> Сухотруб в неотапливаемом помещении без В1
Engineer90
сообщение 30.9.2014, 11:16
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 105
Регистрация: 5.10.2013
Из: Москва
Пользователь №: 208019



Рябутешечки! Посоветуйте, пожалуйста, как правильно запроектировать систему пожаротушения. Имеется неотапливаемый склад, расставила ПК, получилось 6 штук, 2*2,9 л/с. Теперь думаю делать ввод В2 в здание или сеть будет запитываться только через патрубки, выведенные на фасад здания. Если делать ввод, то нужна электро задвижка, которая должна устанавливаться в отапливаемом помещении, но такого помещения нет. Или я неправильно понимаю?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Serg Ivanov
сообщение 30.9.2014, 13:30
Сообщение #2


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9666
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Engineer90 @ 30.9.2014, 11:16) *
Рябутешечки! Посоветуйте, пожалуйста, как правильно запроектировать систему пожаротушения. Имеется неотапливаемый склад, расставила ПК, получилось 6 штук, 2*2,9 л/с. Теперь думаю делать ввод В2 в здание или сеть будет запитываться только через патрубки, выведенные на фасад здания. Если делать ввод, то нужна электро задвижка, которая должна устанавливаться в отапливаемом помещении, но такого помещения нет. Или я неправильно понимаю?

Неправильно. Нет у Вас "или".
Цитата
или сеть будет запитываться только через патрубки, выведенные на фасад здания

- с какой стати?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Engineer90
сообщение 30.9.2014, 14:00
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 105
Регистрация: 5.10.2013
Из: Москва
Пользователь №: 208019



Цитата(Serg Ivanov @ 30.9.2014, 14:30) *
Неправильно. Нет у Вас "или".

- с какой стати?

Что с какой стати? С какой стати будет запитываться от пожарных машин? В п.3.3 СНиП 02.08.01-89 Жилые здания: В зданиях высотой до 50 м допускается вместо внутреннего противопожарного водопровода предусматривать устройство сухотрубов с выведенными на фасад здания патрубками для подключения пожарных автомобилей. Но, у меня не жилое здание. Здание называется Участок отгрузки готовой продукции на жд транспорт. Ну не делать же водозаполненную систему в неотапливаемом помещении. Как быть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 30.9.2014, 15:27
Сообщение #4


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9666
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Engineer90 @ 30.9.2014, 14:00) *
Что с какой стати? С какой стати будет запитываться от пожарных машин? В п.3.3 СНиП 02.08.01-89 Жилые здания: В зданиях высотой до 50 м допускается вместо внутреннего противопожарного водопровода предусматривать устройство сухотрубов с выведенными на фасад здания патрубками для подключения пожарных автомобилей. Но, у меня не жилое здание. Здание называется Участок отгрузки готовой продукции на жд транспорт. Ну не делать же водозаполненную систему в неотапливаемом помещении. Как быть?

Так если не жилое - к чему ссылки на СНиП 02.08.01-89?
Ставьте электрозадвижку в утеплённом колодце ниже глубины промерзания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Engineer90
сообщение 30.9.2014, 15:39
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 105
Регистрация: 5.10.2013
Из: Москва
Пользователь №: 208019



Цитата(Serg Ivanov @ 30.9.2014, 16:27) *
Так если не жилое - к чему ссылки на СНиП 02.08.01-89?
Ставьте электрозадвижку в колодце ниже глубины промерзания.

Просто я раньше занималась гражданским проектированием, а нормативы по данному типу зданий я не знаю. В голове отложился пункт снипа по жилым зданиям.

А можно поподробней про задвижку в колодце? Или, если найдется пример, буду очень благодарна.

Пы.сы. В другом здании (в зернохранилище) у нас тоже предусмотрены сухотрубы без непосредственного подключения к водопроводу
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 30.9.2014, 15:52
Сообщение #6


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9666
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Engineer90 @ 30.9.2014, 15:39) *
Просто я раньше занималась гражданским проектированием, а нормативы по данному типу зданий я не знаю. В голове отложился пункт снипа по жилым зданиям.

А можно поподробней про задвижку в колодце? Или, если найдется пример, буду очень благодарна.

Пы.сы. В другом здании (в зернохранилище) у нас тоже предусмотрены сухотрубы без непосредственного подключения к водопроводу

Ну и с гражданскими тоже можно погореть. Обсуждали:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=7...%EE%F2%F0%F3%E1
рискуете - склады имеют свойство самовозгораться при недостаче. smile.gif
как минимум надо согласовывать с пожарными такие решения письменно.
А колодец - что в нём непонятного?
Изобразите что то типа такого
http://forum.abok.ru/uploads/monthly_10_20...29050_thumb.jpg
задание электрикам/автоматчикам, открывание от кнопок у ПК.
Серия 3.901-13 Колонки управления задвижками Ду 100 - 1200 мм с ручным и электрическим приводом
http://doc-baza.ru/content/seriya_3_901-13...heskim_privodom
Прикрепленные файлы
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Engineer90
сообщение 30.9.2014, 16:11
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 105
Регистрация: 5.10.2013
Из: Москва
Пользователь №: 208019



Цитата(Serg Ivanov @ 30.9.2014, 16:52) *
Ну и с гражданскими тоже можно погореть. Обсуждали:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=7...%EE%F2%F0%F3%E1
рискуете - склады имеют свойство самовозгораться при недостаче. smile.gif
как минимум надо согласовывать с пожарными такие решения письменно.
А колодец - что в нём непонятного?
Изобразите что то типа такого
http://forum.abok.ru/uploads/monthly_10_20...29050_thumb.jpg
задание электрикам/автоматчикам, открывание от кнопок у ПК.

Может я задаю слишком глупые вопросы, не судите строго - я только учусь. На каком расстоянии от здания должен быть колодец или он в здании? Гляньте, пожалуйста два варианта
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  18_______.pdf ( 158,06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 45
Прикрепленный файл  18__________2.pdf ( 161,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 30.9.2014, 16:19
Сообщение #8


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9666
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Engineer90 @ 30.9.2014, 16:11) *
Может я задаю слишком глупые вопросы, не судите строго - я только учусь. На каком расстоянии от здания должен быть колодец или он в здании? Гляньте, пожалуйста два варианта

Как обычный водопроводный колодец на вводе. Варианты эти, на мой взгляд, абсолютно незаконные.
Сами посудите - пока приедут, пока присоединят - склад Ваш и сгорит. А надо - кнопку нажал и вода в ПК.
Вы СНиПы читайте, на веру ничего не принимайте. Тогда будете работать долго и счастливо smile.gif
Серию на задвижки в колодце приложил:Серия 3.901-13

http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=9...=0#entry1056277
пс.
Спускной тройник в мокрый колодец не забудьте. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Engineer90   Сухотруб в неотапливаемом помещении без В1   30.9.2014, 11:16
|- - Engineer90   Цитата(Serg Ivanov @ 30.9.2014, 17:19) Ка...   30.9.2014, 16:25
||- - Serg Ivanov   Цитата(Engineer90 @ 30.9.2014, 16:25) Спа...   30.9.2014, 16:28
||- - Engineer90   Цитата(Serg Ivanov @ 30.9.2014, 17:28) По...   30.9.2014, 16:40
|- - OlgaO   Цитата(Serg Ivanov @ 30.9.2014, 17:19) Се...   30.9.2014, 19:24
|- - Serg Ivanov   Цитата(OlgaO @ 30.9.2014, 19:24) Электроп...   30.9.2014, 20:57
||- - OlgaO   Цитата(Serg Ivanov @ 30.9.2014, 21:57) Те...   30.9.2014, 21:13
|- - Serg Ivanov   Цитата(OlgaO @ 30.9.2014, 19:24) Электроп...   30.9.2014, 21:12
- - BTS   Цитата(Engineer90 @ 30.9.2014, 12:16) Ряб...   30.9.2014, 14:07
|- - Engineer90   Цитата(BTS @ 30.9.2014, 15:07) Возможно, ...   30.9.2014, 14:17
|- - BTS   Цитата(Engineer90 @ 30.9.2014, 15:17) Тут...   30.9.2014, 21:12
|- - Serg Ivanov   Цитата(BTS @ 30.9.2014, 21:12) Логики зап...   30.9.2014, 21:15
|- - BTS   Цитата(Serg Ivanov @ 30.9.2014, 22:15) То...   30.9.2014, 21:25
- - Skorpion   Цитата(Serg Ivanov @ 30.9.2014, 15:27) Ст...   30.9.2014, 18:55
|- - Engineer90   Выпросила я все-таки отапливаемое помещение (при п...   30.9.2014, 21:28
- - Skorpion   Цитата(Skorpion @ 30.9.2014, 19:55) . Т...   30.9.2014, 22:49
|- - Serg Ivanov   Цитата(Skorpion @ 30.9.2014, 22:49) Видим...   1.10.2014, 10:29
- - Engineer90   А еще у меня такой вопрос. Сухотруб - это обычный ...   3.10.2014, 10:01
|- - Serg Ivanov   Цитата(Engineer90 @ 3.10.2014, 10:01) Мне...   3.10.2014, 11:44
|- - Engineer90   Цитата(Serg Ivanov @ 3.10.2014, 12:44) Вы...   3.10.2014, 12:09
- - Serg Ivanov   Ну и правильно.   3.10.2014, 12:58
- - Engineer90   Цитата(Serg Ivanov @ 3.10.2014, 13:58) Ну...   3.10.2014, 13:14


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.3.2026, 5:20
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных