> Канализационная насосная станция
Персона
сообщение 1.12.2014, 10:43
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 23.4.2012
Пользователь №: 148348



Добрый день!
ПОмогите, пожалуйста, разобраться вот с каким вопросом :
Имеется существующая насосная станция (произ-сть 7 л/с)
От КНС идет два напорных трубопровода диаметром 110мм до КГ, дальше самотечно (сети тоже существующие)
В связи с подключением новых домов, количество стоков перекачиваемых в КНС увеличилось на 17л/с.
Вопрос вот в чем, можно ли поменять только насосы в КНС? Просто, если делать гидравлич.расчет, то получается, что скорость равна 2,5 м/с. Насколько это возможно? helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 5)
Spok_only
сообщение 1.12.2014, 11:35
Сообщение #2


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(Персона @ 1.12.2014, 10:43) *
Просто, если делать гидравлич.расчет, то получается, что скорость равна 2,5 м/с. Насколько это возможно? helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif

Цитата(Персона @ 1.12.2014, 10:43) *
От КНС идет два напорных трубопровода диаметром 110мм до КГ

Мало исходных данных (длина, высота родъема).
Почему при определении скорости исключаете из работы вторую нить , т.е почему 24 не делите пополам?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 1.12.2014, 11:53
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Чтобы решить вопрос о замене насосов, необходимо составить почасовой приток сточных вод от существующих и вновь проектируемых зданий. Указывать расход в л/с некорректно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 1.12.2014, 12:04
Сообщение #4


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(Skorpion @ 1.12.2014, 12:53) *
необходимо составить почасовой приток сточных вод от существующих и вновь проектируемых зданий

Это на уровне курсовых, дипломных.
А в реальной жизни максимально-часового (макс. секундного) расхода более чем достаточно, особенно для модульных КНС.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 1.12.2014, 12:13
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(Spok_only @ 1.12.2014, 12:04) *
Это на уровне курсовых, дипломных.
А в реальной жизни максимально-часового (макс. секундного) расхода более чем достаточно, особенно для модульных КНС.
Просвятите меня - я отстал маненько- модульная КНС имеет приемный резервуар? И, если имеет, то какова его емкость? И еще вопрос: На какой % (по численности жильцов или квартир или еще чего-нибудь) увеличилось расширение жилого района?

Сообщение отредактировал Skorpion - 1.12.2014, 12:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Персона
сообщение 1.12.2014, 13:27
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 23.4.2012
Пользователь №: 148348



Цитата(Skorpion @ 1.12.2014, 13:13) *
Просвятите меня - я отстал маненько- модульная КНС имеет приемный резервуар? И, если имеет, то какова его емкость? И еще вопрос: На какой % (по численности жильцов или квартир или еще чего-нибудь) увеличилось расширение жилого района?

Увеличилась численность населения на 1050 человек. Максимально-часовой расход равен 60 м3/час.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 18:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных