Ответов
|
|
23.5.2011, 12:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 19.8.2009
Пользователь №: 37458

|
Если речь идет именно о сиесителе, то обожначается как обычный смеситель (умывальник, дущ и т.п.) Если речь идет о трехходовом смесительном клапане, который устанавливается под мойку или на воде в санузел, то обозначается как трехходовой клапан и на выносте его модель.
|
|
|
|
|
|
|
|
26.6.2014, 10:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20666
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Продолжу тему. В СНиП 2.04.01-85 (п 2.3) сказано Цитата 2.3. В помещениях детских дошкольных учреждений температура горячей воды, подаваемой к водоразборной арматуре душей и умывальников, не должна превышать 37 °С. А если это не умывальник, мойка (в буфетной)? А если это умывальник в производственых помещениях пищеблока детского сада-тогда тоже надо (где то читал, что требования по температуре не выше 37 градусов-это только для тех помещений детского сада, где могут находиться дети)?
|
|
|
|
|
|
|
|
26.6.2014, 20:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(alexandrpjatkov @ 26.6.2014, 11:58)  А если это не умывальник, мойка (в буфетной)?... А если сначало подумать?
|
|
|
|
|
|
|
|
27.6.2014, 9:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20666
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(OlgaO @ 26.6.2014, 23:50)  А если сначало подумать?  Вот я и думаю: 1. С одной стороны буфетные расположены при помещении каждой группы и дети запросто туда могут попасть, открыть кран и обвариться горячей водой. 2. С другой стороны в буфетных моют посуду, а мыть её лучше горячей водой...
|
|
|
|
|
|
|
|
27.6.2014, 13:48
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9616
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(alexandrpjatkov @ 27.6.2014, 9:04)  Вот я и думаю: 2. С другой стороны в буфетных моют посуду, а мыть её лучше горячей водой... Причём в мойке, а не в душе или умывальнике..
|
|
|
|
|
|
|
|
27.6.2014, 14:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20666
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(Serg Ivanov @ 27.6.2014, 16:48)  Причём в мойке, а не в душе или умывальнике.. Это само собой.
|
|
|
|
|
|
|
|
27.6.2014, 15:23
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9616
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(alexandrpjatkov @ 27.6.2014, 14:14)  Это само собой. 2.2. Температуру горячей воды в местах водоразбора следует предусматривать: а) не ниже 60 °С — для систем централизованного горячего водоснабжения, присоединяемых к открытым системам теплоснабжения; б) не ниже 50 °С — для систем централизованного горячего водоснабжения, присоединяемых к закрытым системам теплоснабжения; в) не выше 75 °С — для всех систем, указанных в подпунктах „а" и „б". 2.3. В помещениях детских дошкольных учреждений температура горячей воды, подаваемой к водоразборной арматуре душей и умывальников, не должна превышать 37 °С.
|
|
|
|
|
|
|
|
30.6.2014, 6:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1712
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454

|
Цитата(Serg Ivanov @ 27.6.2014, 19:23)  2.2. Температуру горячей воды в местах водоразбора следует предусматривать: а) не ниже 60 °С — для систем централизованного горячего водоснабжения, присоединяемых к открытым системам теплоснабжения; б) не ниже 50 °С — для систем централизованного горячего водоснабжения, присоединяемых к закрытым системам теплоснабжения; в) не выше 75 °С — для всех систем, указанных в подпунктах „а" и „б".
2.3. В помещениях детских дошкольных учреждений температура горячей воды, подаваемой к водоразборной арматуре душей и умывальников, не должна превышать 37 °С. И долго еще будете цитировать устаревшие нормативы? СанПиН 2.1.4.2496-09, по которому температуры 50 градусов быть не может приняли больше пяти лет назад. И в СП сие внесли. И даже в правила оказания услуг населению утвержденные ПП РФ. Не разрешается температура ГВ ниже 60 градусов!!! При любой системе горячего водоснабжения.
|
|
|
|
|
|
|
|
30.6.2014, 7:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20666
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(SVKan @ 30.6.2014, 9:09)  Не разрешается температура ГВ ниже 60 градусов!!! При любой системе горячего водоснабжения. А теперь читаем СанПин 2.4.1.2660-10 Цитата 9.6. ...Температура воды, подаваемой к умывальникам и душам, должна быть не ниже 37 град. C и не выше 60 град. C. Т.е. ниже 60 градусов-допускается, а выше- нет!!! А никем не отмененный СНиП 2.04.01-85* вообще требует Цитата 2.3. В помещениях детских дошкольных учреждений температура горячей воды, подаваемой к водоразборной арматуре душей и умывальников, не должна превышать 37 °С. Все три документа противоречат друг другу. Вопрос еще и в том, к каким приборам подают воду такой температуры? В СанПиН написано что "к умывальникам и душам", а где то (не могу вспомнить где) написано что "к сантехприборам расположенным в групповых сан.узлах"
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 30.6.2014, 7:35
|
|
|
|
|
|
|
|
30.6.2014, 7:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20666
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(alexandrpjatkov @ 30.6.2014, 10:19)  А никем не отмененный СНиП 2.04.01-85* вообще требует То, что СНиП 2.04.01-85* не отменен и обязателен говорит " Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение" Цитата 37. СНиП 2.04.01-85* "Внутренний водопровод и канализация зданий". Разделы 2, 7-9, 10 (пункты 10.4-10.10, 10.12-10.20), 12 (пункты 12.1-12.20, 12.24-12.27), 13 (пункты 13.2-13.10, 13.12-13.19), 14. И даже более того-раздел 2 где оговаривается температура воды (см процитированный п. 2.3) обязателен к применению. Вопрос еще и в том, к каким приборам подают воду такой температуры? В СанПиН написано что "к умывальникам и душам", а где то (не могу вспомнить где) написано что "к сантехприборам расположенным в групповых сан.узлах"
|
|
|
|
|
|
|
|
30.6.2014, 9:58
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5224
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(alexandrpjatkov @ 30.6.2014, 8:42)  Вопрос еще и в том, к каким приборам подают воду такой температуры? В СанПиН написано что "к умывальникам и душам", а где то (не могу вспомнить где) написано что "к сантехприборам расположенным в групповых сан.узлах" ко всем сантехприборам с горячей водой, которыми пользуются дети...
Сообщение отредактировал Водяной - 30.6.2014, 9:59
|
|
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
alexandrpjatkov Термосмеситель в детском саду 22.5.2011, 9:18 nick2 в обозначениях нигде не попадалось
В своих схемах ... 22.5.2011, 16:52 Timur_BB а просто как смеситель почему бы не показать. вы ж... 22.5.2011, 22:41 Tanya я показываю трехходовой клапан, на выноске пишу об... 23.5.2011, 11:07           alexandrpjatkov Цитата(Водяной @ 30.6.2014, 12:58) ко все... 30.6.2014, 10:39            Водяной Цитата(alexandrpjatkov @ 30.6.2014, 11:39... 30.6.2014, 10:52             alexandrpjatkov Цитата(Водяной @ 30.6.2014, 13:52) всё ск... 30.6.2014, 11:01             Львиное сердце Цитата(Водяной @ 30.6.2014, 10:52) всё ск... 12.4.2016, 10:18              Водяной Цитата(Львиное сердце @ 12.4.2016, 10:18)... 12.4.2016, 11:10               Львиное сердце Цитата(Водяной @ 12.4.2016, 11:10) по пов... 12.4.2016, 11:37                Водяной Цитата(Львиное сердце @ 12.4.2016, 11:37)... 12.4.2016, 11:59                 Львиное сердце Цитата(Hiro Nakamura @ 12.4.2016, 11:57) ... 12.4.2016, 12:17                  Водяной Цитата(Львиное сердце @ 12.4.2016, 12:17)... 12.4.2016, 13:02                   Львиное сердце Цитата(Водяной @ 12.4.2016, 13:02) дайте ... 12.4.2016, 13:13                    Водяной Цитата(Львиное сердце @ 12.4.2016, 13:13)... 14.4.2016, 11:59                    Водяной . 14.4.2016, 11:59                     Львиное сердце Цитата(Водяной @ 14.4.2016, 11:59) .
Спа... 14.4.2016, 12:05 Водяной и правильно скажет...вы не путайте...
Санитарно-э... 30.6.2014, 11:08 Dima_UA в украинском ДБН уже прописано, что к сан.приборам... 2.7.2014, 15:20 Dima_UA посмотрел пособия по лечебных учреждениях и нормат... 3.7.2014, 9:07 Serg Ivanov Цитата(Dima_UA @ 3.7.2014, 9:07) посмотре... 3.7.2014, 20:29 Hiro Nakamura Если он технически подойдет по расходу - пожалуйст... 12.4.2016, 11:57 Львиное сердце Вопрос в силе...) 14.4.2016, 11:22 Dima_UA и какой вопрос? 14.4.2016, 11:50 Львиное сердце Цитата(Dima_UA @ 14.4.2016, 11:50) и како... 14.4.2016, 11:53 Василиса Я Добрый день. Возник спорный вопрос по подводу воды... 28.12.2022, 17:41 Serg Ivanov Цитата(Василиса Я @ 28.12.2022, 18:41) До... 28.12.2022, 17:54  инж323 Цитата(Serg Ivanov @ 28.12.2022, 17:54) Д... 28.12.2022, 18:01   Serg Ivanov Цитата(инж323 @ 28.12.2022, 19:01) Не пор... 29.12.2022, 9:47  aminopower Цитата(Serg Ivanov @ 28.12.2022, 17:54) Д... 29.12.2022, 7:05 aminopower Цитата(Василиса Я @ 28.12.2022, 17:41) До... 28.12.2022, 19:47  Serg Ivanov Цитата(aminopower @ 28.12.2022, 20:47) В ... 29.12.2022, 9:31   aminopower Цитата(Serg Ivanov @ 29.12.2022, 9:31) Вы... 29.12.2022, 9:51 Василиса Я Как же правильно-то?......... 28.12.2022, 20:26 327 Цитата(Василиса Я @ 28.12.2022, 20:26) Ка... 29.12.2022, 1:21 aminopower Цитата(Serg Ivanov @ 29.12.2022, 9:31) Не... 29.12.2022, 9:39 Serg Ivanov Цитата(aminopower @ 29.12.2022, 10:39) Ну... 29.12.2022, 9:58  alexandrpjatkov Цитата(Serg Ivanov @ 29.12.2022, 11:58) В... 29.12.2022, 10:02   Serg Ivanov Цитата(alexandrpjatkov @ 29.12.2022, 11:0... 29.12.2022, 10:05    alexandrpjatkov Цитата(Serg Ivanov @ 29.12.2022, 12:05) Д... 29.12.2022, 10:11 aminopower Цитата(Serg Ivanov @ 29.12.2022, 9:58) В ... 29.12.2022, 10:05 Serg Ivanov Цитата(aminopower @ 29.12.2022, 11:05) Пр... 29.12.2022, 10:17  aminopower Цитата(Serg Ivanov @ 29.12.2022, 10:17) Т... 29.12.2022, 10:28   Serg Ivanov Цитата(aminopower @ 29.12.2022, 11:28) Та... 29.12.2022, 10:35 инж323 У ребенка в ДДУ не должно быть доступа до водоразб... 29.12.2022, 11:14 Serg Ivanov Цитата(инж323 @ 29.12.2022, 12:14) У ребе... 29.12.2022, 15:53  инж323 Цитата(Serg Ivanov @ 29.12.2022, 15:53) К... 29.12.2022, 15:56   Serg Ivanov Цитата(инж323 @ 29.12.2022, 16:56) Ничего... 29.12.2022, 16:05 инж323 "СП 30.13330.2020 п.11.11 В местах водоразбор... 29.12.2022, 16:44 Serg Ivanov Цитата(инж323 @ 29.12.2022, 17:44) ... 29.12.2022, 17:20  инж323 Цитата(Serg Ivanov @ 29.12.2022, 17:20) В... 29.12.2022, 17:24   327 Цитата(инж323 @ 29.12.2022, 17:24) никако... 29.12.2022, 17:51 Serg Ivanov Цитата(инж323 @ 29.12.2022, 16:44) ... 14.4.2023, 9:14 инж323 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о... 29.12.2022, 17:39 SV_vrn Цитата(инж323 @ 29.12.2022, 17:39) ПРАВИТ... 30.12.2022, 11:22 инж323 А особо ленивым и неграмотным можно и СП 252( Свод... 29.12.2022, 18:02 Serg Ivanov Цитата(инж323 @ 29.12.2022, 19:02) А особ... 30.12.2022, 10:36  инж323 Цитата(Serg Ivanov @ 30.12.2022, 10:36) Х... 30.12.2022, 12:37   Serg Ivanov Цитата(инж323 @ 30.12.2022, 13:37) Вы пер... 30.12.2022, 12:53    инж323 Цитата(Serg Ivanov @ 30.12.2022, 12:53) Н... 30.12.2022, 13:16 alexandrpjatkov Цитата(инж323 @ 29.12.2022, 20:02) А особ... 9.1.2023, 7:57 Рыж Цитата(инж323 @ 29.12.2022, 18:02) А особ... 19.12.2024, 10:28  Хитрый Лис Цитата(Рыж @ 19.12.2024, 13:28) Холодно п... 19.12.2024, 11:00  Serg Ivanov Цитата(Рыж @ 19.12.2024, 10:28) Аж интере... 19.12.2024, 15:44   Vano Цитата(Serg Ivanov @ 19.12.2024, 15:44) 3... 19.12.2024, 16:49    Рыж Цитата(Vano @ 19.12.2024, 16:49) А с 60 г... 19.12.2024, 17:32     Serg Ivanov Цитата(Рыж @ 19.12.2024, 17:32) Про тепло... 19.12.2024, 19:01 Young Это хорошо он еще на пп рф № 1521 не сослался ) 30.12.2022, 11:53 инж323 Ну вот, после хорошего пинка и еж летает, как птиц... 9.1.2023, 14:47 alexandrpjatkov Цитата(инж323 @ 9.1.2023, 16:47) Ну вот, ... 9.1.2023, 15:06  инж323 Цитата(alexandrpjatkov @ 9.1.2023, 15:06)... 9.1.2023, 15:12   alexandrpjatkov Цитата(инж323 @ 9.1.2023, 17:12) Да да, п... 9.1.2023, 20:57 инж323 Мыть посуду в детском умывальнике? Да, вы знаете т... 14.4.2023, 17:38 Рыж Добрый день.
Вопрос обратный. Можно ли в душевой п... 18.12.2024, 14:03 Serg Ivanov Цитата(Рыж @ 18.12.2024, 14:03) Добрый де... 18.12.2024, 14:42 svoroponov Вроде бы все вопросы с водой и её температурой в ... 19.12.2024, 19:37 Vano Не понял причем тут умывальник и подвод холодной в... 19.12.2024, 21:11 Ferdipendoz Почему 37° - холодно вдруг? Это весьма тёплая вода... 20.12.2024, 8:12 Serg Ivanov Цитата(Ferdipendoz @ 20.12.2024, 8:12) По... 20.12.2024, 11:51 Рыж Вопрос снят.
Добавили термосмесители. Подводку хол... 23.12.2024, 14:30 Serg Ivanov Цитата(Рыж @ 23.12.2024, 15:30) Вопрос сн... 24.12.2024, 11:18
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7