Добрый день!
Подскажите пожалуйста, можно ли будет обосновать в экспертизе применение накопительного резервуара для систем канализации (К1, К3) детского сада расположенного в поселке без централизованной системы? Средний расход стоков 6 м3/сут. Знаю, что согласно п. 3.9 СНиП 2.04.03-85 выгреб можно устраивать только при расходе до 1 м3/час., но все же.
Резервуар рекомендует управление поселка, т. к. все здания в данном поселке канализуются именно так, в том числе рядом стоящая школа, и всех всё устраивает.
И какие можете порекомендовать схемы децентрализованной канализации в данном случае? Можно ли устроить септик на такой расход?
Спасибо.

Сообщение отредактировал Максим00777 - 9.9.2014, 7:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Rylskaya
сообщение 17.9.2014, 8:01
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 29.12.2010
Пользователь №: 88033



Максим так что вы решили . У меня почти тот же случай, только школа . Тоже не знаю что делать. В сельской школе не было туалетов, был на улице, но в этом году завалился, силами родителей сдели туалеты в школе, школа не маленькая на 450 чел. Теперь надо решить и сделать проект куда девать стоки от санузлов. Там их всего 2 , общее кол-во приборов 6 умывальников и 6 унитазов, 3 писсуара. По нормам посчитала получается 9 м3 в сутки. Можно ли на территории школы построить септик, и на каком расстояние от самой школы. Вроде как септик можно 8 м от постройки, но а как для школы. Может что посоветуете. И нужно все очень быстро запроектаровать, они до зимы хотят уже построить, чтоб дети в лес не ходили в туалет.

Сообщение отредактировал Rylskaya - 17.9.2014, 8:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 27.11.2014, 10:58
Сообщение #3


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Rylskaya @ 17.9.2014, 9:01) *
нужно все очень быстро запроектаровать

Угу... запроектаровать... wink.gif
И главное - быстро, чо уж тут...

Цитата(Максим00777 @ 27.11.2014, 11:54) *
я запроектировал локальные очистные сооружения на базе оборудования Флотенк, постараюсь отписаться, может кому пригодится в будущем.

ЛОС - это сооружения предочистки перед сбросом в коммунальные сети. Бочки флотенков, слизанные с лабки без понимания хоть чего - это такой деграданс... и ведь небось на рельеф опосля, не? wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Максим00777   Канализация детского сада в поселке.   9.9.2014, 7:27
- - Максим00777   Неужели никто не проходил экспертизу без централиз...   10.9.2014, 6:59
- - andrey R   Цитата(Максим00777 @ 9.9.2014, 8:27) прим...   10.9.2014, 8:05
|- - Максим00777   Цитата(andrey R @ 10.9.2014, 9:05) Но всё...   10.9.2014, 10:47
- - andrey R   Ну вот ведь, тока шо: http://forum.abok.ru/index.p...   10.9.2014, 11:09
|- - Максим00777   Цитата(andrey R @ 10.9.2014, 12:09) Ну во...   10.9.2014, 12:06
|- - andrey R   Цитата(Максим00777 @ 10.9.2014, 13:06) а ...   10.9.2014, 13:54
- - Максим00777   Цитата(andrey R @ 10.9.2014, 14:54) С чег...   10.9.2014, 14:22
- - andrey R   А если Цитатане менее емкости ассенизационной цист...   10.9.2014, 16:18
|- - Максим00777   Цитата(andrey R @ 10.9.2014, 17:18) А есл...   11.9.2014, 4:50
|- - Максим00777   Цитата(andrey R @ 27.11.2014, 10:58) ЛОС ...   24.12.2014, 11:01
- - zem   Цитата(Максим00777 @ 10.9.2014, 13:22) п....   17.9.2014, 8:49
|- - Максим00777   Цитата(zem @ 17.9.2014, 8:49) Пособие оно...   27.11.2014, 10:54
- - Skorpion   Del   27.11.2014, 19:18
- - САнсаныч555   Цитата(Максим00777 @ 9.9.2014, 7:27) Добр...   13.1.2020, 18:03
- - ovktan   Нам обычно, в тех.условиях пишут, в связи с отсутс...   14.1.2020, 5:57
- - Ferdipendoz   Мне вот интересно, а как вывозить 60 кубов? 10 рей...   14.1.2020, 7:14
|- - Водяной   Цитата(Ferdipendoz @ 14.1.2020, 7:14) Мне...   14.1.2020, 11:39
|- - Serg Ivanov   Цитата(Водяной @ 14.1.2020, 11:39) У меня...   15.1.2020, 14:20
- - Young   Видел объект где вывозили и привозили автомашинами...   15.1.2020, 14:26


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 16:18
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных