> длинные приборы отопления, или аналог
snegka
сообщение 10.5.2014, 16:50
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 23.1.2012
Пользователь №: 137126



Добрый день! Проектирую систему отопления в детском садике. По нормам длина отопительных приборов должна составлять не менее 75% остекления. В здании очень длинные окна 4,9; 5,3 м. Что в этом случае можно сделать? Какие приборы заложить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
snegka
сообщение 10.5.2014, 21:19
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 23.1.2012
Пользователь №: 137126



по нормативам теплый пол закладывается в помещениях групповой, физкультурном и музыкальном зале, все остальные отапливаются отопительными приборами. Район застройки Москва, Тн -28 град. Радиаторы планировала алюминиевые ставить, скорее всего с высотой 350 мм. Теплоотдача у них порядка 150 Вт/секц. С конкретной маркой ещё не определилась.
регистры для ДУ не рассматриваю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 10.5.2014, 21:45
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20929
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(snegka @ 10.5.2014, 21:19) *
по нормативам теплый пол закладывается в помещениях групповой, физкультурном и музыкальном зале, все остальные отапливаются отопительными приборами. Район застройки Москва, Тн -28 град. Радиаторы планировала алюминиевые ставить, скорее всего с высотой 350 мм. Теплоотдача у них порядка 150 Вт/секц.

Алюминий для центрального отопления негодится, только для домов с автономными котельными. Алюминий вступает в реакцию с щелочной термофикационной водой - это уже не раз обсуждалось на форуме....
Насчёт 150 Вт/секц при высоте 350 и Т пом - 22*С - имею сомнения.....
Ну и потом, это не чисто конвективные приборы, у них между греющей поверхностью и помещением нет защитного корпуса. Значит поверхность горячая и те же 30% как у чугунных идёт на излучение. Радиаторы надо будет всё равно закрывать защитными экранами - и кто тогда увидит алюминий или сталь?
Нормативы запрещают делать хуже, но не запрещают лучше....
Посмотрите ещё - по-моему всё-таки в ясельных гр. тёплый пол обязательный. Там может не быть указания конкретно на водяной ТП. Там будет указана мин. температура поверхности пола.

Сообщение отредактировал jota - 10.5.2014, 21:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg





ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.2.2026, 5:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных