> Насосы сетевые для системы отопления. Консольно-моноблочные или "инлайн"
ZikFromTmb
сообщение 1.4.2014, 16:08
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 15.6.2010
Пользователь №: 61259



Господа - товарищи! Подскажите - в качестве сетевого насоса в котельной лучше использовать насос консольно-моноблочный (вход с боку, выход сверху, входной патрубок больше выходного) или типа"инлайн" (вход сбоку - выход с другого боку, патрубки одного диаметра). У меня насосы стоят на прямой (Т1), т.е. перекачивают воду с температурой 95 градусов. Что то я читал насчёт того, что плохо когда патрубки одинаковые с точки зрения возможности кавитации... Или достаточно подводящие трубопроводы на входе сделать больше чем на выходе?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
KARTS
сообщение 2.4.2014, 13:30
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 648
Регистрация: 3.12.2013
Пользователь №: 215400



Кавитация это очень не хорошо. Колесо насоса спилит как газорезка. Так что необходимое давление на всасе надо обеспечивать обязательно. На моей памяти случай насос на котельной за два сезона потерял около 20% циркуляции.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 2.4.2014, 13:34
Сообщение #3


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12306
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Цитата(KARTS @ 2.4.2014, 14:30) *
Кавитация это очень не хорошо. Колесо насоса спилит как газорезка. Так что необходимое давление на всасе надо обеспечивать обязательно. На моей памяти случай насос на котельной за два сезона потерял около 20% циркуляции.

Как удалось этого добиться, расскажите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KARTS
сообщение 3.4.2014, 9:14
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 648
Регистрация: 3.12.2013
Пользователь №: 215400



Цитата(Машинист @ 2.4.2014, 13:34) *
Как удалось этого добиться, расскажите.

Дык если долго мучиться...., ну добиваться этого никто не стремился. "Вскрытие" показало, что на котельной установили насос с "запасом"(в России ведь), чтоб закрыть огрехи балансировки системы и под обеспечение перспективной застройки, ну и получили, что получили. Подпитка там с расширительного бака, установленного на крыше, соединённого с атмосферой, вот подпора и не хватило. Ну 20% это я приукрасил, с 215т/ч до 186т/ч упала циркуляция, посмотрел архивы.
Вывод: "запас карман не тянет" не всегда верно.

Цитата(tiptop @ 1.4.2014, 18:24) *
Поищите что-нибудь типа "Необходимое NPSH"...

Вот-вот оно самое и есть. Указывается в паспорте на насос, обеспечите и будет всё ОК.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
A.R.
сообщение 3.4.2014, 10:59
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300



Цитата(KARTS @ 3.4.2014, 8:14) *
.... Ну 20% это я приукрасил, с 215т/ч до 186т/ч упала циркуляция, посмотрел архивы...

А это точно произошло из-за проблем с насосом, а не в результате наладки потребителей?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KARTS
сообщение 3.4.2014, 12:12
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 648
Регистрация: 3.12.2013
Пользователь №: 215400



Цитата(A.R. @ 3.4.2014, 10:59) *
А это точно произошло из-за проблем с насосом, а не в результате наладки потребителей?

Точно. Колесо насоса пришлось менять. И снижение циркуляции происходило плавно в течении двух сезонов. Насос в резерве сейчас.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ZikFromTmb   Насосы сетевые для системы отопления. Консольно-моноблочные или "инлайн"   1.4.2014, 16:08
- - Karrimdra   Цитата(ZikFromTmb @ 1.4.2014, 17:08) Госп...   1.4.2014, 18:00
- - tiptop   Цитата(ZikFromTmb @ 1.4.2014, 17:08) Что ...   1.4.2014, 18:24
|- - ZikFromTmb   [quote name='tiptop' date='1.4.2014, 1...   2.4.2014, 11:53
|- - Karrimdra   Цитата(tiptop @ 1.4.2014, 19:24) to Karri...   2.4.2014, 21:46
|- - tiptop   Цитата(Karrimdra @ 2.4.2014, 22:46) Ага, ...   3.4.2014, 5:28
- - elmo   По мне так разница только в удобстве размещения и ...   2.4.2014, 0:05
- - Машинист   Ставили и КМ, и ТР на циркуляцию (сетевыми насосам...   2.4.2014, 12:24
- - Лыткин   Если всасывающий и напорный патрубки насоса одинак...   2.4.2014, 15:13
|- - Karrimdra   Цитата(Лыткин @ 2.4.2014, 16:13) Если вса...   2.4.2014, 22:08
|- - Лыткин   Цитата(Karrimdra @ 2.4.2014, 23:08) Блин ...   3.4.2014, 7:19
- - KYV86   Какой сетевой насос поставить, консольный, монобло...   3.4.2014, 8:20
|- - tiptop   Цитата(KYV86 @ 3.4.2014, 9:20) По моему о...   3.4.2014, 8:48
||- - Karrimdra   Цитата(tiptop @ 3.4.2014, 9:48) "Мон...   3.4.2014, 10:23
|- - tiptop   Цитата(KYV86 @ 3.4.2014, 9:20) По моему о...   3.4.2014, 9:03
- - ZikFromTmb   Извините, но повторю вопрос. При расчёте NPSHA (т...   3.4.2014, 10:39
|- - Машинист   Цитата(ZikFromTmb @ 3.4.2014, 11:39) Изви...   3.4.2014, 10:43
- - KYV86   Все правильно tiptop. Инлайн тоже моноблок. Просто...   3.4.2014, 10:41
|- - Karrimdra   Цитата(KYV86 @ 3.4.2014, 11:41) Karrimdra...   4.4.2014, 1:02
- - KYV86   Что считать "всасывающей линией" в замкн...   3.4.2014, 10:52
- - ZikFromTmb   Всем спасибо за ответы! Две котельные проектир...   3.4.2014, 11:37
|- - tiptop   Цитата(ZikFromTmb @ 3.4.2014, 12:37) На о...   3.4.2014, 14:50
- - ssn   какая разница, оба насоса центробежные - и консоль...   3.4.2014, 11:54
|- - Лыткин   Цитата(ssn @ 3.4.2014, 12:54) какая разни...   3.4.2014, 12:20
|- - ssn   Цитата(Лыткин @ 3.4.2014, 13:20) На консо...   3.4.2014, 17:01
- - Татьяна Удальцова   ЦитатаЕсли всасывающий и напорный патрубки насоса ...   3.4.2014, 12:40
|- - Машинист   Цитата(Татьяна Удальцова @ 3.4.2014, 13:4...   3.4.2014, 12:46
|- - KARTS   Цитата(Татьяна Удальцова @ 3.4.2014, 12:4...   3.4.2014, 12:50
- - tiptop   Цитата(Karrimdra @ 4.4.2014, 2:02) Я перв...   4.4.2014, 5:32
|- - KARTS   Цитата(tiptop @ 4.4.2014, 5:32) Может быт...   4.4.2014, 7:51
|- - Лыткин   Цитата(tiptop @ 4.4.2014, 6:32) Ну, писАл...   7.4.2014, 8:41
- - KYV86   Кавитационный износ рабочего колеса (да и корпуса)...   4.4.2014, 9:58
- - Karrimdra   Цитата(Karrimdra @ 2.4.2014, 23:08) Оказы...   5.4.2014, 11:44


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
11 чел. читают эту тему (гостей: 11, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxRXEa1

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 22:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных