Пользователь №: 231764



Добрый день, уважаемые форумчане. Просьба помочь в вопросе по осуществлению контроля за проведением планово-профилактического обслуживания (ППО) систем кондиционирования на объектах базовых станций (телекоммуникационные узлы связи).
Объектов около 12тыс., разбросаны по всем областям, и на всех установлены системы кондиционирования.
Являясь представителем заказчика, необходимо осуществить контроль за подрядными организациями, проводящими планово-профилактическое обслуживание (ППО), в состав которого входит:
- дозаправка фреоном;
- чистка/замена фильтров;
- внешний осмотр блоков, узлов, дренажной системы
- чистка поверхности оборудования, кронштейнов от ржавчины и их покраска
- проверка элементов электрических схем;
- контроль и замена теплоизоляции фреонопроводов;
- чистка решеток забора и выброса воздуха;
- проверка и чистка теплообменников внутр./наружн. блоков
- проверка пульта управления;
Вот собственно по этим, и некотором другим работам, необходимо автоматически проконтролировать работу подрядной организации. Рассмотрю все предложения, касательно данного вопроса.
Заранее, спасибо!

P.S. Возможно стоило разместить вопрос в разделе "Автоматика". Прошу извинить, в случае ошибки.

Сообщение отредактировал Sergey Polischuk - 8.9.2014, 18:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Skaramush
сообщение 9.9.2014, 10:54
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22519
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Не производительности, которую Вы не сможете снимать напрямую, а перепада на фильтрах. Типовой вариант.
Далее, пункт нумер раз.
Вы хотите, чтобы Вам "сделали красиво" за искреннюю благодарность. Желание понятное, вот только результат сомнителен, предупреждаю сразу.
Пункт нумер два:
- дозаправка фреоном; - допустим, контроль давления в системе.
- чистка/замена фильтров; - перепад давления на фильтрах
- внешний осмотр блоков, узлов, дренажной системы - ??? как вы себе мыслите удалённый контроль???
- чистка поверхности оборудования, кронштейнов от ржавчины и их покраска - аналогичный вопрос
- проверка элементов электрических схем; - аналогичный вопрос
- контроль и замена теплоизоляции фреонопроводов; - аналогичный вопрос
- чистка решеток забора и выброса воздуха; - аналогичный вопрос
- проверка и чистка теплообменников внутр./наружн. блоков - очень косвенно по давлениям
- проверка пульта управления; - КАК???

В общем, надо отрывать кому-то на объектах пятую точку от стула и проверять по пунктам. А вам за это платить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sergey Polischuk
сообщение 9.9.2014, 11:35
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 24.4.2014
Пользователь №: 231764



Цитата(Skaramush @ 9.9.2014, 10:54) *
Не производительности, которую Вы не сможете снимать напрямую, а перепада на фильтрах. Типовой вариант.
- внешний осмотр блоков, узлов, дренажной системы - ??? как вы себе мыслите удалённый контроль???
- чистка поверхности оборудования, кронштейнов от ржавчины и их покраска - аналогичный вопрос
- проверка элементов электрических схем; - аналогичный вопрос
- проверка пульта управления; - КАК???

Касательно этих вопросов, в случае возникновения аварии (порыв дренажа/потекло из внутреннего блока, упал кондиционер из-за прогнивших кронштейнов или произошло КЗ) это несомненно проблема работы подрядчика.

Цитата(Skaramush @ 9.9.2014, 10:54) *
- контроль и замена теплоизоляции фреонопроводов; - аналогичный вопрос
- чистка решеток забора и выброса воздуха; - аналогичный вопрос
- проверка и чистка теплообменников внутр./наружн. блоков - очень косвенно по давлениям

Проблемы в данных вопросах повлекут изменения рабочих температур, а соответственно и перепад давлений. По-моему мнению, используя датчики перепада давления на решетке наружного блока и датчики температуры на теплообменниках, определим режим работы компрессора, ТРВ и температуру кипения/конденсации, привязавшись к наружной температуре и режиму работы кондиционера (производительности), и будет показывать качество ППО или, по крайней мере, поможет выявить что кондиционер работает в предаварийном режиме.


Цитата(Skaramush @ 9.9.2014, 10:54) *
В общем, надо отрывать кому-то на объектах пятую точку от стула и проверять по пунктам. А вам за это платить.

Несомненно люди в областях работают. Но, прокатиться по всем объектам, после получения статуса от подрядчика о проведении ППО, не осуществляется возможным. В таком случае, проще держать свой штат эксплуатационщиков, вместо предлагаемой роты технадзорщиков-ревизоров.

Цитата(bewingles @ 9.9.2014, 11:27) *
с автоматизацией проверки надо на стадии проекта решать

В новых объектах - согласен. На существующих - не представляется возможным, поскольку многие объекты эксплуатируются более 10 лет с периодической заменой кондиционеров.

Сообщение отредактировал Sergey Polischuk - 9.9.2014, 11:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Sergey Polischuk   Осуществлению контроля за проведением планово-профилактического обслуживания (ППО) систем кондиционирования   8.9.2014, 18:17
- - Kagamine Len   Сделайте график в гуглдок или в чем то подобном и ...   8.9.2014, 18:35
|- - Sergey Polischuk   Цитата(Kagamine Len @ 8.9.2014, 18:35) Ес...   9.9.2014, 9:21
- - coverart   Цитата(Sergey Polischuk @ 8.9.2014, 21:17...   8.9.2014, 18:39
- - bewingles   Вводите областных подрядчиков, с них, наверное, ле...   9.9.2014, 10:34
|- - Sergey Polischuk   Цитата(bewingles @ 9.9.2014, 10:34) Вводи...   9.9.2014, 10:44
- - bewingles   Цитата(Sergey Polischuk @ 9.9.2014, 11:44...   9.9.2014, 11:27
- - azamet   Подрядчики пусть все снимают на видео и прилагают ...   9.9.2014, 12:24
|- - Sergey Polischuk   Цитата(azamet @ 9.9.2014, 12:24) Подрядчи...   9.9.2014, 12:29
|- - SSA   Цитата(azamet @ 9.9.2014, 15:24) Подрядчи...   9.9.2014, 13:44
|- - Sergey Polischuk   Цитата(SSA @ 9.9.2014, 13:44) За чей счет...   9.9.2014, 14:38
|- - SSA   Цитата(Sergey Polischuk @ 9.9.2014, 17:38...   9.9.2014, 14:43
|- - Sergey Polischuk   Цитата(SSA @ 9.9.2014, 14:43) А как Вы ду...   9.9.2014, 16:21
- - coverart   Может поворотные видеокамеры хорошего качества спа...   9.9.2014, 13:59
- - Skaramush   Плюс сюда же. Время, затрачиваемое на съёмку, да с...   9.9.2014, 15:02
- - azamet   Налобные видеокамеры. Все за счет Заказчика. Он же...   9.9.2014, 15:17
- - SSA   Так и не написали, что снимать...   10.9.2014, 7:06
- - Kagamine Len   А как вы ремонтируете и обслуживаете основное об...   10.9.2014, 7:22


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274