Хоттабыч
сообщение 13.8.2014, 23:20
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 2736
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620



Доброго дня!

Уважаемые коллеги, прилагаю набросок плана кровли и террасы. Зелененьким и голубеньким это кровли. Односкатные из сендвич-панелей. А штриховкой крест-на-крест это терраса (возможно на ней будет летнее кафе).
Вопросов у меня много rolleyes.gif если позволите, я их по ходу темы буду озвучивать.

Буду искренне признателен всем откликнувшимся и нашедшим время поделиться мыслями и опытом. Надеюсь, эта тема станет полезной не для меня одного, но и для других.

Прикрепленный файл  ______________________.jpg ( 130,97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Хоттабыч
сообщение 25.8.2014, 23:08
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2736
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620



Оля как ты? Рад ткбя видеть, в смысле слышать... ну просто рад короче smile.gif

С уклоном кровли есмь страшная тайна и одна сплошная непонятка.

Есть чертеж архов
Прикрепленный файл  _____________________.gif ( 12,65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20


Еще есть разрез, на котором нет ни одной отметки, но сама кровля под углом 8 градусов (не путать с процентами) к горизонту, есть.

В принципе, на предварительном этапе проработки, не суть сколько там уклон. В СНиПе сказано, что если больше 1,5% то принимать нужно q=5мин.
q, кью smile.gif это в наружке время добегания, а во внутрянке, где впитывание равно нулю, это вероятностная величина характеризующая на сколько минут максимальный секундный расход может превысить расчетную величину.
А "Р" это вероятностная величина, характеризующая, раз в сколько лет может случиться такой дождь.
То есть, если мы считаем q=1мин и Р=1год, то это значит, что один раз в году возможен такой ливень пиковая интенсивность которого превысит расчетную на время не более одной минуты.

Про СП 17.Кровли. ПЕРЕСТРАХОВЩИКИ. Но в принципе правильно, а то разойдутся жестяные трубы как скорлупа если высота стояка будет больше метров 15-20ти. Для этого и десяти секунд хватит.

Забыл дополнить расчетом по отметкам уровня на чертежах.
16.580-14.970=1610
1610/12750=12,6
ну 12,6% это больше похоже на правду. И хорошо бьётся, с 8ю градусами полученными мной из графики архов на разрезах (аргтангенс 0,126 равен 7,18 градуса).

На своём рисунке написал 20% исходя из того, что в расчетах "больше не меньше", по факту 15% (0,15) уклон. Кровля односкатная.
Но не в кровле суть, а в террасе. Её можно сравнить с ложбиной (для наружки) и тогда и параметр Р нужно брать лет пять как минимум. Да и параметр q не грех уменьшить от пяти минут до двух с половиной.

Напомню. Зеленая кровля у нас с уклоном в сторону террасы. И это очень важный момент. Как справедливо заметил уважаемый batrysh спасибо ему за участие.

Сообщение отредактировал Хоттабыч - 25.8.2014, 23:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Хоттабыч   Несколько вопросов по организации водостока (внутр. и наруж.)   13.8.2014, 23:20
- - Хоттабыч   Скажите пожалуйста, кому нить приходилось крепить ...   14.8.2014, 8:54
|- - OlgaO   Цитата(Хоттабыч @ 26.8.2014, 0:08) Оля к...   26.8.2014, 20:55
- - Хоттабыч   Расчетный расход дождевых вод при q5 и Р=1год Тера...   14.8.2014, 9:31
- - batrysh   Типовых решений не встречал. Расходы вы уже сами о...   14.8.2014, 19:55
- - Хоттабыч   По архитектурной, а тем более по конструкторской, ...   16.8.2014, 7:13
- - Хоттабыч   Придумал вот такую вундервафлю. Под 125й желоб. Са...   17.8.2014, 4:28
- - Хоттабыч   Скажите возможно-ли применение лотков из пластика,...   18.8.2014, 3:56
- - Хоттабыч   Есть у производителей отказное от пожарников, прав...   20.8.2014, 16:27
|- - OlgaO   Цитата(Хоттабыч @ 20.8.2014, 17:27) ...а ...   25.8.2014, 21:07
- - batrysh   ЦитатаДумаю, что как начнет в них вода собираться,...   22.8.2014, 19:38
- - Хоттабыч   С зеленой кровли организовано в желоба 125мм с вор...   23.8.2014, 13:14
- - Хоттабыч   В СП 17.13330.2011 "Кровли" (Акт.ред СНи...   24.8.2014, 21:07
- - Хоттабыч   В Сочи хорошо! Снегозадержание обязательно, н...   27.8.2014, 0:32
|- - OlgaO   Цитата(Хоттабыч @ 27.8.2014, 1:32) На q=5...   27.8.2014, 21:42
- - Хоттабыч   Кровли то считать можно и нужно при q5, но только ...   27.8.2014, 22:01
- - Хоттабыч   Смутил такой момент у Староверова: Максимальный (к...   31.8.2014, 12:05
- - Хоттабыч   С другой стороны, если рассуждать логически, то 5м...   31.8.2014, 13:01


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 