> Расчет пропускной способности клапана для природного газа, ГОСТ 12.2.085-2002
Timur-MW
сообщение 14.3.2014, 10:05
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 7.12.2011
Пользователь №: 132380



Добрый день! В расчете по данному ГОСТу возник ряд вопросов, в частности в значениях Р2 (наибольшее избыточное давление за клапаном), а1. Дело в том что рассчитал клапан (Ду50) для требуемых рабочих параметров, а значение G (кг газа в час) получилось в районе 40 000.... Кто работал по этому ГОСТу именно по газу, подскажите на что стоит обратить внимание, т.к. ряд параметров (a1, в частности, "коээф. расхода, соответствующий площади F (мм2 седла клапана) для газообразных сред") не совсем ясен в описании. Может быть есть альтернативная методика? Очень нужна ваша помощь. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
ork
сообщение 14.3.2014, 12:44
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 13.11.2008
Пользователь №: 25266



Держите пример расчета который в свое время мне предоставил один из производителей предохранительных клапанов (БАЗ).
Теперь по вашим вопросам, по порядку.
1) Р2 - наибольшее избыточное давление за клапаном (избыточное давление за клапаном в положении его полного открытия), МПа (кгс/см2)
Путем логических размышлений пришли к единственно возможному мнению. Имеется ввиду давление среды на выходе клапана. Т.е. в нашем случае атмосферное давление плюс сопротивление трубопроводной системы от выходного фланца клапана до выхода в атмосферу.
P2 необходимо знать для определения отношения давлений b. Впринципе если корректно подобран диаметр сбросного трубопровода и его протяженность не велика Р2 не будет сильно отличаться от атмосферного давления.
При b<bкр коэфф-т можно принимать по таблице А.1 (таким образом поступили в примере расчета).
2)а1 - коэффициент расхода, соответствующий площади F, для газообразных сред;
его принимают по паспортным данным ПСК. Информацию так же можно посмотреть в справочнике "Газорегуляторные пункты и установки. Шур И. А. – Л. Недра, 1985" глава 4.
В этой замечательной книге так же подробно описана методика подбора ПСК для систем газоснабжения.

Есть еще интересный документ РД 3-80-86 "Порядок выбора и расчет регуляторов давления газа, предохранительных устройств, фильтров для ГРП (ГРУ)". Но его в электронном виде мне достать не удалось, есть только в бумаге, плюс ко всему там на мой взгляд кое где допущены ошибки в расчетах.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______________12.2.085_2002.pdf ( 536,25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 756
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Эксплуататор газ...
сообщение 17.3.2014, 8:58
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 154
Регистрация: 25.2.2014
Пользователь №: 224907



Цитата(ork @ 14.3.2014, 13:44) *
Держите пример расчета который в свое время мне предоставил один из производителей предохранительных клапанов (БАЗ).
Теперь по вашим вопросам, по порядку.
1) Р2 - наибольшее избыточное давление за клапаном (избыточное давление за клапаном в положении его полного открытия), МПа (кгс/см2)
Путем логических размышлений пришли к единственно возможному мнению. Имеется ввиду давление среды на выходе клапана. Т.е. в нашем случае атмосферное давление плюс сопротивление трубопроводной системы от выходного фланца клапана до выхода в атмосферу.
P2 необходимо знать для определения отношения давлений b. Впринципе если корректно подобран диаметр сбросного трубопровода и его протяженность не велика Р2 не будет сильно отличаться от атмосферного давления.
При b<bкр коэфф-т можно принимать по таблице А.1 (таким образом поступили в примере расчета).
2)а1 - коэффициент расхода, соответствующий площади F, для газообразных сред;
его принимают по паспортным данным ПСК. Информацию так же можно посмотреть в справочнике "Газорегуляторные пункты и установки. Шур И. А. – Л. Недра, 1985" глава 4.
В этой замечательной книге так же подробно описана методика подбора ПСК для систем газоснабжения.

Есть еще интересный документ РД 3-80-86 "Порядок выбора и расчет регуляторов давления газа, предохранительных устройств, фильтров для ГРП (ГРУ)". Но его в электронном виде мне достать не удалось, есть только в бумаге, плюс ко всему там на мой взгляд кое где допущены ошибки в расчетах.

уфф) грамотно!!! аж зачитался)...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxRXEa1

Реклама: ООО «Эдюсон» | ИНН 7729779476 | erid: 2VtzqvCXcii

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2026, 17:46
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных