> Расход пара на пропарку
kocmoc20344
сообщение 31.1.2015, 10:23
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 13.12.2014
Пользователь №: 254056



Добрый день Уважаемые специалисты подскажите пожалуйста как посчитать расход пара на пропарку через шланг Ду20мм зная температуру 160С и давление пара 4 кгс/см2? возникли проблемы с определением скорости пара
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
tric1
сообщение 2.2.2015, 0:03
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 13.8.2012
Пользователь №: 159669



А как быть с расчетом пропарочного коллектора?
Если, скажем, есть группа аппаратов на НПЗ, следует ли рассчитывать пропарочный коллектор на одновременное пропаривание нескольких аппаратов? или это делается последовательно? (что логичнее конечно)
А если это 20 крупных (5-10 тыс.м3) резервуаров с нефтепродуктами?

Сообщение отредактировал tric1 - 2.2.2015, 0:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 2.2.2015, 0:53
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1046
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



Цитата(tric1 @ 2.2.2015, 2:03) *
А как быть с расчетом пропарочного коллектора?
Если, скажем, есть группа аппаратов на НПЗ, следует ли рассчитывать пропарочный коллектор на одновременное пропаривание нескольких аппаратов? или это делается последовательно? (что логичнее конечно)
А если это 20 крупных (5-10 тыс.м3) резервуаров с нефтепродуктами?

Если технологическая установка встает на ремонт, то парят все аппараты одновременно. На миллионном риформинге с гидроочисткой коллектор пара видел 8''. Резервуарные парки сразу все в ремонт не выводят - в режиме работы выводятся в ремонт отдельные группы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 3:44
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных