Да вы правильно поняли, "воздух для персонала". Про бытовые осушители понял.
Это понятно, посчитать не проблема, вопрос как раз в принципиальных решениях, мне бы хотя бы их варианты знать, на что ориентироваться так сказать...
Полагаю, что нормативной документации по этому конкретному типу зданий может и не быть, поэтому я бы действовал так
1) Попытался выпытать у технологов требования по влажности помещений, температуру воды в бассейнах, количество обслуживающего персонала, режим его нахождения в помещении
2) Определил бы поступления влаги.
3) Определил бы минимальную санитарную норму и воздухообмен по кратности (скажем 2), выбрал бы наибольшую величину в качестве расчетного воздухообмена.
4) Определил бы ассимеляцию влаги расчетным воздухообменом и количество неассимилированной влаги (для ТП, ПП и ХП)
5) Подобрал бы количество и типоразмеры осушителей.
Как-то так.. Пока не посчитаешь, более ничего толкового наверно в голову не придет.. А после расчетов может быть придется и изменить подход..