Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID:2VtzquZeHV2
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.12-2025
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
общеобразовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2Vtzqvh9Ati
> Преобразователи часоты Lenze Esmd, Esmv, Вопросы эксплуатации
MASTAK
сообщение 9.4.2014, 17:46
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 28.1.2008
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 14900



Добрый день.
Собственно сам вопрос. по преобразователям данной фирмы.
Работа данных преобразователей на нагрузку которая подключена кабелем длиной 100 и более метров.
Есть ли у кого опыт эксплуатации в таких условиях?
В офф. инструции на этот счет есть только не внятные рекомендации на стр 13, привода серии ESMV.
"Кабели двигателей должны иметь низкую емкость, далее цифры и т.д."
Длины максимальные не указанны, только обращают внимание на кабеля длинной короче 10метров.
Официальные заокеанские представители ничего не говорят....
Тему про дроссели создал отдельно что бы не путать ничего. Прошу извинений.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Alexander_I
сообщение 10.4.2014, 12:28
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1154
Регистрация: 25.8.2010
Из: Одесса
Пользователь №: 69560



Цитата(Pawel @ 10.4.2014, 11:18) *
На сколько я знаю эти преобразователи, часто выходят из строя при применении их с отклонениями от технических требований, , защит минимум, возможностей минимум. Для простых крутилок без перегруза, с нормальным охлаждением, минимум проводящей пыли и на нармальной сети работают неплохо. На больших длинах кабелей и в сложных условиях работы рекомендовал бы Шнайдер, или другие более менее брендовые ПЧ.

Работают больше 10 лет, причем в ужасающих цеховых условиях, и защиты не подводили, и крутилки отнюдь не простые для Vector, и охлаждение далеко от нормального, и пыль токопроводящая, и сеть - ненормальная. Не знаю, как поведет себя в таких условиях Шнайдер, но Сименс в таких условиях тупо не работает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)