Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqxNj1ab
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.12-2025
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
общеобразовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2Vtzqvh9Ati
> Отложения в паровых котлах, Особенности образования отложений в чугунных и стальных паровых котлах
dinic7
сообщение 1.11.2014, 23:47
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 21.7.2008
Пользователь №: 20821



Доброго времени суток.

Предстоит замена чугунных паровых котлов низкого давления на стальные. Котельные небольшие (2-5 котлов) и места для установки оборудования водоподготовки просто нет. Контролирующая организация считает, что на внутренней поверхности труб стальных котлов будет образовываться больше отложений чем на внутренней поверхности чугунных секций. Так ли это? Каковы особенности образования отложений в чугунных и стальных паровых котлах низкого давления? Будет ли срок эксплуатации чугунных котлов более долгим по сравнению со стальными при одинаковых условиях эксплуатации без химводоподготовки?

С большим к вам уважением.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Евгений Буш
сообщение 6.11.2014, 21:40
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.3.2006
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477



приснилось мне...
на выходе чугунного котла выше 90 С держать не рекомендуется трещат секции только так, на стальных 115 С запросто.
Соли кальция имеют обратную растворимость, чем выше температура теплоносителя тем меньше их растворимость
и естественно больше образуется центров кристаллизации. настает момент когда при фактической скорости циркуляции
частицы уже не удерживаются в потоке и оседают на стенках поверхности нагрева и образуют накипь.
Промывал и НР-18 и несметное количество чугунных, технология практически одна и таже. Одно могу сказать
водоподготовку никто не любит.
На одной котельной за 10 лет провел 8 химических очисток от накипи котлов Е-1-0,9. Почему 8? Потому что два года
водоподготовка работала, человеческий фактор - приняли лаборантку и она навела порядок, а далее нечеловеческий
фактор ее сократили, несмотря на то что результат ее работы был налицо.
И опять позвали меня....
уверен, ни одна сегодняшняя технология водоподготовки не заменит традиционных умягчения, деаэрации и дегазации.
постоянные магниты, ультразвуковые и магнитострикционные генераторы и прочие безреагенты могут служить
лишь дополнением.
"очистка на ходу" тот бишь дозирование комплексонов в котлы требует четкой увязки расходов питательной (подпиточной) воды и концентраций
комплексона, то бишь автоматизации, но ее мало кто может обслуживать на местах.
Подтверждение тому десятки заброшенных такого типа установок которые я видел на объектах.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.3.2026, 11:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных