СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.

10.15 Конструкция и габариты приемных емкостей станций должны обеспечивать предотвращение условий образования в потоке перекачиваемой жидкости завихрений (турбулентности). Это может быть обеспечено заглублением всасывающего патрубка на два его диаметра относительно минимального уровня жидкости, но более чем на величину требуемого кавитационного запаса, устанавливаемого производителем насоса, а также расстоянием от свора всасывающего патрубка до ввода жидкости, до решеток, до сит и т.п. - не менее пяти диаметров патрубка. При параллельной работе групп насосов с подачей каждого агрегата более 315 л/с следует предусматривать потоконаправляющие стенки между насосами.

Диаметр всасывающего трубопровода, как правило, больше всасывающего патрубка насоса. Переходы для горизонтально расположенных всасывающих трубопроводов должны быть эксцентричными с прямой верхней частью во избежание образования в них воздушных полей. Всасывающий трубопровод должен иметь непрерывный подъем к насосу не менее 0,005.

Расстояние от всасывающего патрубка насоса до ближайшего фитинга (отвода, арматуры и т.д.) должно быть не менее пяти диаметров трубы.





А если у меня диаметр всасывающего трубопровода СОВПАДАЕТ со всасывающим патрубком насоса? Он же должен быть под заливом? Если делать подъем к насосу, то без эксцентрического перехода он не будет наполнен.
А если поставить его на невысокий фундамент(под насос), то насос будет под заливом, но не выполняется требование уклон не менее 0,005.

и в моем случае если оси трубопровода -2,300, то сколько же должна быть ось насоса?? выше или ниже
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Twonk
сообщение 25.1.2015, 2:06
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1046
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



Вот смотрите:
давление на поверхности воды в емкости составляет 101 325 Па.
Давление столба воды до отметки насоса составляет:
dP = ro*g*H = 1000* 9.8* 0.3 = 2940 Па

То есть гидростатическое давление на входе в насос составляет p1 = 101325 + 2940 = 104265 Па

Что соответствует величине напора Н = p1/(ro*g) = 104265/(1000*9.8) = 10.64 м

Скоростной напор на всасывании насоса составит Hскор = v^2/(2*g) = 1.9*1.9/(2*9.8) = 0.18 м

Сосчитаем статический напор на входе насос, вычитая из полного потери на трение и скоростной напор H1 = H - 0.5 - 018 = 10.64 - 0.5 - 0.18 = 9.96 м

Давление насыщенных паров воды при 20 градусах составляет 2338.8 Па. Или в единицах столба жидкости Hпар = рпар/(ro*g) = 2338.8/(1000*9.8) = 0.24 м

Имеющийся кавитационный запас составит NPSHa = H1 - Hпар = 9.96 - 0.24 = 9.72 м

Сравним имеющийся кавитационный запас с требуемым NPSHa > NPSHr +1.5? Да, условие соблюдается 9.72 > 7.69+1.5 9.72>9.19

Все эти выкладки верны, если правильно определено гидравлическое сопротивление всасывающего трубопровода. Именно его и надо рассчитывать по формулам гидравлики, остальное арифметика. Однако я сомневаюсь, что посчитано верно, так как человек не знает основные вещи вроде как

Коллег прошу дать оценку моего расчета
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 25.1.2015, 12:04
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Цитата(Twonk @ 25.1.2015, 2:06) *
Вот смотрите:
давление на поверхности воды в емкости составляет 101 325 Па.
Давление столба воды до отметки насоса составляет:
dP = ro*g*H = 1000* 9.8* 0.3 = 2940 Па

То есть гидростатическое давление на входе в насос составляет p1 = 101325 + 2940 = 104265 Па

Что соответствует величине напора Н = p1/(ro*g) = 104265/(1000*9.8) = 10.64 м

Скоростной напор на всасывании насоса составит Hскор = v^2/(2*g) = 1.9*1.9/(2*9.8) = 0.18 м

Сосчитаем статический напор на входе насос, вычитая из полного потери на трение и скоростной напор H1 = H - 0.5 - 018 = 10.64 - 0.5 - 0.18 = 9.96 м

Давление насыщенных паров воды при 20 градусах составляет 2338.8 Па. Или в единицах столба жидкости Hпар = рпар/(ro*g) = 2338.8/(1000*9.8) = 0.24 м

Имеющийся кавитационный запас составит NPSHa = H1 - Hпар = 9.96 - 0.24 = 9.72 м

Сравним имеющийся кавитационный запас с требуемым NPSHa > NPSHr +1.5? Да, условие соблюдается 9.72 > 7.69+1.5 9.72>9.19

Все эти выкладки верны, если правильно определено гидравлическое сопротивление всасывающего трубопровода. Именно его и надо рассчитывать по формулам гидравлики, остальное арифметика. Однако я сомневаюсь, что посчитано верно, так как человек не знает основные вещи вроде как

Коллег прошу дать оценку моего расчета

Круто!!! Спасибо большое!!!
Гидравлические потери считал не я, этот проект не мой.
Но, Вы правы, я в этом тоже не айс((
Гидравлическое сопротивление в трубопроводе складывается из разницы отметок, потери в трубе по длине и на поворотах, ага?
Вопрос такой, а надо ли высчитывать геометрическую (я так понимаю это и есть разница в отметках оси насоса и уровня воды) и вакууметрическую высоту всасывания?
Судя по формулам из учебника (прикрепил фото), мы получаем, что вакууметрическая равна: -0,3м, а геометрическая 0,98м. Правильно?
В учебнике есть пример расчёта геометрической высоты, при заданном допустимом кавитационном запасе (фото), по этим расчётам я получаю: 1,4м

Цитата(Twonk @ 25.1.2015, 2:06) *
Сравним имеющийся кавитационный запас с требуемым NPSHa > NPSHr +1.5? Да, условие соблюдается 9.72 > 7.69+1.5 9.72>9.19

Почему запас 1,5м? Где это написано, подскажитеsmile.gif

Цитата(Dmitry_vk @ 25.1.2015, 11:25) *
А вот это грустно. Вы кто по специальности, по образованию?
Сантехниками иногда называют проектировщиков ВК.


Вот такой вот я получился проектировщик ВК...
После универа, получилось так, что теория не была закреплена на практике множеством расчётов... Вот всё и позабылось. Видать так учился коряво.

Цитата(Dmitry_vk @ 25.1.2015, 11:25) *
Примерно так, только запас взят 2 раза: 0,5 м и 1,5 м. Смысл? 0,5 достаточно.

Запас взят один раз в 1,5м... 0,5 это потери на трении...
Вы утверждаете, что достаточно 0,5 м запаса, откуда это подчеркнули? Из опыта работы или есть учебный материал?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.jpg ( 48,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 44
Прикрепленный файл  2.jpg ( 167,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 45
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- merilend   Ось насоса   4.2.2014, 13:58
- - merilend   Теперь не дождешься помощи(((   4.2.2014, 14:17
- - Dima_UA   о каких насосах речь и какие диаметры?   4.2.2014, 14:24
- - merilend   насосы хоз-питьевые-противопожарные(Wilo). Диаметр...   4.2.2014, 14:29
- - Dima_UA   Цитата(merilend @ 4.2.2014, 14:58) СП 31....   4.2.2014, 15:00
|- - merilend   Цитата(Dima_UA @ 4.2.2014, 16:00) сначало...   4.2.2014, 15:06
|- - Mozarello   Цитата(merilend @ 4.2.2014, 16:06) Пробле...   4.2.2014, 15:33
|- - andrey R   Цитата(merilend @ 4.2.2014, 16:06) Пробле...   4.2.2014, 15:49
|- - Dmitry_vk   Цитата(merilend @ 4.2.2014, 16:06) Пробле...   5.2.2014, 10:25
|- - merilend   Цитата(Dmitry_vk @ 5.2.2014, 11:25) А чис...   5.2.2014, 12:24
|- - Khomenko_A_S   Цитата(merilend @ 5.2.2014, 11:24) некото...   5.2.2014, 12:45
|- - merilend   Цитата(Khomenko_A_S @ 5.2.2014, 13:45) А ...   5.2.2014, 12:49
|- - Dmitry_vk   Цитата(merilend @ 5.2.2014, 13:49) по дан...   5.2.2014, 13:02
- - Dima_UA   Цитата(merilend @ 4.2.2014, 14:58) СП 31....   4.2.2014, 15:18
|- - merilend   Цитата(Dima_UA @ 4.2.2014, 16:18) может о...   4.2.2014, 15:36
|- - andrey R   Цитата(merilend @ 4.2.2014, 16:35) ДА, он...   4.2.2014, 15:37
|- - merilend   Цитата(andrey R @ 4.2.2014, 16:37) Должен...   4.2.2014, 15:40
- - Spok_only   Цитата(merilend @ 4.2.2014, 16:06) Пробле...   4.2.2014, 15:30
- - Mozarello   А если у меня диаметр всасывающего трубопровода СО...   4.2.2014, 15:40
- - merilend   да по ходу и мне не мешает почитать))) по поводу ...   4.2.2014, 15:45
|- - Mozarello   Цитата(merilend @ 4.2.2014, 16:45) да по ...   4.2.2014, 15:46
- - Dmitry_vk   1. Насос Wilo - уточните тип. 2. Насос качает из п...   4.2.2014, 15:47
- - merilend   Всем СПАСИБО за консультацию. и еще, так ли принц...   4.2.2014, 15:50
|- - Dmitry_vk   Цитата(merilend @ 4.2.2014, 16:50) Всем С...   4.2.2014, 16:04
|- - merilend   Цитата(Dmitry_vk @ 4.2.2014, 17:04) 2. Ес...   4.2.2014, 16:12
- - Mozarello   Да Щас представил как Д 12500 перевернули чтоб...   4.2.2014, 16:08
- - merilend   Цитата(Dmitry_vk @ 4.2.2014, 17:04) 1. СП...   4.2.2014, 16:20
|- - Dmitry_vk   Цитата(merilend @ 4.2.2014, 17:20) Добров...   4.2.2014, 16:25
|- - merilend   Цитата(Dmitry_vk @ 4.2.2014, 17:25) Наз...   4.2.2014, 16:41
|- - Dmitry_vk   Цитата(merilend @ 4.2.2014, 17:41) с изме...   5.2.2014, 7:46
|- - andrey R   Цитата(Dmitry_vk @ 5.2.2014, 8:46) Пункты...   5.2.2014, 10:16
- - Dmitry_vk   Цитата(merilend @ 4.2.2014, 14:58) СП 31....   4.2.2014, 16:20
- - merilend   Век живи, век учись... Благодарю   4.2.2014, 16:36
- - T-rex   Топикстартеру: Проверьте, чтобы проектируемый труб...   4.2.2014, 18:08
- - Mozarello   мне почему то кажется что не мог спец сказать про ...   5.2.2014, 12:52
|- - merilend   Цитата(Mozarello @ 5.2.2014, 13:52) мне п...   5.2.2014, 13:14
|- - Dmitry_vk   Цитата(merilend @ 5.2.2014, 14:14) к завт...   6.2.2014, 8:38
|- - merilend   Цитата(Dmitry_vk @ 6.2.2014, 9:38) Очень ...   6.2.2014, 11:28
|- - Khomenko_A_S   Цитата(merilend @ 6.2.2014, 10:28) Если б...   6.2.2014, 11:43
|- - merilend   Цитата(Khomenko_A_S @ 6.2.2014, 12:43) Эт...   6.2.2014, 11:47
- - merilend   КСТАТИ))) Вот просмотрела распоряжение 1047 и при...   5.2.2014, 13:01
|- - OlgaO   Цитата(merilend @ 5.2.2014, 14:01) КСТАТИ...   6.2.2014, 20:44
|- - Dmitry_vk   Цитата(OlgaO @ 6.2.2014, 21:44) Если у Ва...   7.2.2014, 8:00
|- - merilend   Цитата(OlgaO @ 6.2.2014, 21:44) А зачем В...   7.2.2014, 8:58
|- - merilend   Цитата(OlgaO @ 6.2.2014, 21:44) По пожарк...   7.2.2014, 9:04
|- - Dmitry_vk   Цитата(merilend @ 7.2.2014, 10:04) Подряд...   7.2.2014, 9:25
|- - merilend   Цитата(Dmitry_vk @ 7.2.2014, 10:25) Это в...   7.2.2014, 9:32
|- - Dmitry_vk   Изначально с конструкцией шкафа определитесь, где ...   7.2.2014, 11:39
- - merilend   по поводу сообщения #35 вопрос отпадает. Эксперт ...   5.2.2014, 14:36
- - andrey R   Удобнее, когда и стояки и ПК разнесены   5.2.2014, 14:42
|- - merilend   Цитата(andrey R @ 5.2.2014, 15:42) Удобне...   5.2.2014, 14:51
- - Dmitry_vk   В задании может и правильно, тогда опечатка в отме...   6.2.2014, 17:42
|- - merilend   Цитата(Dmitry_vk @ 6.2.2014, 18:42) В зад...   6.2.2014, 18:17
|- - andrey R   Цитата(merilend @ 6.2.2014, 19:17) Спраши...   6.2.2014, 18:23
- - Львиное сердце   Всем привет. Вопрос по теме. Проконсультируйте мен...   23.1.2015, 15:54
|- - T-rex   Цитата(Львиное сердце @ 23.1.2015, 16:54)...   23.1.2015, 17:04
||- - Львиное сердце   Спасибо Всем, что помогаете. Цитата(T-rex ...   24.1.2015, 23:52
|- - Twonk   Цитата(Львиное сердце @ 23.1.2015, 17:54)...   24.1.2015, 20:40
|- - Dmitry_vk   Цитата(Львиное сердце @ 23.1.2015, 15:54)...   24.1.2015, 22:16
- - Twonk   Вопрос - что обозначает на схеме аббревиатура НПЗ?...   25.1.2015, 1:28
|- - Львиное сердце   Цитата(Twonk @ 25.1.2015, 1:28) Вопрос - ...   25.1.2015, 10:45
|- - T-rex   Цитата(Львиное сердце @ 25.1.2015, 11:45)...   25.1.2015, 11:03
|- - Twonk   Цитата(Dmitry_vk @ 25.1.2015, 14:19) Я ци...   25.1.2015, 22:37
|- - Львиное сердце   Цитата(Twonk @ 25.1.2015, 22:37) Зачем бы...   25.1.2015, 23:43
|- - Twonk   Цитата(Львиное сердце @ 26.1.2015, 1:43) ...   26.1.2015, 0:47
|- - Dmitry_vk   Цитата(Twonk @ 26.1.2015, 0:47) Получаетс...   26.1.2015, 9:17
- - Dmitry_vk   Цитата(Львиное сердце @ 23.1.2015, 15:54)...   25.1.2015, 11:25
|- - Львиное сердце   Цитата(Dmitry_vk @ 25.1.2015, 11:25) Так ...   26.1.2015, 16:19
|- - Dmitry_vk   Цитата(Львиное сердце @ 26.1.2015, 16:19)...   26.1.2015, 23:19
|- - Львиное сердце   Спасибо Цитата(Dmitry_vk @ 26.1.2015, 23...   27.1.2015, 8:53
|- - Dmitry_vk   Цитата(Львиное сердце @ 27.1.2015, 8:53) ...   27.1.2015, 10:16
|- - Львиное сердце   Цитата(Dmitry_vk @ 27.1.2015, 10:16) Ниче...   27.1.2015, 10:40
|- - Dmitry_vk   Цитата(Львиное сердце @ 27.1.2015, 10:40)...   27.1.2015, 11:30
|- - Львиное сердце   Цитата(Dmitry_vk @ 27.1.2015, 11:30) Взят...   27.1.2015, 11:36
- - Dmitry_vk   Цитата(Львиное сердце @ 25.1.2015, 12:04)...   25.1.2015, 12:19
|- - Львиное сердце   Цитата(Dmitry_vk @ 25.1.2015, 12:19) Все ...   25.1.2015, 22:20
- - T-rex   Откуда взялось 1,5 м не помню, с инструкции какой-...   25.1.2015, 23:09
- - Dmitry_vk   Цитата(Twonk @ 25.1.2015, 22:37) Таким об...   26.1.2015, 0:15
|- - Львиное сердце   Цитата(Dmitry_vk @ 26.1.2015, 0:15) Объем...   26.1.2015, 9:20
|- - Dmitry_vk   Цитата(Львиное сердце @ 26.1.2015, 9:20) ...   26.1.2015, 10:05
||- - Львиное сердце   Цитата(Dmitry_vk @ 26.1.2015, 10:05) Похо...   26.1.2015, 10:40
|- - Львиное сердце   Цитата(Львиное сердце @ 26.1.2015, 9:20) ...   26.1.2015, 12:46
- - T-rex   Можно поиграть температурой воды - от этого будет ...   26.1.2015, 10:47
|- - Dmitry_vk   Цитата(T-rex @ 26.1.2015, 10:47) Мож...   26.1.2015, 10:50
|- - T-rex   Цитата(Dmitry_vk @ 26.1.2015, 10:50) Охла...   26.1.2015, 11:58
- - T-rex   Высоту всасывания, думаю, считают от отметки насос...   26.1.2015, 14:10
|- - Львиное сердце   Цитата(T-rex @ 26.1.2015, 14:10) Выс...   26.1.2015, 14:23
- - Dmitry_vk   Угу.   27.1.2015, 23:03
- - Львиное сердце   Цитата(Dmitry_vk @ 27.1.2015, 23:03) Угу....   28.1.2015, 8:43


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxRXEa1

Реклама: ООО «Эдюсон» | ИНН 7729779476 | erid: 2VtzqvCXcii

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2026, 6:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных