Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqxNj1ab
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.12-2025
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
общеобразовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2Vtzqvh9Ati
> Несколько вопросов по организации водостока (внутр. и наруж.), с кровли и террасы здания торгового центра
Хоттабыч
сообщение 13.8.2014, 23:20
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 2736
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620



Доброго дня!

Уважаемые коллеги, прилагаю набросок плана кровли и террасы. Зелененьким и голубеньким это кровли. Односкатные из сендвич-панелей. А штриховкой крест-на-крест это терраса (возможно на ней будет летнее кафе).
Вопросов у меня много rolleyes.gif если позволите, я их по ходу темы буду озвучивать.

Буду искренне признателен всем откликнувшимся и нашедшим время поделиться мыслями и опытом. Надеюсь, эта тема станет полезной не для меня одного, но и для других.

Прикрепленный файл  ______________________.jpg ( 130,97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Хоттабыч
сообщение 31.8.2014, 12:05
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2736
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620



Смутил такой момент у Староверова:
Максимальный (критический) расход, который пропускает водосточная система без повышения уровня воды над воронкой при напорном режиме следует рассчитывать по формуле
Qкр =Корень квадратный из H/S
где Qкp-критический расход л/с;
Н-располагаемый напор м;
S-полное сопротивление системы (м-с2)/л2.
Должно соблюдаться условие Qрасч. < Qкр.

Допустим, у меня высота Н 6м.в.с
Три воронко-стояка д/у100 каждый из которых обслуживает по 200м.кв. с учетом примыканий.
Лежак из трех участков 100/150/200 по 15/15/25 метров соответственно.
Qрасч. при q=5мин. Р=1год. 3,5л/с
Qрасч. при q=1мин. Р=1год. 9,8л/с. Округлим до 10л/с
То есть 30л/с всего с 600м2 при самых неблагоприятных на одну минуту условиях.
Напорного режима при принятых уклонах лежаков 1,5% и расходах 10/20/30л/с по диаметрам 100/150/200 не ожидается.
Расчетные наполнение и скорость при данных расходах и уклоне по участкам лежака:
для участка 100мм 0,8 и 1,4м/с при Q=10л/с i=1.5%
для участка 150мм 0,6 и 1,7м/с при Q=20л/с i=1.5%
для участка 200мм 0,55 и 2м/с при Q=30л/с i=1.5%

Но раз надо посчитать условно напорный режим то посчитал для данной системы. Ну представим, что у нас лежаки в горизонте без уклона якобы. При данных расходах сопротивление получилось, для самой удаленной воронки, порядка 6кПа или 0,6м.в.с
(6/0,6)^0,5=3,2л/с - столько сможет принять самая удаленная воронка в условно напорном режиме. Но это мало... вот сижу и думаю, то ли весь лежак 200мм закладывать, то там наполнение будет неважное - совсем мелкое. То ли оставить всё как есть, ну и так ведь с запасом невпупенным всё взято.



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Хоттабыч   Несколько вопросов по организации водостока (внутр. и наруж.)   13.8.2014, 23:20
- - Хоттабыч   Скажите пожалуйста, кому нить приходилось крепить ...   14.8.2014, 8:54
|- - OlgaO   Цитата(Хоттабыч @ 26.8.2014, 0:08) Оля к...   26.8.2014, 20:55
- - Хоттабыч   Расчетный расход дождевых вод при q5 и Р=1год Тера...   14.8.2014, 9:31
- - batrysh   Типовых решений не встречал. Расходы вы уже сами о...   14.8.2014, 19:55
- - Хоттабыч   По архитектурной, а тем более по конструкторской, ...   16.8.2014, 7:13
- - Хоттабыч   Придумал вот такую вундервафлю. Под 125й желоб. Са...   17.8.2014, 4:28
- - Хоттабыч   Скажите возможно-ли применение лотков из пластика,...   18.8.2014, 3:56
- - Хоттабыч   Есть у производителей отказное от пожарников, прав...   20.8.2014, 16:27
|- - OlgaO   Цитата(Хоттабыч @ 20.8.2014, 17:27) ...а ...   25.8.2014, 21:07
- - batrysh   ЦитатаДумаю, что как начнет в них вода собираться,...   22.8.2014, 19:38
- - Хоттабыч   С зеленой кровли организовано в желоба 125мм с вор...   23.8.2014, 13:14
- - Хоттабыч   В СП 17.13330.2011 "Кровли" (Акт.ред СНи...   24.8.2014, 21:07
- - Хоттабыч   Оля как ты? Рад ткбя видеть, в смысле слышать... ...   25.8.2014, 23:08
- - Хоттабыч   В Сочи хорошо! Снегозадержание обязательно, н...   27.8.2014, 0:32
|- - OlgaO   Цитата(Хоттабыч @ 27.8.2014, 1:32) На q=5...   27.8.2014, 21:42
- - Хоттабыч   Кровли то считать можно и нужно при q5, но только ...   27.8.2014, 22:01
- - Хоттабыч   С другой стороны, если рассуждать логически, то 5м...   31.8.2014, 13:01


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxRXEa1

Реклама: ООО «Эдюсон» | ИНН 7729779476 | erid: 2VtzqvCXcii

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 7:30
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных