BIONDER
сообщение 19.6.2014, 15:04
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437



Вот собственно схема.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  C__Temp_BGPlot_1084_SHEMA_Prinz.1.2.dwg_Layout1__1_.pdf ( 191,21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 146
Прикрепленный файл  C__Temp_BGPlot_1084_SHEMA_Prinz.1.2.dwg_Layout1__1_.pdf ( 191,21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 71
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
shadow
сообщение 23.6.2014, 8:24
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



Один котел на 350 кВт вы серьезно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BIONDER
сообщение 24.6.2014, 5:16
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437



Цитата(shadow @ 23.6.2014, 9:24) *
Один котел на 350 кВт вы серьезно?

Экономии, такие пожелания были.

Цитата(jota @ 23.6.2014, 10:23) *
Бойлер не подпитывается. В бойлер подаётся ХВ и выходит ГВ + входит циркуляция - в одну и ту же бочку. Расширитель можно ставить на любую трубу, но ставят на ХВ там найболее благоприятные условия для долгой жизни. То же и с предохр. клапаном.
Вы, наверно, механически сложили все нагрузки и, накинув запас, получили такой котёл. Котёл с большой мощностью на малые нагрузки будет крайне неэкономичен. Поэтому лучше было бы установить приоритеты и использовать каскад котлов до 100 кВт, которые не надо регистрировать в надзоре (бытовая серия)

Jota, у нас котельная -закрытая система в нормальном режиме подпитка не работает. Возможно даже заполнена и перекрыта шаровыми от греха. Идёт водоразбор из хвс в бойлер, поэтому их рассматриваю как гидравлически развязанные с отдельными баками. 3котла витогас 100ф дороже на мильен примерно руб, не вижу экономии. Эту идею категорически не хотят. Насчёт регистрации не понял, 350 кВт это ещё не котельная вроде.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 24.6.2014, 6:27
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



[quote name='BIONDER' date='24.6.2014, 8:16' post='1030761']
Экономии, такие пожелания были.


1. Минимальная теплопроизводительность котла больше минимальной нагрузки, котел будет работать неэкономично вкл. и выкл. Единичную мощность и котла выбирают, чтобы на минимуме не тактовал.
2. Расширительного бака поз.12 80л не достаточно на систему 350 кВт. У вас емкость системы при такой мощности всяко больше 1000л, а емкость бака должна быть грубо без расчета в районе 10% от емкости системы.
3. Расширительный бак поз.13 лучше поставить на линии В1. Отсуствует предохранительный клапан на водонагревателе. Смотри технический паспорт на водонагреатель и инструкцию по проектированию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- BIONDER   покритикуйте схему котельной   19.6.2014, 15:04
- - Victor16   Вопрос. Трехходовой 15, какую функцию выполняет?   19.6.2014, 16:02
|- - BIONDER   Цитата(Victor16 @ 19.6.2014, 17:02) Вопро...   19.6.2014, 16:48
|- - Ernestas   Цитата(BIONDER @ 19.6.2014, 16:48) Регули...   19.6.2014, 18:17
- - Ernestas   Схема типовая, фисмановская, чего её критиковать? ...   19.6.2014, 16:23
- - Victor16   Для холодной обратки у Вас стоит насос 2. Нужна Ва...   19.6.2014, 18:07
|- - BIONDER   Цитата(Victor16 @ 19.6.2014, 19:07) Для х...   20.6.2014, 18:20
- - starodubov   Я всетаки оставилбы на ответвлениях от гребенки ре...   20.6.2014, 9:55
- - Victor16   Viessmann в своих стандартных решениях иногда пред...   20.6.2014, 21:41
- - jota   Подготовка ГВ Подпитывать котловой водой бойлер со...   21.6.2014, 10:52
|- - BIONDER   Цитата(jota @ 21.6.2014, 11:52) Подготовк...   23.6.2014, 7:39
|- - jota   Цитата(BIONDER @ 23.6.2014, 7:39) Клапан ...   23.6.2014, 9:23
- - BIONDER   Jota, а мнение есть где трехходовой лучше на систе...   24.6.2014, 6:07


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxRXEa1

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 19:07
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных