочной химически очищенной воды;
• указатели температур всех потоков воды, поступающих в колонку, и температуры воды на выходе ее из деаэратора;
• мановакуумметр.

А, собственно, зачем по 2 регистратора? Киповцам не смог объяснить, ибо и сам не знаю.
«…с импульсом от выносных успокоительных камер» - означает ли это, что успокоительная камера обязательно должна ставиться под прибор измерения уровня?
«мановакуумметр, показывающий давление во всасе питательных насосов», поправьте меня если я ошибаюсь, но если давление перед питательным насосом, который гоняет воду с температурой 100-105⁰С, снизится до атмосферного или даже ниже, то там и приборов не надо будет - всё это весело закипит с соответствующим шумом и вибрацией. Для этого деаэратор поднимают выше уровня насоса на несколько метров, что должно гарантировать давление выше NPSH питательного насоса (о чём следующий вопрос). Почему мановакуумметр? (впрочем не принципиально).


4) Высота деаэратора над уровнем насосов.
ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕПЛОВЫХ ЭНЕРГОУСТАНОВОК
5.1.4. Для предотвращения вспенивания воды деаэратор устанавливается на высоте не менее 7 м над насосом.

СП 89.13330.2012 «Котельные установки»
11.15 Высоту установки деаэраторов и конденсатных баков следует принимать исходя из условия создания подпора у питательных и подпиточных насосов, исключающего возможность вскипания воды в насосах.

Что такое вспенивание воды в котле я знаю, а вот о чём речь в п.5.1.4. ПТЭ? Если о кавитации, то почему именно 7м?
В схеме предполагаются насосы Wilo MVI со значением NPSH при максимальном расходе воды 0,9 м, сопротивление питательного трубопровода до насоса ок. 2 м – итого 3 м подъёма будет достаточно (нормальный уровень воды в баке деаэратора примерно 1,2 м над патрубком выхода воды – будет запасом). Можно ли сослаться на СП «Котельные установки» и приложить сей нехитрый расчёт, или всё таки обязательно 7 м? Может быть 7 м – это для того, чтобы гидрозатвор влез (возврат к вопросу №2).


5) Подвод пара
На схеме от парового коллектора (гребёнки) до деаэратора показан 1 регулирующий орган клапан (правда, непонятно на подводе пара на барботаж или в бак, скорее всего на бак), отчего колебания давления в оной будут напрямую сказываться на давлении в деаэраторе. Или считается, что при проходе через барботажное устройство поток пара весь будет конденсироваться, а если по какой-то причине расхода ХОВ (хим. очищенной воды) не будет и охлаждать/конденсировать этот поток пара будет нечему, по идее в такой ситуации резкий рост давления и срабатывание защиты.
Отсюда вопрос: как сделать правильней с точки зрения регулирования?
• как на имеющейся схеме (похоже взято из технического описания деаэраторов ”Сарэнергомаш»),
• 2 регулирующих клапана на 2 паропроводах (автоматчики меня за такое расстреляют),
• 1 регулирующий клапан на общем паропроводе до разделения (не хотелось бы продолжать уже имеющийся срач).


6) Рециркуляция питательных насосов в деаэратор
На схеме не показаны линии рециркуляции. Не нашёл в нормативных документах про обязательность такой (в РТМ 108.030.114-77 есть указания про рециркуляцию продувочной воды, но не с насосов/экономайзеров). На всех деаэраторах, кроме совсем маленьких, парубки под рециркуляцию присутствуют.
Как то я немного бздю, что её нет, при том, что экономайзеры отключаемые от котла и при запуске надо бы горячую воду отводить, а на что сослаться чтобы было не знаю.

Сообщение отредактировал Inco - 6.2.2017, 9:07
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________________________.jpg ( 232,89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 168
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitnis
сообщение 12.6.2017, 19:58
Сообщение #81





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 25.6.2007
Из: Сосновый Бор
Пользователь №: 9673



Цитата(Грушемух @ 30.1.2017, 14:10) *
Коллеги!

Кроме того в п. 11.9
"При установке в котельной одного деаэратора питательной воды и невозможности останова котельной на время ремонта деаэратора следует предусматривать бак атмосферного давления для сбора воды и конденсата, поступающих в деаэратор.
Вместимость бака должна быть не менее пятиминутной производительности деаэратора, подключение бака - непосредственно к питательным насосам.
"

Устанавливают ли на практике подобные байпасы? Вообще все проекты идут без учета данного требования, межремонтный период принимается 4 года о чем указывается в ОЛ на деаэратор. Насколько это критично и необходимо ли согласовывать возможность работы котла при режиме когда на входе у него 40-50С? Может у кого-то есть опыт эксплуатации

На практике всегда есть байпасная линия в обход деаэратора и деаэрационного бака от ХВО.

В данном случае речь идёт о конденсатном баке, в котором собирают все потоки - которые после подаются в деаэратор. Также из этого конденсатного бака возможна подача воды сразу на питательные или подпиточные насосы.
Обычно конденсатные баки устанавливаются на объектах, где есть потоки конденсата с пролётным паром.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitnis
сообщение 12.6.2017, 20:24
Сообщение #82





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 25.6.2007
Из: Сосновый Бор
Пользователь №: 9673



Цитата(Inco @ 6.2.2017, 8:58) *
1) Установка предохранительных клапанов на баке деаэратора.
Получается необходимо ставить на бак любого деаэратора (в том числе и атмосферного) не менее 2 импульсных предохранительных клапанов, либо клапан с электроприводом.


Цитата(Inco @ 6.2.2017, 8:58) *
Получается, что заменить гидрозатвор на предохранительный клапан и конденсатоотводчик нельзя, ибо РТМ 108.030.114-77 п.2.2.31, хотя так делают, если нет достаточной высоты котельной (в проекте нет листа с разрезом котельной, где был бы деаэратор, так что вопрос с высотами вполне может всплыть – получается деаэратор вместе с гидрозатвром занимают 8,5 м по вертикали). И можно ли нижнюю часть гидрозатвора опустить в приямок для снижения вертикального размера, если клапан вместо гидрозатвора применять нельзя?


Цитата(Inco @ 6.2.2017, 8:58) *
Можно ли сослаться на СП «Котельные установки» и приложить сей нехитрый расчёт, или всё таки обязательно 7 м? Может быть 7 м – это для того, чтобы гидрозатвор влез (возврат к вопросу №2).


Всё зависит от Заказчика и проверяющих органов. В зависимости от их отношения к нормативным документам можно дальше думать о физике процессов.

Цитата(Inco @ 6.2.2017, 8:58) *
2) Гидрозатвор
Почему высота гидрозатвора «не менее 3,5-4м на случай образования разряжения», ведь в таком случае нужно было бы ограничить максимальную высоту гидрозатвора (получается подходит и гидрозатвор высотой 11м, который своим гидростатическим давлением воздух вообще в деаэратор не пустит).


В случае, если гидрозатвор будет 11 метров, то столб воды поднимется на высоту 4 метра и за счёт этого снизится разряжение в баке. На практике столб воды подниматься не будет, а за счёт стекания воды по стенкам трубы поднимающий воздух в центре трубы уравняет давление.

Именно из-за высоты котельной во многих случаях приходится отказываться от гидрозатворов за счёт установки дублирующей автоматики.



Цитата(Inco @ 6.2.2017, 8:58) *
3) Оснащение приборами
А, собственно, зачем по 2 регистратора? Киповцам не смог объяснить, ибо и сам не знаю.


Если один регистратор выйдет из строя, второй покажет текущее состояние "дел".

Цитата(Inco @ 6.2.2017, 8:58) *
«мановакуумметр, показывающий давление во всасе питательных насосов», поправьте меня если я ошибаюсь, но если давление перед питательным насосом, который гоняет воду с температурой 100-105⁰С, снизится до атмосферного или даже ниже, то там и приборов не надо будет - всё это весело закипит с соответствующим шумом и вибрацией. Для этого деаэратор поднимают выше уровня насоса на несколько метров, что должно гарантировать давление выше NPSH питательного насоса (о чём следующий вопрос). Почему мановакуумметр? (впрочем не принципиально).


Чтобы понимать, что на всасе насосов действительно уже вакуум. "Всё это" закипит не сразу, а скорее всего при вакууме 0,95 - который просто манометр не покажет.

Цитата(Inco @ 6.2.2017, 8:58) *
6) Рециркуляция питательных насосов в деаэратор
На схеме не показаны линии рециркуляции. Не нашёл в нормативных документах про обязательность такой (в РТМ 108.030.114-77 есть указания про рециркуляцию продувочной воды, но не с насосов/экономайзеров). На всех деаэраторах, кроме совсем маленьких, парубки под рециркуляцию присутствуют.


Наличие рециркуляции зависит от типа деаэратора. Или от технологической схемы. Нормально работающим деаэраторам линия рециркуляции не требуется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bomba
сообщение 9.3.2020, 20:19
Сообщение #83





Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 13.3.2008
Пользователь №: 16499



Апну темку. Подскажите, плиз, на линию, которая идет на барботаж, можно установить регулирующий кран, чтобы можно было при наладке настроить необходимый расход?
Прикрепленный файл  98.pdf ( 242,31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 54


Сообщение отредактировал Bomba - 9.3.2020, 20:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bomba
сообщение 9.3.2020, 20:51
Сообщение #84





Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 13.3.2008
Пользователь №: 16499



Цитата(Bomba @ 9.3.2020, 20:19) *
Апну темку. Подскажите, плиз, на линию, которая идет на барботаж, можно установить регулирующий кран, чтобы можно было при наладке настроить необходимый расход?

Что-то вроде этого, например.
Прикрепленный файл  large_4.png ( 39,92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9


Сообщение отредактировал Bomba - 9.3.2020, 20:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitnis
сообщение 15.3.2020, 17:03
Сообщение #85





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 25.6.2007
Из: Сосновый Бор
Пользователь №: 9673



Цитата(Bomba @ 9.3.2020, 20:19) *
Апну темку. Подскажите, плиз, на линию, которая идет на барботаж, можно установить регулирующий кран, чтобы можно было при наладке настроить необходимый расход?
Прикрепленный файл  98.pdf ( 242,31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 54


Расход пара регулируется в зависимости от нагрузки на деаэратор и от температуры воды, подаваемой на деаэрацию.
В связи с этим необходима регулирующая арматура с электроприводом. Либо ручной труд - ручное регулирование.

В случае, если Вы только проектируете деаэратор - то лучше рассмотреть центробжено-капельные деаэраторы, которым не требуется подача пара на барботаж и в деаэрационной бак поступает уже деаэрированная вода.

Касательно предложенной арматуры:
- не нашел график расхода в зависимости от степени открытия. А это ключевая характеристика регулирующей арматуры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bomba
сообщение 18.3.2020, 18:04
Сообщение #86





Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 13.3.2008
Пользователь №: 16499



Цитата(Vitnis @ 15.3.2020, 17:03) *
Расход пара регулируется в зависимости от нагрузки на деаэратор и от температуры воды, подаваемой на деаэрацию.
В связи с этим необходима регулирующая арматура с электроприводом. Либо ручной труд - ручное регулирование.

В случае, если Вы только проектируете деаэратор - то лучше рассмотреть центробжено-капельные деаэраторы, которым не требуется подача пара на барботаж и в деаэрационной бак поступает уже деаэрированная вода.

В руководстве к ДА написано - расход устанавливается при наладке (20-25 кг на тонну) и в процессе эксплуатации не регулируется. Пока хотим сделать так, потом, если заказчик захочет - прикрутим регулирование по температуре.

Сообщение отредактировал Bomba - 18.3.2020, 18:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 18.3.2020, 22:28
Сообщение #87





Группа: Участники форума
Сообщений: 4292
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(Bomba @ 9.3.2020, 20:19) *
Апну темку. Подскажите, плиз, на линию, которая идет на барботаж, можно установить регулирующий кран, чтобы можно было при наладке настроить необходимый расход?
Прикрепленный файл  98.pdf ( 242,31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 54

Некоторое время назад этот вопрос уже обсуждался на АВОКе, где то рядом. Именно посредством регулирующей арматуры выставляется постоянный расход на барботаж.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxNcYBM
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Реклама: ООО «Зет-Логист» ИНН 5401982392 | erid: 2Vtzqw44UH9

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2026, 0:56
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных