> Компенсирующая подача наружного воздуха в коридоры, разделенные дверьми
Pirate
сообщение 3.7.2014, 20:05
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 19.3.2011
Пользователь №: 99113



Добрый вечер! Имеется коридор, который разделается простыми перегородками с дверями, например, на три части. Из коридора делается ДУ. В п. 8.8 СП 7 говорится:
Цитата
Для возмещения объемов удаляемых продуктов горения из помещений, защищаемых вытяжной противодымной вентиляцией, должны быть предусмотрены системы приточной противодымной вентиляции с естественным или механическим побуждением.

По проекту для компенсации предусматривается подпор воздуха в нижнею часть коридора. Собственно вопрос вот в чем. Надо в каждую часть коридора делать подпор? ДУ ведь из каждой части! Т.е. от основной шахты подпора по низу коридора надо тянуть канал в каждую часть и делать в каждом коридоре клапан?

Для наглядности даже нарисовал все. Я все верно понимаю?


Сообщение отредактировал Pirate - 3.7.2014, 20:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Pirate
сообщение 31.7.2014, 18:49
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 19.3.2011
Пользователь №: 99113



Цитата
Если перегородки простые, то разве нельзя для компенсации предусмотреть перепускные проемы, оснащенные простыми решетками?

Это я и пытаюсь выяснить! Что можно и чего нельзя и как делают в таких случаях.

Цитата
Обычно каков вопрос, таков и ответ, вот специалисты и не решаются дать ответ на Ваш малограмотный вопрос.

Что конкретно малограмотного вы нашли в вопросе? Поясните!? А может ответов нет потому что никто толком не знает их?!!!

Цитата
Не понятно, что Вы называете "простыми" перегородками, термина такого нет, о длине каждого из коридоров Вы не упомянули.

Простые - значит не противопожарные. Зачем Вам длина коридора если я четко написал, что:
1. ДУ из коридоров предусматривается.
2. Перегородки обычные.
Больше Вам ничего знать не надо. Вопрос в другом совсем! Не надо начинать копать...

Цитата
Если общая длина коридоров менее 60 м, а перегородки поставлены архитекторами по функциональному принципу, добивайтесь, чтобы перегородки были решётчатыми на всю высоту или, хотя бы, в верхней части над дверями.

Все так, но Вы много где видели решетчатые перегородки, разделяющие коридоры? Я, например, ни разу, однако ДУ из коридоров как-то делают же! И компенсацию как-то предусматривают. Это я и пытаюсь выяснить! Иначе получается, что везде, во всех здания ДУ спроектировано не верно!

По факту я правильно понимаю, что если есть коридор из которого требуется ДУ и он разделен на 3 части функционально не противопожарными перегородками, то клапан ДУ должен быть в каждой части коридора и соответственно компенсация тоже? Просто может делают компенсацию (например, подпор) в одну часть коридора, а в другие можно не делать по расчетам или каким-то другим соображениям?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 31.7.2014, 21:11
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 12953
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Pirate @ 31.7.2014, 18:49) *
Вы много где видели решетчатые перегородки, разделяющие коридоры? Я, например, ни разу, однако ДУ из коридоров как-то делают же! И компенсацию как-то предусматривают. Это я и пытаюсь выяснить! Иначе получается, что везде, во всех здания ДУ спроектировано не верно!

Во-первых, если Вы чего-то не видели, то это не значит,что оно не существует.
А во-вторых, судя по тону и форме Вашего поста:

Цитата(Pirate @ 31.7.2014, 18:49) *
Больше Вам ничего знать не надо. ... Не надо начинать копать...

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Pirate   Компенсирующая подача наружного воздуха в коридоры, разделенные дверьми   3.7.2014, 20:05
- - Pirate   29 просмотров и никто не в курсе? Я думал, тут одн...   4.7.2014, 11:23
|- - ИОВ   Цитата(Pirate @ 4.7.2014, 11:23) 29 просм...   4.7.2014, 11:57
- - NOVIK_N   Цитата(Pirate @ 3.7.2014, 21:05) ...от ос...   4.7.2014, 11:40
- - Pirate   ЦитатаВо-первых, если Вы чего-то не видели, то это...   1.8.2014, 12:29
- - Незнайка   Цитата(Pirate @ 3.7.2014, 20:05) По проек...   10.11.2020, 15:36
|- - ИОВ   Если вернуться к Вашему вопросу Цитата(Незнайка ...   11.11.2020, 16:27
- - Velena   Практические рекомендации по проектированию систем...   10.11.2020, 17:04
|- - Незнайка   Цитата(Velena @ 10.11.2020, 17:04) Практи...   10.11.2020, 17:33
- - keaton   Цитата(Незнайка @ 10.11.2020, 16:36) А чт...   10.11.2020, 17:06
- - keaton   Цитата(Незнайка @ 10.11.2020, 18:33) Спас...   11.11.2020, 8:10
|- - Незнайка   Цитата(keaton @ 11.11.2020, 8:10) Если ре...   11.11.2020, 9:43
- - keaton   Цитата(Незнайка @ 10.11.2020, 18:33) Хоте...   11.11.2020, 10:28
|- - Незнайка   Цитата(keaton @ 11.11.2020, 10:28) ...   11.11.2020, 12:18
|- - ИОВ   Цитата(Незнайка @ 11.11.2020, 12:18) Мы в...   11.11.2020, 14:24
- - keaton   Цитата(Незнайка @ 11.11.2020, 10:43) Это ...   11.11.2020, 12:38
- - Незнайка   Цитата(ИОВ @ 11.11.2020, 14:24) Если чело...   11.11.2020, 15:40


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.3.2026, 9:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных