Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqxNj1ab
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.12-2025
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
общеобразовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2Vtzqvh9Ati
> Индивидуальный тепловой пункт жилого дома с 2 коммерческими помещениями
LadyTatiana
сообщение 5.3.2015, 9:13
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 11.11.2014
Пользователь №: 250405



Добрый день,дорогие специалисты.
Нужна Ваша критика,советы,замечания.
Я молодой начинающий специалист и это мой первый проект на работе.
Вы понимаете ,что опыта у меня никакого особо то и нет,поэтому и обращаюсь,к Вас за советом.
Есть сомнения особые в двух случая в отводе на вентиляцию и в гребенке.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____2015.pdf ( 107,47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 207
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Altelega
сообщение 5.3.2015, 10:21
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423



Цитата
5) Смешение В1+Т4 не совсем понятно.
Так этож подпитка ГВС

от себя -
1) отводы на вентиляцию, где регулирующая арматура, клапан? или хотя бы дроссельная диафрагма?
2) для чего насосы на гребенке отопления, если он есть в узле смешивания отопления? балансировать ветки можно регулирующей арматурой...
3) в жилом доме, при закрытой схеме, ГВС обычно по двуступенчатой последовательной схеме делается... обычно.
4) удобней бы, когда счетчик холодной воды на подогрев регистрируется вычислителем... просто удобней smile.gif
ИМХО

Сообщение отредактировал Altelega - 5.3.2015, 10:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- LadyTatiana   Индивидуальный тепловой пункт жилого дома с 2 коммерческими помещениями   5.3.2015, 9:13
- - SuperPashkin   Цитата(LadyTatiana @ 5.3.2015, 10:13) Доб...   5.3.2015, 10:03
|- - SuperPashkin   Цитата(Altelega @ 5.3.2015, 11:21) Так эт...   5.3.2015, 11:17
|- - Vanker   Цитата(Altelega @ 5.3.2015, 10:21) Так эт...   5.3.2015, 11:56
|- - Лыткин   Цитата(Vanker @ 5.3.2015, 11:56) в жилом ...   5.3.2015, 13:05
- - Лыткин   Цитата(LadyTatiana @ 5.3.2015, 9:13) Добр...   5.3.2015, 11:48
- - Vanker   Мало исходных параметров, какой температурный граф...   5.3.2015, 13:09
- - zr84   ИМХО: Принципиальная схема легко читается и анализ...   5.3.2015, 13:50
- - sh4me   Еще обычно закладывается датчик давления. Датчик т...   5.3.2015, 14:10
- - Капитан Америка   Уважаемые специалисты,прошу Вашей помощи,совета. Н...   11.3.2015, 11:27
- - ssn   первое что бросилось в глаза и улыбнуло - Принцип...   11.3.2015, 11:36
|- - Капитан Америка   Цитата(ssn @ 11.3.2015, 12:36) первое что...   11.3.2015, 11:40
- - Алексс   Слишком много трубок Перкинса, зачем илоуловитель ...   11.3.2015, 11:46
- - jota   На вентиляцию зачем насос? При такой мощности ИТП ...   11.3.2015, 12:02
- - инж323   Не делайте в температурном шве неподвижку- секции ...   11.3.2015, 22:29
- - Vanker   Читайте ответы в http://forum.abok.ru/index.php?sh...   12.3.2015, 9:23
- - Капитан Америка   Спасибо всем большое) Но у меня к Вам последний во...   13.3.2015, 8:22
|- - SuperPashkin   Цитата(Капитан Америка @ 13.3.2015, 9:22)...   13.3.2015, 12:39
|- - Капитан Америка   Цитата(SuperPashkin @ 13.3.2015, 13:39) С...   13.3.2015, 13:17
- - Wiz   ЦитатаНо в данном случае,я прибываю в тупиковой си...   13.3.2015, 13:37
|- - Капитан Америка   Цитата(Wiz @ 13.3.2015, 14:37) Вы же не а...   13.3.2015, 13:57
- - Altelega   Бывают многоконтурные вычислители и одноконтурные....   13.3.2015, 13:57
|- - Капитан Америка   Цитата(Altelega @ 13.3.2015, 14:57) Бываю...   13.3.2015, 14:04
|- - инж323   Цитата(Капитан Америка @ 13.3.2015, 14:04...   13.3.2015, 21:47
- - Altelega   Цитата,переделав схему,получил следующее Если общи...   13.3.2015, 14:16
|- - Капитан Америка   Цитата(Altelega @ 13.3.2015, 15:16) Если ...   13.3.2015, 14:23
- - Altelega   я схему вижу так: Узел ГВС общий(ТО).. но отдельн...   13.3.2015, 15:39
- - Капитан Америка   Ребят,вообщем,как-то с горем по пополам сделал я в...   18.3.2015, 13:46
- - vladimir_82   Зачем насосы подключили последовательно?   31.3.2015, 12:36


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqux2Ugf

Реклама: ООО «Эдюсон» | ИНН 7729779476 | erid: 2VtzqvCXcii

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2026, 2:16
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных