Цитата(-BuTeK- @ 5.12.2014, 14:42)

Как вариант указываем полное давление, а рядом в скобках потери в сети. А под таблицей примечание.
Так легче в шапке дописать ( в сети ), чтобы примечаний не писать.
Давление на вентиляторе мало что дает. У разных производителей оно может быть разное. А чтобы далее подрядчик не мухлевал с "заужением" размеров, при подборе альтернативного варианта,
более важно электропотребление вентилятора. Оно то как раз напрямую и зависит от потерь напора внутри установки и в сети. А вот потери давления в сети - цифра очень важная.
Таблица эта живет еще с советских времен, когда в проекты закладывали конкретное оборудование, и цифра давления вентилятора не связывала руки, как сейчас, при подборе альтернативного оборудования.
Таблица эта опять же из ГОСТа, а почти все ГОСТы носят теперь рекомендательный характер. Поэтому в данном вопросе можно делать как кому удобнее. Кто-то привык полное давление вентилятора писать.
Мне удобнее писать только потери в сети по вышеизложенным соображениям.
НУ вот делаю я проект для подрядной организации. После чего только она тендер проводит среди поставщиков оборудования. Ну какой смысл писать конкретное оборудование сейчас, а потом его 100% переписывать после тендера?
Сообщение отредактировал @@@ - 5.12.2014, 15:08