Насосы сетевые для системы отопления. Консольно-моноблочные или "инлайн" |
|
|
|
|
1.4.2014, 16:08
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 15.6.2010
Пользователь №: 61259

|
Господа - товарищи! Подскажите - в качестве сетевого насоса в котельной лучше использовать насос консольно-моноблочный (вход с боку, выход сверху, входной патрубок больше выходного) или типа"инлайн" (вход сбоку - выход с другого боку, патрубки одного диаметра). У меня насосы стоят на прямой (Т1), т.е. перекачивают воду с температурой 95 градусов. Что то я читал насчёт того, что плохо когда патрубки одинаковые с точки зрения возможности кавитации... Или достаточно подводящие трубопроводы на входе сделать больше чем на выходе?
|
|
|
|
|
|
|
 |
Ответов
|
|
2.4.2014, 13:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 648
Регистрация: 3.12.2013
Пользователь №: 215400

|
Кавитация это очень не хорошо. Колесо насоса спилит как газорезка. Так что необходимое давление на всасе надо обеспечивать обязательно. На моей памяти случай насос на котельной за два сезона потерял около 20% циркуляции.
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.2014, 13:34
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12306
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
Цитата(KARTS @ 2.4.2014, 14:30)  Кавитация это очень не хорошо. Колесо насоса спилит как газорезка. Так что необходимое давление на всасе надо обеспечивать обязательно. На моей памяти случай насос на котельной за два сезона потерял около 20% циркуляции. Как удалось этого добиться, расскажите.
|
|
|
|
|
|
|
|
3.4.2014, 9:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 648
Регистрация: 3.12.2013
Пользователь №: 215400

|
Цитата(Машинист @ 2.4.2014, 13:34)  Как удалось этого добиться, расскажите. Дык если долго мучиться...., ну добиваться этого никто не стремился. "Вскрытие" показало, что на котельной установили насос с "запасом"(в России ведь), чтоб закрыть огрехи балансировки системы и под обеспечение перспективной застройки, ну и получили, что получили. Подпитка там с расширительного бака, установленного на крыше, соединённого с атмосферой, вот подпора и не хватило. Ну 20% это я приукрасил, с 215т/ч до 186т/ч упала циркуляция, посмотрел архивы. Вывод: "запас карман не тянет" не всегда верно. Цитата(tiptop @ 1.4.2014, 18:24)  Поищите что-нибудь типа "Необходимое NPSH"... Вот-вот оно самое и есть. Указывается в паспорте на насос, обеспечите и будет всё ОК.
|
|
|
|
|
|
|
|
3.4.2014, 10:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300

|
Цитата(KARTS @ 3.4.2014, 8:14)  .... Ну 20% это я приукрасил, с 215т/ч до 186т/ч упала циркуляция, посмотрел архивы... А это точно произошло из-за проблем с насосом, а не в результате наладки потребителей?
|
|
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
ZikFromTmb Насосы сетевые для системы отопления. Консольно-моноблочные или "инлайн" 1.4.2014, 16:08 Karrimdra Цитата(ZikFromTmb @ 1.4.2014, 17:08) Госп... 1.4.2014, 18:00 tiptop Цитата(ZikFromTmb @ 1.4.2014, 17:08) Что ... 1.4.2014, 18:24 ZikFromTmb [quote name='tiptop' date='1.4.2014, 1... 2.4.2014, 11:53 Karrimdra Цитата(tiptop @ 1.4.2014, 19:24) to Karri... 2.4.2014, 21:46  tiptop Цитата(Karrimdra @ 2.4.2014, 22:46) Ага, ... 3.4.2014, 5:28 elmo По мне так разница только в удобстве размещения и ... 2.4.2014, 0:05 Машинист Ставили и КМ, и ТР на циркуляцию (сетевыми насосам... 2.4.2014, 12:24    KARTS Цитата(A.R. @ 3.4.2014, 10:59) А это точн... 3.4.2014, 12:12 Лыткин Если всасывающий и напорный патрубки насоса одинак... 2.4.2014, 15:13 Karrimdra Цитата(Лыткин @ 2.4.2014, 16:13) Если вса... 2.4.2014, 22:08  Лыткин Цитата(Karrimdra @ 2.4.2014, 23:08) Блин ... 3.4.2014, 7:19 KYV86 Какой сетевой насос поставить, консольный, монобло... 3.4.2014, 8:20 tiptop Цитата(KYV86 @ 3.4.2014, 9:20) По моему о... 3.4.2014, 8:48  Karrimdra Цитата(tiptop @ 3.4.2014, 9:48) "Мон... 3.4.2014, 10:23 tiptop Цитата(KYV86 @ 3.4.2014, 9:20) По моему о... 3.4.2014, 9:03 ZikFromTmb Извините, но повторю вопрос.
При расчёте NPSHA (т... 3.4.2014, 10:39 Машинист Цитата(ZikFromTmb @ 3.4.2014, 11:39) Изви... 3.4.2014, 10:43 KYV86 Все правильно tiptop. Инлайн тоже моноблок. Просто... 3.4.2014, 10:41 Karrimdra Цитата(KYV86 @ 3.4.2014, 11:41) Karrimdra... 4.4.2014, 1:02 KYV86 Что считать "всасывающей линией" в замкн... 3.4.2014, 10:52 ZikFromTmb Всем спасибо за ответы! Две котельные проектир... 3.4.2014, 11:37 tiptop Цитата(ZikFromTmb @ 3.4.2014, 12:37) На о... 3.4.2014, 14:50 ssn какая разница, оба насоса центробежные - и консоль... 3.4.2014, 11:54 Лыткин Цитата(ssn @ 3.4.2014, 12:54) какая разни... 3.4.2014, 12:20  ssn Цитата(Лыткин @ 3.4.2014, 13:20) На консо... 3.4.2014, 17:01 Татьяна Удальцова ЦитатаЕсли всасывающий и напорный патрубки насоса ... 3.4.2014, 12:40 Машинист Цитата(Татьяна Удальцова @ 3.4.2014, 13:4... 3.4.2014, 12:46 KARTS Цитата(Татьяна Удальцова @ 3.4.2014, 12:4... 3.4.2014, 12:50 tiptop Цитата(Karrimdra @ 4.4.2014, 2:02) Я перв... 4.4.2014, 5:32 KARTS Цитата(tiptop @ 4.4.2014, 5:32) Может быт... 4.4.2014, 7:51 Лыткин Цитата(tiptop @ 4.4.2014, 6:32) Ну, писАл... 7.4.2014, 8:41 KYV86 Кавитационный износ рабочего колеса (да и корпуса)... 4.4.2014, 9:58 Karrimdra Цитата(Karrimdra @ 2.4.2014, 23:08) Оказы... 5.4.2014, 11:44
14 чел. читают эту тему (гостей: 14, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxRXEa1
Последние сообщения Форума
|