> Диспетчеризация освещения, вопрос по возможности управления от трех источников
Nyva
сообщение 27.11.2014, 3:00
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 10.2.2011
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 93830



Доброй ночи
Возникла проблема...
Нужно закончить проект по диспетчеризации торгового центра. Требования заказчика по освещению:
1) визуализация работы освещения на плане здания;
2) управления по временному графику + возможность управления по датчику освещенности;
3) вкл/выкл по временному графику;
4) архив работы, архив действий операторов...
Подскажите, как можно управлять освещением в щитах, которые представлены во вложении "Освещение"
Должен был помочь сотрудник, но не смог... Только подсказали, что закладывают 3х позиционный переключатель SS116 Etі
Необходимо управлять от трех источников: ручное, местная автоматика и BMS
Я просто не могу никак понять, как со своего щита диспетчеризации+модуль дискретного выхода можна завести свой сигнал в электрический щит... Не состыковка выходит...
При этом в некоторых щитах электриков предусмотрены контакторы, а в некоторых - нет...
Спасибо большое



Поиском пользовалася, но ничего похожего не нашла
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _________.dwg ( 664,81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
manjey73
сообщение 27.11.2014, 9:36
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2174
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



Модули дискретного ввода/вывода, управление через контакторы. Управление SCADAой по графику или ставьте ПР, ПЛК.
Совет, контроль работы токовыми трансформаторами. Все остальное применить можно (состояние положения автоматического выключателя, контактора, контроль выходного напряжения) но не дает реальной картины работоспособности.

Посмотрел схему. Поставьте один ПР110-220.12ДФ.8Р.Ч - из схемы уйдут все КТ, так как программа ПР их заменит. На входы ПР подайте датчик освещенности, Входа кнопок местного управления, переключатель автомат, ручное. Добавьте ПР-МИ485 и управляйте удаленно.
Возможно потребуется дополнительные модули ввода для контроля состояния контакторов и положений автоматических выключателей.

Сообщение отредактировал manjey73 - 27.11.2014, 9:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Nyva   Диспетчеризация освещения   27.11.2014, 3:00
- - serge197a   Если контакторы не предусмотрены, то их нужно став...   27.11.2014, 7:34
- - libra   Цитата(Nyva @ 27.11.2014, 4:00) Доброй но...   27.11.2014, 8:31
- - Nyva   Спасибо за Ваши ответы. A SS116 не подойдет для эт...   27.11.2014, 9:08
|- - libra   Цитата(Nyva @ 27.11.2014, 10:08) Спасибо ...   27.11.2014, 9:35
- - Nyva   во вложении описание группового переключателя Дума...   27.11.2014, 10:02
|- - libra   Цитата(Nyva @ 27.11.2014, 11:02) во вложе...   27.11.2014, 11:19
- - manjey73   Вам не нужен данный переключатель в принципе, если...   27.11.2014, 10:22
- - Nyva   Цитата(manjey73 @ 27.11.2014, 10:36) Возм...   27.11.2014, 11:06
- - manjey73   Nyva на одном ОВЕН свет клином не сошелся, есть Si...   27.11.2014, 16:06
- - Nyva   Цитата(manjey73 @ 27.11.2014, 17:06) Толь...   27.11.2014, 16:25
- - manjey73   Недоглядел схему, это у вас там ТРИ разных щита ? ...   27.11.2014, 18:36
|- - libra   Цитата(manjey73 @ 27.11.2014, 19:36) Ну и...   27.11.2014, 21:12
- - MVI   Я делал управление освещением общественных зон одн...   28.11.2014, 0:11
- - manjey73   libra слова о контроле вроде есть - "визуализ...   28.11.2014, 9:30
|- - libra   Цитата(manjey73 @ 28.11.2014, 10:30) libr...   28.11.2014, 10:58
- - kosmos440o   У Шнайдера есть контакторы с переключателем iCT. Т...   30.11.2014, 19:13


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxRXEa1

Реклама: ООО «Эдюсон» | ИНН 7729779476 | erid: 2VtzqvCXcii

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 19:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных