Запах из ГВС, почему |
|
|
|
4.12.2006, 23:35
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Вот анализ исходной воды: pH 7,11 Цветность град 28 запах(20\60гр) баллы 3\3 мутность ЕМФ 37 железо мг/л 3,8 сульфаты мг/л 26,8 хлориды мг/л 58,6 щелочность гидрокарбонатная мг/л 317,2 жесткость мг-экв/л 6,14 сульфиды мг/л 0,002 аммоний мг/л 1,47 общее солесодержание по NaCl мг/л 354 окисляемость пермнгагнатная мг О2/л 1,8
вода подаётся в обезжелезиватель с аэрационной колонкой и засыпкой BIRN,потом умягчитель. Из крана пахнет. Вопросы: Чем, почему, что делать?
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 27)
|
5.12.2006, 8:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Да-а, исходная вода, мягко говоря, дрянноватая. А она хлорируется? Если Да, то есть ли остаточный хлор? Нельзя ли подробнее - что собой представляет засыпка BIRN? Есть ли в исходной воде органика? Источник водоснабжения? Есть ли анализы по жесткости и железу в обработанной воде?
|
|
|
|
|
5.12.2006, 10:49
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Это индивидуальное водоснабжение дома. Хлора, естественно, нет Органика есть, раз есть окисляемость. засыпка BIRN - это засыпка бытового обезжелезивателя. Она не пахнет. Однако может быть субстанцией для развития бактерий. Например - метанредуцирующих или железобактерий.
|
|
|
|
|
5.12.2006, 10:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639

|
Встречал как то такую вещь - скважина, водонапорный бак, потом кран.. В воде через год два появился запах, в основном из-за материала тубы(сталь) скважины. Наверно чето завелось там Выход нашелся радикальный - колодец из ж\б колец и погружной насос. Я к тому, что такое тож бывает в нашем ближ. подмосковье и из-за материала трубы скважины.
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
5.12.2006, 11:38
|
Guest Forum

|
а фильтры с BIRM давно стоят? когда засыпали, ничем не обеззараживали, естественно. но в любом случае - хлоркой его, 150 мг/л - и сутки постоять. Предварительно получив гарантии производителя, что ничего с загрузкой не будет
|
|
|
|
|
5.12.2006, 11:57
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Хлорочкой, оно конечно хорошо, но при такой исходной опять ведь запахнет в скорости
|
|
|
|
|
5.12.2006, 17:42
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Если это микробиология, то УФ - обеззараживатель на вход. А сероводород какой???
|
|
|
|
|
5.12.2006, 17:53
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Мне аммоний понравился. Нашатырь имеет характерный запах . Борьбу с запахами начал бы с него. Как не знаю. Вроде имеет выраженные металлические свойства может он где нибудь кальций заменит. Через известняк его. Но это рассуждения дилетанта. Раскажите потом что это было.
|
|
|
|
|
5.12.2006, 17:58
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(andrey R @ Dec 5 2006, 10:49 ) Это индивидуальное водоснабжение дома. УФ в частный дом? В исходной - не знаю. В горячей - есть запах. Но анализ не делали. Да и что он даст. И так понятно, что есть. Вопрос - как бороться? То ли это сульфитредуцирующие клостридии в обезжелезивателе поселились, то ли что?
|
|
|
|
|
5.12.2006, 18:05
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Сначала упустил что ГВС при повышении температуры понижается растворимость газов. Соответственно выделяется аммиак и сероводород из сульфитов. А в голове остался один содо известковый метод, а из какой это оперы .....
|
|
|
|
|
5.12.2006, 18:12
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(andrey R @ Dec 4 2006, 23:35 ) Вот анализ исходной воды: сульфиды мг/л 0,002 И чему тут выделяться?
|
|
|
|
|
5.12.2006, 18:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 345
Регистрация: 15.11.2006
Пользователь №: 4736

|
Ведро марганцовки на куб воды и никакого запаха. А еще можно попробывать БАУ. Добавлено - 18:27 И менять его часто
|
|
|
|
|
5.12.2006, 18:36
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Evgenya @ Dec 5 2006, 18:26 ) Ведро марганцовки на куб воды и и ходить пить к соседу
|
|
|
|
|
5.12.2006, 19:02
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Цитата(andrey R) И так понятно, что есть. Немного не врубился, что есть: бактерии??? Цитата(andrey R @ Dec 5 2006, 17:58 ) УФ в частный дом?  Почему бы и нет??? Стоимость сопоставима со стоимостью любого компонента системы водоочистки. Частенько ставим... Цитата В горячей - есть запах Пастеризация воды в бойлере Раз-два в неделю прогрев до 75С в течение 1-2 часов.
|
|
|
|
|
5.12.2006, 20:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Может быть обеззараживание периодическое гипохлоритом натрия? Бачок, насос-дозатор. Все-таки, безопаснее хлора.
|
|
|
|
|
5.12.2006, 20:38
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Alex_ @ Dec 5 2006, 19:02 ) Немного не врубился, что есть: бактерии??? Имелось ввиду, что и так понятно, что есть сероводород, раз есть его запах. Сорри, видимо бестолково написал. А вот откуда сероводород, это вопрос. Либо сульфитредуцирующие клостридии в обезжелезивателе поселились, либо он просто растворён в исходной воде и выделяется из воды при нагреве. К сожалению, анализ на сероводород отсутствует. За клостридий говорит факт присутствия в воде аммония. Возможно в воде есть их споры, которые плодятся в загрузке обезжилезивателя.
|
|
|
|
|
6.12.2006, 0:17
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Цитата(andrey R @ Dec 5 2006, 20:38 ) А вот откуда сероводород, это вопрос... Не решив его, не будет ясно, что делать... банальность, но Анализ на сероводород в исходной воде надо фсетки сделать.
|
|
|
|
|
6.12.2006, 11:01
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Не надо. Можно это определить подручными средствами. Клиент уже озадачен. Скоро поделится результатами. А я - с Вами.
|
|
|
|
|
6.12.2006, 12:24
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Кстати, Ваша ситуация весьма типична... Все то же самое - только в системе вместо аэрационной колонки стоит дозатор перманганата калия. И тож не знаем что делать - то ли органика, то ли растворенный сероводород.
|
|
|
|
|
6.12.2006, 12:50
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Это не моя ситуация  Просто выложил сюда, дабы полюбопытствовать мнением форумчан. Если есть марганцовка, то какая органика? Она же убивает всё живое  Трупы пахнут? А фильтр где? На растворённый сероводород есть простой тест. Наливаете воду в скороварку и подогреваете. Потом открываете крышку и вдыхаете полной грудью. Если он там был - запах чуствуется.
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
6.12.2006, 17:11
|
Guest Forum

|
вообще, у BIRM есть срок годности, насколько я помню. дальше - замена. Сколько он ее уже гоняет? может, ее просто менять давно пора? Это же не катализатор, это сорбент... набрала она свое, и все... (не уверен на 100%) сероводород - это интересно скорее всего - набрала загрузка органики, пошло метановое брожение, ушло в сульфатредукцию. не помню рН характерный, жаль. Если не забуду - дома гляну. Больше вроде неоткуда взяться. Рецепт тот же - промыть, перезасыпать, продезинфицировать. Можно марганцовкой
|
|
|
|
|
6.12.2006, 17:55
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Угадали Вот что пишет страдалец: когда менял картридж фильтра тонкой очистки. Его верняя и нижняя крышки были покрыты скользким слоем серо-зеленого цвета и присутствовоали нитевидные включения. Этот налет пах так же, как вода - и очень сильно. Вопрос эксплуатации, однако. Но и исходная водичка - так себе
|
|
|
|
|
6.12.2006, 18:03
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
andrey R, Что же все-таки плохого в индивидуальном УФ обеззараживании, кроме роста стоимости системы ????
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
6.12.2006, 18:09
|
Guest Forum

|
Цитата(Alex_ @ Dec 6 2006, 18:03 ) andrey R, Что же все-таки плохого в индивидуальном УФ обеззараживании, кроме роста стоимости системы ???? ничего плохого в нем нет, абсолютно только в данном случае - без понтов УФ убивает микроорганизмы запах обеспечивается растворенными газами, от них УФ не спасает Добавлено - 18:16 Цитата(andrey R @ Dec 6 2006, 17:55 ) Угадали Вопрос эксплуатации, однако. Но и исходная водичка - так себе  да ладно, чего там угадывать  без вариантов как только Вы сказали про сероводород - все понятно пусть перезагружает все. Обеззараживать фильтр - обязательно. еще известью можно, если клиент экономный. Насыпал негашеной - водой залил.... Только промывать потом долго надо а вода.. .а что вода? вода как вода... посоветуйте ему паспорт к установке почитать
|
|
|
|
|
6.12.2006, 18:16
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
to Alex_ BUFF уже ответил  Мне остаётся только присоединится к абсолютно правильному ответу.  Клиент со вчерашнего дня всё моет, дезинфицирует, пьёт коньяк и читает инструкцию.
|
|
|
|
Гость_Гость_виктор_*
|
7.12.2006, 18:19
|
Guest Forum

|
советую провести бак анализ горячей холодной. по результатам дам конкретные рекамендации
|
|
|
|
|
7.12.2006, 18:28
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
С баканализом - каждый может  А вот Вы без него попробуйте!
|
|
|
|
|
31.10.2013, 14:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 1.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41583

|
Что же все-таки плохого в индивидуальном УФ обеззараживании, кроме роста стоимости системы
Рост очень заметен и постоянная очистка колбы лампы поскольку налет поглощает УФ излучение . И приходится строить отдельный контур промывки от налета.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|