Пожалуйста, подскажите в спорном вопросе.
Что следует указывать в ХОВС в графе в графе "Давление" - фактическое давление, которое будет выдавать вентилятор, или потери давления сети, для которой он подбирается (вентилятор в составе приточной вентустановки)?
С одной стороны, мы должны внести в таблицу реальные параметры оборудования. С другой стороны, где тогда в проекте будут фигурировать потери давления в сети, кроме прилагаемых подборов вентустановок?
Мнения разделились - но аргумент только "я всегда так делал!". А хочется точно понять, что и ПОЧЕМУ надо вносить в графу.
Буду благодарна за аргументированное мнение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Wiz
сообщение 5.12.2014, 14:04
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
В этом случае корректно указывать именно потери давления в воздуховодах суммы до и после установки.

Ну как сказать, если кто-то другой, кто будет переподбирать оборудование примет эти значения за полное давление установки, то в итоге получится абзац.
Как прально заметил ViK в ховс указываются потри давления в основных элементах установки, а остальное на сеть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
-BuTeK-
сообщение 5.12.2014, 14:42
Сообщение #3


Инженер ОВК


Группа: Участники Форума2
Сообщений: 989
Регистрация: 2.6.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 835



Цитата(Wiz @ 5.12.2014, 14:04) *
Ну как сказать, если кто-то другой, кто будет переподбирать оборудование примет эти значения за полное давление установки, то в итоге получится абзац.
Как прально заметил ViK в ховс указываются потри давления в основных элементах установки, а остальное на сеть.

Как вариант указываем полное давление, а рядом в скобках потери в сети. А под таблицей примечание.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@@@
сообщение 5.12.2014, 15:02
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703



Цитата(-BuTeK- @ 5.12.2014, 14:42) *
Как вариант указываем полное давление, а рядом в скобках потери в сети. А под таблицей примечание.

Так легче в шапке дописать ( в сети ), чтобы примечаний не писать.
Давление на вентиляторе мало что дает. У разных производителей оно может быть разное. А чтобы далее подрядчик не мухлевал с "заужением" размеров, при подборе альтернативного варианта,
более важно электропотребление вентилятора. Оно то как раз напрямую и зависит от потерь напора внутри установки и в сети. А вот потери давления в сети - цифра очень важная.
Таблица эта живет еще с советских времен, когда в проекты закладывали конкретное оборудование, и цифра давления вентилятора не связывала руки, как сейчас, при подборе альтернативного оборудования.
Таблица эта опять же из ГОСТа, а почти все ГОСТы носят теперь рекомендательный характер. Поэтому в данном вопросе можно делать как кому удобнее. Кто-то привык полное давление вентилятора писать.
Мне удобнее писать только потери в сети по вышеизложенным соображениям.
НУ вот делаю я проект для подрядной организации. После чего только она тендер проводит среди поставщиков оборудования. Ну какой смысл писать конкретное оборудование сейчас, а потом его 100% переписывать после тендера?

Сообщение отредактировал @@@ - 5.12.2014, 15:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
-BuTeK-
сообщение 5.12.2014, 15:44
Сообщение #5


Инженер ОВК


Группа: Участники Форума2
Сообщений: 989
Регистрация: 2.6.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 835



Цитата(@@@ @ 5.12.2014, 15:02) *
...
Таблица эта опять же из ГОСТа, а почти все ГОСТы носят теперь рекомендательный характер. Поэтому в данном вопросе можно делать как кому удобнее. Кто-то привык полное давление вентилятора писать.
...

Но только не наш ГОСТ 21.602-2003 Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации отопления, вентиляции и кондиционирования. Он в Приказе от 1 июня 2010 года N 2079.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@@@
сообщение 5.12.2014, 15:47
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703



Цитата(-BuTeK- @ 5.12.2014, 16:44) *
Но только не наш ГОСТ 21.602-2003 Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации отопления, вентиляции и кондиционирования. Он в Приказе от 1 июня 2010 года N 2079.

А это что?
Об утверждении Перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается
соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 года N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
(с изменениями на 2 июля 2014 года)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гае4ка   Заполнение ХОВС   5.12.2014, 12:51
- - Wiz   Ну так вы заполняете характеристику оборудования, ...   5.12.2014, 13:17
- - Vik   Пишите параметры рабочей точки. При расходе L вент...   5.12.2014, 13:42
- - @@@   Так если производитель оборудования не известен, а...   5.12.2014, 13:48
- - Гае4ка   Спасибо за ответы, идею поняла! Цитата(Vik ...   5.12.2014, 14:47
- - @@@   Вам попадались заказчики, бывшие майоры, которым н...   5.12.2014, 15:44
- - Ксения П.   Расход теплоты для эл. нагревателей надо заполнять...   23.3.2016, 15:47
- - ОРИ   надо в графе "тип" напишите электрически...   23.3.2016, 15:53
- - Ксения П.   Но ведь это уже будет значение электрической мощно...   23.3.2016, 18:43
|- - ОРИ   Цитата(Ксения П. @ 23.3.2016, 18:43) Но в...   24.3.2016, 8:28
- - Metro_net   Коллеги, а рекуператор вносите в ХОВС? Ведущий ин...   20.6.2018, 19:09
|- - v_elena05   Цитата(Metro_net @ 20.6.2018, 19:09) Колл...   21.6.2018, 9:41
- - Metro_net   Цитата(v_elena05 @ 21.6.2018, 9:41) Мы во...   21.6.2018, 10:33
- - Metro_net   Ну. вот так получилось с рекуператором. Если кому...   25.6.2018, 18:19
- - cpt   А чем вас не устраивает вариант из ГОСТ 21.602-201...   25.6.2018, 19:05


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxRXEa1

Реклама: ООО «Эдюсон» | ИНН 7729779476 | erid: 2VtzqvCXcii

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2026, 8:53
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных