> Тензодатчики, Бункер. Тара больше взвешиваемого продукта
stoper
сообщение 17.3.2015, 18:32
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 2.10.2009
Из: Краснодар
Пользователь №: 39210



Необходим весовой бункер для взвешивания сыпучих материалов дозами от 30 до 300 кг, средняя доза 80 кг, дозы всегда разные.
В то же время сам бункер получается тяжелый, около 150 кг или больше и планируется что это будет одновременно вибрационный питатель.
Какие датчики можно применить с погрешностью 100 г?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Олег_
сообщение 18.3.2015, 13:56
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 520
Регистрация: 9.5.2010
Пользователь №: 55924



Цитата
вся нагрузка перереспределяется на передние пружины, а задние пружины уже висят в воздухе и не работают. Что может привести к отрицательному весу на тензодатчике

Может привести к перегрузке и поломке датчиков.
Я такую конструкцию даже на картинках не видел. Обычно вибропитатель подвешивают под весовой бункер, а не трясут весь бункер. Вибропитатель на бункер с песком нужен только если под бункером транспортёр и нужно как то распределить дозу по ленте.
Как с пылью от цемента будете бороться? песок кстати тоже пыль даёт.

Прикрепленный файл  1_5b.gif ( 42,44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24

Это эскиз бункера Стромизмерителя. На более мелкие бункеры вибропитатели они не ставили,
конвейер под ними закрытый и с бортами, нормально переваривал разгрузку через заслонку.
Прикрепленный файл  1_7b.gif ( 34,39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13

Про электронику ничего сказать не могу, предпочитаю через обычный контроллер, свободы больше.
Цитата
что чем меньше "грузоподъемность" датчиков, тем выше точность дозирования?

думаю что да.

Вы для своих нужд это затеяли? и нафига вам такая точность для бетона?

Сообщение отредактировал Олег_ - 18.3.2015, 14:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- stoper   Тензодатчики, Бункер. Тара больше взвешиваемого продукта   17.3.2015, 18:32
- - Олег_   (150+300)X1,5 или на два=суммарная нагрузка на Ваш...   18.3.2015, 0:11
- - stoper   Да, дозирование малотоннажного бетоносмесителя - ц...   18.3.2015, 0:19
|- - libra   Цитата(stoper @ 18.3.2015, 0:19) Да, дози...   23.3.2015, 11:15
- - Олег_   Я не дружу с этими классами точности (не понимаю),...   18.3.2015, 9:54
- - stoper   Вот сам бункер http://www.youtube.com/watch?v=M...   18.3.2015, 10:14
- - stoper   Это пока рабочий макет бункера для отладки, оконча...   18.3.2015, 15:35
- - Олег_   Про аспирацию забыли. Закрытые бункера прикольно р...   19.3.2015, 9:35
- - stoper   Непосредственно лоток имеет ширину 400 мм, полная ...   19.3.2015, 17:21
- - Олег_   Чем выше масса лотка, тем хуже он работает, у Вас ...   20.3.2015, 9:26
- - stoper   Использую два вибромотора ЭВ-320, у них настройка ...   20.3.2015, 9:43
- - stoper   Сейчас масса бункера около 40 кг   20.3.2015, 10:05
- - stoper   Сегодня испытывал усиленную версию бункера http:/...   20.3.2015, 17:27
- - Олег_   ЦитатаПри большом количестве материала он выходит ...   20.3.2015, 20:51
- - stoper   Я пока не пробовал загрузить бункер на максимальну...   20.3.2015, 21:52
- - Олег_   При такой компоновке вибропитатель реально лишний....   22.3.2015, 9:18
- - stoper   Вбропитатель служит одновременно весами - в этом ф...   22.3.2015, 10:36
- - Олег_   ЦитатаПоточные весы имеют достаточно низкую точнос...   22.3.2015, 19:32
- - stoper   Если говорить о задвижке, то нужен привод с усилие...   22.3.2015, 19:39
- - stoper   датчики вот такие на 200 кг http://interel.ru/inde...   23.3.2015, 11:27
- - stoper   Возникла идея, не могу судить о её безумности или ...   23.3.2015, 13:27


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzquirL34

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.1.2026, 17:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных