Подземная автостоянка, Возникновение пожара в двухэтажной подземной автостоянке |
|
|
|
|
25.2.2015, 9:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 17.1.2012
Пользователь №: 136373

|
Добрый день! Помогите разобраться с подземной автостоянкой. Согласно СП 113.13330.2012 "Стоянки автомобилей" п.п. 6.3.12: возникновение пожара необходимо учитывать в надземной автостоянке на нижнем типовом этаже, в подземной - на верхнем и нижнем типовых этажах. У меня имеется двухэтажная подземная автостоянка (встроено-пристроенная в жилой застройке), получается, для определения расхода дыма я принимаю, что горит сразу два этажа? Заранее спасибо.
|
|
|
|
|
|
|
 |
Ответов
|
|
25.2.2015, 10:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12953
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Да, считаем пожар на 2-х этажах одновременно.
|
|
|
|
|
|
|
|
25.2.2015, 12:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1507
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71

|
Цитата(ИОВ @ 25.2.2015, 11:32)  Да, считаем пожар на 2-х этажах одновременно. Тот редкий случай, когда ув. ИОВ ошибается. СП 113.13330.2012 разрабатывался без согласования со специалистами МЧС, содержит устарелые воззрения авторов и по некоторым пунктам находится в резком расхождении с СП 7.13130. Например, п. 6.3.7 разрешает естественное дымоудаление для 2-х этажных зданий, требует установку на каждом этаже изолированной рампы дымовых клапанов, разрешает определять площадь дымовых люков в зависимости от площади помещения. ВНИИПО не устает опровергать заблуждения этого документа. Так разъяснений по поводу не имеющего физического смысла требования по размещению дымовых клапанов в изолированной рампе см. с. 22, Практические рекомендации по проектированию систем пожарной безопасности. Ч. 4 / сост. М. М, Бродач. — М. : АВОК-ПРЕСС, 2013. По поводу заданного вопроса приведу ответ из этого же издания на с. 27: "В соответствии с требованиями п. 7.1 при проектировании систем противодымной вентиляции необходимо принимать вероятность возникновения пожара в одном помещении на одном этаже здания. Одновременная работа системы на двух этажах, пусть даже расположенных в одном пожарном отсеке здания, не рассматривается. Причина в том, что даже если пожар произошел на нижних этажах автостоянки, то есть целый комплекс противопожарных мероприятий, задачей которого является исключение возможности распространения пожара на вышележащий этаж."
|
|
|
|
|
|
|
|
25.2.2015, 13:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12953
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(NOVIK_N @ 25.2.2015, 12:17)  Тот редкий случай, когда ув. ИОВ ошибается.
СП 113.13330.2012 разрабатывался без согласования со специалистами МЧС, содержит устарелые воззрения авторов и по некоторым пунктам находится в резком расхождении с СП 7.13130.
ВНИИПО не устает опровергать заблуждения этого документа. Спасибо! Но для проектировщиков и экспертов неофициальные разъяснения в изданиях АВОК пользы, к сожалению, не принесут. С 1 июля этого года начинает действовать ПП РФ от 26 декабря 2014 г. N 1521 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ И СВОДОВ ПРАВИЛ (ЧАСТЕЙ ТАКИХ СТАНДАРТОВ И СВОДОВ ПРАВИЛ), В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИМЕНЕНИЯ КОТОРЫХ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ОСНОВЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ" п. 64. СП 113.13330.2012 "СНиП 21-02-99* "Стоянки автомобилей". Разделы 1, 4 (пункты 4.2, 4.3, 4.5 - 4.7, 4.10, 4.11, 4.14), 5 (пункты 5.1.5, 5.1.14, 5.1.15, 5.1.20 - 5.1.24, 5.1.28, 5.1.29, 5.1.31, абзац первый пункта 5.1.32, пункты 5.1.34 - 5.1.43, 5.1.45, абзацы первый и второй пункта 5.2.1, пункты 5.2.2, 5.2.3, 5.2.6 - 5.2.8, 5.2.18, 5.2.19, 5.2.20, 5.2.29, 5.2.31, 5.2.37), 6 (пункты 6.1.3, 6.2.1, 6.2.4, 6.3.1 - 6.3.13, 6.4.2 - 6.4.6, 6.5.3 - 6.5.7), приложение В. А вот СП 113.13330.2012, п. 6.3.12 При определении основных параметров приточно-вытяжной противодымной вентиляции необходимо учитывать следующие исходные данные: а) возникновение пожара (возгорание автомобиля или загорание в одном из вспомогательных помещений) в надземной автостоянке на нижнем типовом этаже, а в подземной - на верхнем и нижнем типовых этажах; Неужели теперь каждый проектировшик 2-х-уровневой подземной автостоянки должен делать запрос во ВНИИПО? Я, конечно, понимаю, что у семи нянек дитя и должно остаться без глаза. Но не до такой же степени! Может, ВНИИПО, наконец, " устанет" и выразит свою позицию официально?
|
|
|
|
|
|
|
|
26.2.2015, 9:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1507
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71

|
Цитата(ИОВ @ 25.2.2015, 14:13)  СП 113.13330.2012, п. 6.3.12 При определении основных параметров приточно-вытяжной противодымной вентиляции необходимо учитывать следующие исходные данные: а) возникновение пожара (возгорание автомобиля или загорание в одном из вспомогательных помещений) в надземной автостоянке на нижнем типовом этаже, а в подземной - на верхнем и нижнем типовых этажах; Ваша трактовка этого пункта, ув. ИОВ, не так очевидна. Ведь можно определить параметры для пожара на нижнем этаже, затем - для верхнего, а потом сделать выбор. Цитата(ИОВ @ 25.2.2015, 14:13)  Неужели теперь каждый проектировшик 2-х-уровневой подземной автостоянки должен делать запрос во ВНИИПО? Может, ВНИИПО, наконец, "устанет" и выразит свою позицию официально? МЧС здесь вообще не при делах. Нынешний порядок разработки СП (ПП РФ № 858 от 19.11.2008) не предусматривает согласование СП министерством-разработчиком с другими Министерствами. Поэтому вопросы следует адресовать в Правительство. И, извините за совет. Если бы я, как инженер был, вынужден работать в таких бардачных условиях, то я анализировал бы не следствия, а причины. В конце 2014 г. проект изменений в упомянутое ПП РФ был выставлен для оценки регулирующего воздействия - нулевая реакция проектных организаций. Так на кого обижаться?
|
|
|
|
|
|
|
|
26.2.2015, 21:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12953
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(NOVIK_N @ 26.2.2015, 9:33)  Ваша трактовка этого пункта, ув. ИОВ, не так очевидна. Ведь можно определить параметры для пожара на нижнем этаже, затем - для верхнего, а потом сделать выбор. Вообще-то я, как и другие проектировшики и эксперты ОВ, а также эксперты ПБ читаю именно то, что написано на русском языке и не фантазирую "что думали разработчики СП, давая такую формулировку". Во-первых указано Цитата а в подземной - на верхнем и нижнем типовых этажах; т. е. там союз и, а не или. А во-вторых, для типовых этажей выбор, по большому счёту, никакой. Цитата(NOVIK_N @ 26.2.2015, 9:33)  И, извините за совет. Если бы я, как инженер был, вынужден работать в таких бардачных условиях, то я анализировал бы не следствия, а причины. В конце 2014 г. проект изменений в упомянутое ПП РФ был выставлен для оценки регулирующего воздействия - нулевая реакция проектных организаций. Так на кого обижаться? К сожалению, я не смотрю на "выставлен для оценки" сквозь розовые очки. Тут совсем в других подфорумах Т. Удальцова очень подробно описывала борьбу с положениями СП 50.13330.2012 "Тепловая защита зданий" и на стадии его разработки, и на стадии его параллельного существования с одноимённым СНиП, и в период т.н. оценки. Результат нулевой, чудовищно бессмысленные и трудоёмкие, зато безальтернативные методики расчётов, как были, так и остались в этом СП, не смотря на серьёзные протесты и замечания. Полагаю, если бы замечания в период оценки по пресловутому СП 113 были от МЧС/ВНИИПО, причастных к разработке СП 7 и СП 154 по этим же проблемам, результат был бы иной. Хотя, это тоже не столь очевидно. Кстати, до сих пор (не смотря на неустанные разъяснения ВНИИПО) все эксперты ОВ и ПБ в моём городе требуют именно учёт пожара на 2-х этажах. Так что, остаётся только в начале проектирования ставить в известность ГИПа и Заказчика о необходимости делать запрос во ВНИИПО.
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.2015, 1:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1507
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71

|
Цитата(ИОВ @ 26.2.2015, 22:02)  ... Кстати, до сих пор (не смотря на неустанные разъяснения ВНИИПО) все эксперты ОВ и ПБ в моём городе требуют именно учёт пожара на 2-х этажах. Тем самым эксперты демонстрируют свою недопустимо низкую квалификацию. Постановление Правительства РФ вводит в действие новый Перечень нормативных документов только с 1 июля 2015 г. До сих пор действует ПП РФ № 1047 от 21.06.2010, в котором пункты СНиПов (и, в частности, СНиП 21-02-99*,) с требованиями к обеспечению ПБ не включены. А СП 7.13130-2013 включен в перечень документов, выполнение требований которых подтверждает соответствие требованиям 123-ФЗ, и действует в целом в соответствии с приказом Росстандарта № 474 от 16.04.2014. Таким образом Ваши эксперты допускают отступление от требований 123-ФЗ без обоснования расчетом пожарного риска. Цитата(ИОВ @ 26.2.2015, 22:02)  ...подробно описывала борьбу с положениями СП 50.13330.2012 "Тепловая защита зданий" и на стадии его разработки, и на стадии его параллельного существования с одноимённым СНиП, и в период т.н. оценки. Результат нулевой, чудовищно бессмысленные и трудоёмкие, зато безальтернативные методики расчётов, как были, так и остались в этом СП, не смотря на серьёзные протесты и замечания. Это еще одна иллюстрация к моему тезису, что сначала надо изменить порядок разработки СП. Без этого улучшение СП будет микроскопическим, если вообще будет. Вы только почитайте 2 заметки о том, что творит Минстрой.
|
|
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
cjkywt Подземная автостоянка 25.2.2015, 9:06      ИОВ Цитата(NOVIK_N @ 1.3.2015, 1:07) Тем самы... 1.3.2015, 22:26 cjkywt Спасибо всем огромное за советы и разъяснения... 25.2.2015, 16:24 NOVIK_N Спасибо, ув. ИОВ. Вы, как всегда, великолепны. 2.3.2015, 1:29 Valentinium Рассматривается пожар на одном этаже.
Для подзем... 6.3.2015, 21:56 NOVIK_N Цитата(Valentinium @ 6.3.2015, 22:56) При... 7.3.2015, 15:07 Valentinium Цитата(NOVIK_N @ 7.3.2015, 15:07) Сравнит... 10.3.2015, 14:08 NOVIK_N Цитата(Valentinium @ 10.3.2015, 15:08) Ув... 10.3.2015, 14:52 ИОВ Цитата(Valentinium @ 10.3.2015, 14:08) Ув... 10.3.2015, 15:10  NOVIK_N Цитата(ИОВ @ 10.3.2015, 16:10) только по ... 10.3.2015, 15:43   ИОВ Цитата(NOVIK_N @ 10.3.2015, 15:43) Запамя... 10.3.2015, 17:30 Valentinium Все-таки я считаю, что расходы на дымоудаление не ... 10.3.2015, 20:26 ИОВ Цитата(Valentinium @ 10.3.2015, 20:26) Вс... 10.3.2015, 21:24 Valentinium Цитата(ИОВ @ 10.3.2015, 21:24) Вот эти фр... 10.3.2015, 23:18 Kasper Немного подниму тему. Прочитал обсуждение, посмотр... 2.5.2020, 13:32 ИОВ Правильно, но с поправкой: союз или появился тольк... 2.5.2020, 16:11