Электрический накопительный водонагреватель, Объединение нескольких возможно ли ? |
|
|
|
|
23.11.2014, 10:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 237
Регистрация: 6.11.2009
Из: Самара
Пользователь №: 40497

|
Здравствуйте ! подскажите возможно ли подключить накопительные водонагреватели по 200л каждый к одному трубопроводу. Имееится 4 душевых в ряд и 3 водонагревателя по 200л каждый - возможно ли "посадить" их на один трубопровод для нужд душевых ?
|
|
|
|
|
|
|
 |
Ответов
|
|
1.12.2014, 14:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703

|
Если диаметры подключений 3/4 то можно три последовательно, при этом скорость в 3/4 трубах при четырех работающих душах будет 1,4 м/сек, что приемлемо. Если же диаметры подключений 1/2 то потери давления в трех последовательно соединенных будут слишком большие. Так что при покупке нагревателей обратите внимание на диаметры присоединений ( медные 22мм ОК, 18 мм - мало ). Все остальное, типа что первый будет пахать, как папа Карло, а последний сачковать, от лукавого. Вам надо иметь на момент начала пользования душами 600 литров горячей воды, и Вы их иметь будете. А то, что в остальное время только ТЭНы первого нагревателя будут включаться, вполне нормально. Блин, а как сообщение стереть?
Сообщение отредактировал @@@ - 1.12.2014, 14:53
|
|
|
|
|
|
|
|
1.12.2014, 16:52
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9679
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(@@@ @ 1.12.2014, 14:50)  Все остальное, типа что первый будет пахать, как папа Карло, а последний сачковать, от лукавого. Вам надо иметь на момент начала пользования душами 600 литров горячей воды, и Вы их иметь будете. Проблема в том что на 4 душевые сетки надо иметь на момент начала пользования душами 1080 литров горячей воды, и Вы их иметь не будете..
|
|
|
|
|
|
|
|
1.12.2014, 21:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703

|
Цитата(Serg Ivanov @ 1.12.2014, 17:52)  Проблема в том что на 4 душевые сетки надо иметь на момент начала пользования душами 1080 литров горячей воды, и Вы их иметь не будете.. Ну вообще то речь о горячей воде, поэтому часовой расход одной сетки в групповом душе 230 л/час, а не 270 л/час. Поэтому уже не 1080, а 920 л/час. Потом, может у него там душевые кабины, а не советские групповые души, как в общественных банях. Затем, в объемных электронагревателях можно нагревать воду до +75 С, и ставить на выходе из последнего нагревателя саморегулирующийся смесительный узел, чтобы подмешивать холодную воду и получать на выходе +50 С. Ну и, топикстартер не спрашивал, хватит ли ему общего объема нагревателей 600 литров, а спрашивал, можно ли их как-то подключить, чтобы корректно работало.
Сообщение отредактировал @@@ - 1.12.2014, 21:12
|
|
|
|
|
|
|
|
2.12.2014, 9:46
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9679
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(@@@ @ 1.12.2014, 21:12)  Ну вообще то речь о горячей воде, поэтому часовой расход одной сетки в групповом душе 230 л/час, а не 270 л/час. Поэтому уже не 1080, а 920 л/час. Потом, может у него там душевые кабины, а не советские групповые души, как в общественных банях. Затем, в объемных электронагревателях можно нагревать воду до +75 С, и ставить на выходе из последнего нагревателя саморегулирующийся смесительный узел, чтобы подмешивать холодную воду и получать на выходе +50 С. Ну и, топикстартер не спрашивал, хватит ли ему общего объема нагревателей 600 литров, а спрашивал, можно ли их как-то подключить, чтобы корректно работало. У меня в СНиПе так: 29. Душевые в бытовых помещениях промышленных предприятий 1 душевая сетка в смену (без указания групповой/не групповой) действительно 230л. (в старом без звёздочки было 270). Нагревать воду до 75 можно и в системе ГВС - так что это уже учтено нормами. Ну вот для таких условий никак нельзя подключить, чтобы корректно работало. Цитата(fantomas_1954 @ 2.12.2014, 0:01)  Вообще-то проверял сам, одного 80-литрового нагревателя при напоре перед ним 10 м хватает на 45 минут вполне комфортной работы душа... Воду надо экономить!)) Не надо так экономить. Чистота - залог здоровья. Воняет потом в маршрутках и педикулёз распространяется. 5 человек на производстве 100 л бойлером не помоются. Человек эгоистичен - первые два всю горяченькую выльют, остальные уйдут с немытой шеей.
|
|
|
|
|
|
|
|
2.12.2014, 10:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703

|
Цитата(Serg Ivanov @ 2.12.2014, 10:46)  У меня в СНиПе так: 29. Душевые в бытовых помещениях промышленных предприятий 1 душевая сетка в смену (без указания групповой/не групповой) действительно 230л. (в старом без звёздочки было 270). Нагревать воду до 75 можно и в системе ГВС - так что это уже учтено нормами. Ну вот для таких условий никак нельзя подключить, чтобы корректно работало. В СНИПЕ так: Приложение 3. 12. Душ в групповой установке со смесителем - горячая вода - 230 л/час Нет, 75 С нормами не учтено, в СНиПе сказано: б) не ниже 50 °С - для систем централизованного горячего водоснабжения, присоединяемых «закрытым системам теплоснабжения; в) не выше 75 °С - для всех систем, указанных в подпунктах «а» и «б». Учитывается худший вариант, то есть 50 С. А вообще можно в бойлерах и до +80С нагревать, так как вышеприведенный пункт в) - это непосредственно для точек водоразбора, так что имеем еще больше горячей воды на выходе. Так что с 600 литров +80С воды имеем: 600:45х75 = 1000 литров воды с температурой +50С. И по гидравлике все еще корректней выходит, так как через 3/4 патрубки бойлера пойдет уже не 0,56 л/сек, а всего 0,35 л/с со скоростью менее 1 м/сек. Так что все очень и очень корректно, даже для "советских" душей.
|
|
|
|
|
|
|
|
2.12.2014, 11:05
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9679
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(@@@ @ 2.12.2014, 10:37)  В СНИПЕ так: Приложение 3. 12. Душ в групповой установке со смесителем - горячая вода - 230 л/час
Нет, 75 С нормами не учтено, в СНиПе сказано: б) не ниже 50 °С - для систем централизованного горячего водоснабжения, присоединяемых «закрытым системам теплоснабжения; в) не выше 75 °С - для всех систем, указанных в подпунктах «а» и «б». Учитывается худший вариант, то есть 50 С. А вообще можно в бойлерах и до +80С нагревать, так как вышеприведенный пункт в) - это непосредственно для точек водоразбора, так что имеем еще больше горячей воды на выходе. Так что с 600 литров +80С воды имеем: 600:45х75 = 1000 литров воды с температурой +50С. И по гидравлике все еще корректней выходит, так как через 3/4 патрубки бойлера пойдет уже не 0,56 л/сек, а всего 0,35 л/с со скоростью менее 1 м/сек. Так что все очень и очень корректно, даже для "советских" душей. Ну я выше нормы выложил - считайте. Греть выше 75С - нельзя по Т.Б. да и бойлеры долго не живут на таком. Мыться - 40С минимум. Холодная +5С зимой. Расход на сетку общий 375 л за 45 минут. хол+гор=375; 5*хол+75*гор=40*375; -система из двух уравнений. ответ, надо: гор=187,5л хол=187,5л Т.е. 200 литровый бойлер на одну душевую сетку, с учетом, что некоторые любят погорячее..  С какой стати изначальные 3 бойлера по 100л у Вас превратились в 600л горячей, да ещё и с температурой 80С - я уж и не знаю..
|
|
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
ВВ Владимир Электрический накопительный водонагреватель 23.11.2014, 10:22 nick2 можно 23.11.2014, 14:18 ВВ Владимир Цитата(nick2 @ 23.11.2014, 15:18) можно
п... 24.11.2014, 9:03 nick2 достаточно автоматики нагревателей.
обвязка двух ... 24.11.2014, 10:32 ВВ Владимир Цитата(nick2 @ 24.11.2014, 11:32) достато... 24.11.2014, 10:37 AVFRZN Цитата(nick2 @ 24.11.2014, 10:32) достато... 26.11.2014, 14:21 nick2 канализация ф50, муфта резиновая переход 50х32 (са... 24.11.2014, 14:36 ВВ Владимир Цитата(nick2 @ 24.11.2014, 15:36) канализ... 25.11.2014, 17:59 Serg Ivanov Цитата(ВВ Владимир @ 23.11.2014, 11:22) З... 25.11.2014, 10:12 nick2 я с уважением прислушиваюсь к советам Сержа. он хо... 25.11.2014, 19:00 fantomas1954 нагреватели надо соединять последовательно!... 25.11.2014, 19:06 ЮрийБ Цитата(fantomas1954 @ 25.11.2014, 20:06) ... 25.11.2014, 20:00 SVKan Цитата(fantomas1954 @ 25.11.2014, 23:06) ... 25.11.2014, 20:20 Serg Ivanov Цитата(fantomas1954 @ 25.11.2014, 20:06) ... 25.11.2014, 20:51 fantomas_1954 Уважаемые, что вы за ерунду несете про ТЭНы, что ч... 25.11.2014, 21:53 SVKan Цитата(fantomas_1954 @ 26.11.2014, 1:53) ... 26.11.2014, 8:47 fantomas_1954 Мозги всегда включены, ув. SVKan!))) но вы заб... 26.11.2014, 11:43 Serg Ivanov Да обе схемы - фигня. Что параллельная, что послед... 26.11.2014, 11:48 fantomas_1954 Ну, Иванов, насмешили!!!))) электричес... 26.11.2014, 13:31 Serg Ivanov Цитата(fantomas_1954 @ 26.11.2014, 14:31)... 26.11.2014, 16:38 fantomas_1954 тут вообще много чего неправильного... например на... 26.11.2014, 15:18 ВВ Владимир Цитата(fantomas_1954 @ 26.11.2014, 16:18)... 26.11.2014, 16:47  fantomas_1954 Цитата(ВВ Владимир @ 26.11.2014, 16:47) о... 26.11.2014, 21:30 nick2 Цитата(fantomas_1954 @ 26.11.2014, 17:18)... 26.11.2014, 15:57 fantomas_1954 Цитата(nick2 @ 26.11.2014, 15:57) комплек... 26.11.2014, 16:02  SVKan Цитата(fantomas_1954 @ 26.11.2014, 20:02)... 26.11.2014, 22:29   fantomas_1954 Цитата(SVKan @ 26.11.2014, 22:29) А зачем... 26.11.2014, 23:02    SVKan Цитата(fantomas_1954 @ 27.11.2014, 3:02) ... 26.11.2014, 23:17     fantomas_1954 Цитата(SVKan @ 26.11.2014, 23:17) Неужто?... 27.11.2014, 1:16      SVKan Цитата(fantomas_1954 @ 27.11.2014, 5:16) ... 2.12.2014, 7:32       fantomas_1954 Цитата(SVKan @ 2.12.2014, 7:32) Вот и учи... 2.12.2014, 10:01        Serg Ivanov Цитата(fantomas_1954 @ 2.12.2014, 10:01) ... 2.12.2014, 10:10        SVKan Цитата(fantomas_1954 @ 2.12.2014, 14:01) ... 2.12.2014, 13:57  Serg Ivanov Цитата(fantomas_1954 @ 26.11.2014, 17:02)... 27.11.2014, 12:00 AVFRZN Цитата(nick2 @ 26.11.2014, 15:57) слив тр... 27.11.2014, 9:43  fantomas_1954 Цитата(AVFRZN @ 27.11.2014, 9:43) ... не ... 27.11.2014, 10:57 ЮрийБ Не принимайте к сердцу, fantomas_1954. 26.11.2014, 20:36 nick2 Цитата(Serg Ivanov @ 27.11.2014, 15:00) К... 27.11.2014, 13:57 fantomas1954 для немца практически одинаково звучат русские сло... 27.11.2014, 17:42 @@@ Если диаметры подключений 3/4 то можно три последо... 1.12.2014, 14:50      @@@ Цитата(Serg Ivanov @ 2.12.2014, 12:05) Ну... 2.12.2014, 12:37       Serg Ivanov Цитата(@@@ @ 2.12.2014, 12:37) Холодная в... 2.12.2014, 14:08        @@@ Цитата(Serg Ivanov @ 2.12.2014, 15:08) Ла... 2.12.2014, 14:26         Serg Ivanov Цитата(@@@ @ 2.12.2014, 14:26) Ну нет. СН... 2.12.2014, 15:33          @@@ Цитата(Serg Ivanov @ 2.12.2014, 15:33) Да... 2.12.2014, 16:11           Serg Ivanov Цитата(@@@ @ 2.12.2014, 16:11) Ну понятно... 4.12.2014, 8:45 fantomas_1954 Вообще-то проверял сам, одного 80-литрового нагрев... 2.12.2014, 0:01 nick2 Цитата(@@@ @ 2.12.2014, 19:11) При чем зд... 4.12.2014, 9:25 @@@ Цитата(nick2 @ 4.12.2014, 10:25) а в Сама... 4.12.2014, 11:39 ВВ Владимир Цитата(nick2 @ 4.12.2014, 9:25) а топикас... 4.12.2014, 22:44 fantomas_1954 а вообще-то, мой вам совет- поставьте сначала 2(дв... 5.12.2014, 1:09 ВВ Владимир Цитата(fantomas_1954 @ 5.12.2014, 1:09) а... 5.12.2014, 8:04 @@@ Цитата(fantomas_1954 @ 5.12.2014, 2:09) а... 5.12.2014, 13:19  Serg Ivanov Цитата(@@@ @ 5.12.2014, 13:19) Какие два,... 5.12.2014, 15:07 LudaBagirova Конкретно схему подключения паралельно 3-х водонаг... 6.2.2015, 10:04 Dima_UA посмотрите техническую информацию от висмана и буд... 6.2.2015, 10:18 greydemon13 Добрый день!
Проектируется многоквартирный жи... 12.1.2016, 15:13 sisir Уважаемые форумчани.
Подскажите пожалуйста на скол... 23.3.2016, 11:34 Dima_UA 180 кВт 23.3.2016, 11:45 sisir Цитата(Dima_UA @ 23.3.2016, 11:45) 180 кВ... 23.3.2016, 13:58 lexa00 0,14*1000*3600*50*1,163*0,000001*6 23.3.2016, 14:20 sisir Цитата(lexa00 @ 23.3.2016, 14:20) 0,14*10... 23.3.2016, 16:52  OlgaO Цитата(sisir @ 23.3.2016, 16:52) спасибо
... 24.3.2016, 21:34 lexa00 Про потребность Вы в первом посте написали - 6 душ... 23.3.2016, 18:34 sisir Расход определил по СНиП 2.04.01-85 Внутренний вод... 24.3.2016, 8:40 Serg Ivanov Цитата(sisir @ 24.3.2016, 9:40) Расход оп... 24.3.2016, 10:13 lexa00 Мне еще понравилось, как 2880 превратились в 1440)... 24.3.2016, 18:47 sisir Цитата(lexa00 @ 24.3.2016, 18:47) Мне еще... 25.3.2016, 8:34  Serg Ivanov Цитата(sisir @ 25.3.2016, 9:34) но есть п... 25.3.2016, 10:05   sisir Цитата(Serg Ivanov @ 25.3.2016, 10:05) Эт... 25.3.2016, 11:15    Serg Ivanov Цитата(sisir @ 25.3.2016, 12:15) а расчет... 25.3.2016, 19:19 Vano Зачем проточный на 6 леек?
Дорого по электроснабже... 25.3.2016, 1:10 sisir Цитата(Vano @ 25.3.2016, 1:10) Зачем прот... 25.3.2016, 8:19 sisir спасибо 28.3.2016, 9:19 sisir Подскажите какой фирмы проточный нагреватель мож... 7.9.2017, 15:37
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)