Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqxNj1ab
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.12-2025
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
общеобразовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2Vtzqvh9Ati
> Диспетчеризация освещения, вопрос по возможности управления от трех источников
Nyva
сообщение 27.11.2014, 3:00
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 10.2.2011
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 93830



Доброй ночи
Возникла проблема...
Нужно закончить проект по диспетчеризации торгового центра. Требования заказчика по освещению:
1) визуализация работы освещения на плане здания;
2) управления по временному графику + возможность управления по датчику освещенности;
3) вкл/выкл по временному графику;
4) архив работы, архив действий операторов...
Подскажите, как можно управлять освещением в щитах, которые представлены во вложении "Освещение"
Должен был помочь сотрудник, но не смог... Только подсказали, что закладывают 3х позиционный переключатель SS116 Etі
Необходимо управлять от трех источников: ручное, местная автоматика и BMS
Я просто не могу никак понять, как со своего щита диспетчеризации+модуль дискретного выхода можна завести свой сигнал в электрический щит... Не состыковка выходит...
При этом в некоторых щитах электриков предусмотрены контакторы, а в некоторых - нет...
Спасибо большое



Поиском пользовалася, но ничего похожего не нашла
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _________.dwg ( 664,81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Nyva
сообщение 27.11.2014, 9:08
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 10.2.2011
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 93830



Спасибо за Ваши ответы.
A SS116 не подойдет для этих целей? Настоятельно рекомендовали именно это устройтво

Хочу уточнить или я правильно понимаю:
1) В щитах электриков, где есть контактор 220В, мы просто подаем на него дискретный сигнал с нашего 3х позиционного переключателя, который ставим в щите автоматизации?
2) А где нет контактора, то через 3х позиционный переключатель щита автоматизации на контактор 220 В, который должны поставить в щите электриков?

На данном этапе проекта актуальна именно трассировка всех кабелей.
Я так понимаю, что нужно прокладывать по кабелю с 2жилами и соответственным сечением (в зависимости от нагрузки) от щита автоматизации до щита элетриков на каждую группу освещения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Nyva   Диспетчеризация освещения   27.11.2014, 3:00
- - serge197a   Если контакторы не предусмотрены, то их нужно став...   27.11.2014, 7:34
- - libra   Цитата(Nyva @ 27.11.2014, 4:00) Доброй но...   27.11.2014, 8:31
|- - libra   Цитата(Nyva @ 27.11.2014, 10:08) Спасибо ...   27.11.2014, 9:35
- - manjey73   Модули дискретного ввода/вывода, управление через ...   27.11.2014, 9:36
- - Nyva   во вложении описание группового переключателя Дума...   27.11.2014, 10:02
|- - libra   Цитата(Nyva @ 27.11.2014, 11:02) во вложе...   27.11.2014, 11:19
- - manjey73   Вам не нужен данный переключатель в принципе, если...   27.11.2014, 10:22
- - Nyva   Цитата(manjey73 @ 27.11.2014, 10:36) Возм...   27.11.2014, 11:06
- - manjey73   Nyva на одном ОВЕН свет клином не сошелся, есть Si...   27.11.2014, 16:06
- - Nyva   Цитата(manjey73 @ 27.11.2014, 17:06) Толь...   27.11.2014, 16:25
- - manjey73   Недоглядел схему, это у вас там ТРИ разных щита ? ...   27.11.2014, 18:36
|- - libra   Цитата(manjey73 @ 27.11.2014, 19:36) Ну и...   27.11.2014, 21:12
- - MVI   Я делал управление освещением общественных зон одн...   28.11.2014, 0:11
- - manjey73   libra слова о контроле вроде есть - "визуализ...   28.11.2014, 9:30
|- - libra   Цитата(manjey73 @ 28.11.2014, 10:30) libr...   28.11.2014, 10:58
- - kosmos440o   У Шнайдера есть контакторы с переключателем iCT. Т...   30.11.2014, 19:13


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxRXEa1

Реклама: ООО «Эдюсон» | ИНН 7729779476 | erid: 2VtzqvCXcii

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 19:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных