Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzquhXmku
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Потери давления на отопительном приборе
Шпилька
сообщение 20.1.2015, 19:15
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 30.6.2005
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928



Прошу помощи найти потери давления на чугунном радиаторе МС-140. На всякий случай уточняю, что мне это нужно, чтобы создать семейство с радиатором. Нигде не могу точные характеристики...

СЕМЕЙСТВО В РЕВИТЕ!!!

Перечитала текст и сама растерялась...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
-BuTeK-
сообщение 21.1.2015, 15:33
Сообщение #2


Инженер ОВК


Группа: Участники Форума2
Сообщений: 987
Регистрация: 2.6.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 835



Странно, что там написана просто цифра 25 Па. В методиках НИИ Сантехники используется понятие коэффициента местных сопротивлений.
Т.е. должно быть не одно значение для всех расходов, а некая зависимость, график.

А какие надстройки. Вы про MagiCAD?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шпилька
сообщение 21.1.2015, 16:42
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 30.6.2005
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928



Цитата(-BuTeK- @ 21.1.2015, 15:33) *
А какие надстройки. Вы про MagiCAD?


Или Р-хитинг. Я еще не решила...


Цитата(lovial @ 21.1.2015, 15:45) *
По теме: для отопительных приборов действительно Сасин дает графики по сопротивлениям. Проблема в том, что для МС-140 я таких рекомендаций так и не нашел пока... А искал вроде бы хорошо...
Ну и вдогонку - МС-140 выпускали/выпускают разные заводы, разные модификации, наверняка есть (серьезные - вряд ли) отличия в гидравлических характеристиках...


То есть я не одна наткнулась на эту пустоту... Это немного успокаивает...


Цитата(v-david @ 21.1.2015, 16:30) *
А гравитационную, если Вы и посчитаете в ревите, то цена этому расчету будет известна какая...


Нет, гравитационную я точно считать не буду!!! И однотрубную!!! laugh.gif laugh.gif laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 24.1.2015, 23:00
Сообщение #4


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(Шпилька @ 21.1.2015, 16:42) *
Нет, гравитационную я точно считать не буду!!! И однотрубную!!! laugh.gif laugh.gif laugh.gif


Стало быть, двухтрубка. Значит, на каждом радиаторном регулирующем вентиле (или термостатическом клапане) нужно "потерять" 3000 - 10000 Па напора для обеспечения стабильной работы системы (у разных производителей по этой цифре разные рекомендации)

Сопротивлением самого радиатора, тем более МС-140 с его проходами Ду32 можно просто пренебречь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Шпилька   Потери давления на отопительном приборе   20.1.2015, 19:15
- - -BuTeK-   Сдается мне такой информации нет в справочной лите...   21.1.2015, 10:26
- - Шпилька   Считает, Витек! Если не сам, то надстройками.....   21.1.2015, 12:56
- - lovial   Цитата(Шпилька @ 20.1.2015, 20:15) Прошу ...   21.1.2015, 15:45
- - v-david   с уважением относясь к Вашей аккуратности и дотошн...   21.1.2015, 16:30
|- - Шпилька   Цитата(v-david @ 21.1.2015, 16:30) с...   21.1.2015, 16:48
|- - Ernestas   Цитата(Шпилька @ 21.1.2015, 17:48) Ловиал...   21.1.2015, 17:05
- - lovial   Дабы не быть голословным: Тут http://rutracker.org...   21.1.2015, 16:43
- - ESilyaev   По-моему, ребята вы прикалываетесь ) Данных по ко...   21.1.2015, 16:56
|- - Шпилька   Цитата(ESilyaev @ 21.1.2015, 16:56) По-мо...   21.1.2015, 17:04
- - Шпилька   Все закончилось печально... Если взять за некую ги...   22.1.2015, 12:36
|- - ESilyaev   Цитата(Шпилька @ 22.1.2015, 12:36) Все за...   22.1.2015, 17:18
|- - lovial   Цитата(Шпилька @ 22.1.2015, 13:36) Все за...   22.1.2015, 18:12
- - Шпилька   Есилаев! В таблице 3.1 указаны потери давления...   22.1.2015, 17:36
- - Composter   забил в danfoss мс-140-500 36 элементов сопротивл...   22.1.2015, 18:06
- - Шпилька   Тогда получится: 1,5*0,1*0,1=0,015...НАВЕРНОЕ, ПАС...   22.1.2015, 18:18
|- - Татьяна Удальцова   Вот после расчетов в "БИМ" и начинают л...   25.1.2015, 19:21
|- - Шпилька   Цитата(Татьяна Удальцова @ 25.1.2015, 19...   25.1.2015, 19:34
|- - HeatServ   Цитата(Татьяна Удальцова @ 25.1.2015, 19...   25.1.2015, 19:39
- - Шпилька   На фоне 3-10 кПа пренебречь 80-100 Па можно легко,...   25.1.2015, 12:14
- - v-david   а Вы точно уверены, что в графических (и в 3D тем ...   25.1.2015, 14:13
- - Шпилька   В-Давид, увы, но я уверена, что все расчеты должны...   25.1.2015, 14:41
- - v-david   Цитата(Шпилька @ 25.1.2015, 14:41) Гидрав...   25.1.2015, 15:36
|- - Шпилька   Цитата(v-david @ 25.1.2015, 15:36) Ч...   25.1.2015, 15:42
- - Шпилька   Ну я продолжаю свои подвиги, но уже с конвекторами...   26.1.2015, 23:04
|- - lovial   Цитата(Шпилька @ 27.1.2015, 0:04) Кстати,...   27.1.2015, 9:13
|- - Alex_   Цитата(Шпилька @ 26.1.2015, 23:04) Ну я п...   27.1.2015, 20:46
- - Composter   а что же вы не зашли на сайт производителя? там на...   26.1.2015, 23:46
- - Шпилька   Компостер, кабы не получилось, то написала бы им...   27.1.2015, 8:57
- - Шпилька   Да и не расстраиваюсь!!! В любом случа...   27.1.2015, 9:18
|- - Lyko   Цитата(Шпилька @ 27.1.2015, 10:18) Параме...   28.1.2015, 4:30
|- - Inchin   Цитата(Lyko @ 28.1.2015, 4:30) По "ф...   28.1.2015, 13:46
|- - lovial   Цитата(Inchin @ 28.1.2015, 14:46) Сильно ...   28.1.2015, 14:49
||- - Inchin   Цитата(lovial @ 28.1.2015, 14:49) А как р...   28.1.2015, 15:51
||- - lovial   Цитата(Inchin @ 28.1.2015, 16:51) С помощ...   29.1.2015, 9:32
|- - Lyko   Цитата(Inchin @ 28.1.2015, 14:46) Сильно ...   29.1.2015, 1:15
|- - Lyko   Цитата(Inchin @ 28.1.2015, 14:46) Тогда с...   29.1.2015, 2:06
|- - Татьяна Удальцова   Цитата(Inchin @ 28.1.2015, 15:46) Сильно ...   29.1.2015, 7:06
- - Шпилька   Очень даже логично... Чугунина под шел-энд-кор, то...   27.1.2015, 22:37
- - stranger_2   К Шпилька... Сопротивление радиаторов меняется в ...   11.5.2015, 13:09
- - Зольников Михаил   Ну как, разобрались с сопротивлением? Сейчас сам ...   20.9.2018, 7:49


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.9.2025, 17:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных