> Заземление
Гость_Kosares_*
сообщение 16.8.2011, 14:25
Сообщение #1





Guest Forum






Есть вопрос по заземлению ДЭС, напряжением питания 380В.

По ПУЭ п.1.7.101 пишут, что нейтраль генератора должна быть присоединена к заземляющему устройству сопротивлением не более 4Ом, а чуть ниже в этом же пункте идет абзац "При удельном электрическом сопротивлении ρ земли более 100 Ом•м допускается увеличить указанные значения в ρ/100, но не более чем в 10 раз"

Т.е. если у меня ρ=300 Ом*м, то я могу обоснованно в качестве нормированной величины сопротивления взять не 4Ом, а 12Ом и при этом у меня не возникнет никаких проблем при сдаче объекта (например экспертиза и электроизмерительная лаборатории)? Или я обязан брать 4Ома, а шаг вправо, шаг влево - расстрел!?

вопрос возник потому что прохождение экспертизы и строительство объекта идут одновременно и к сожалению поэкспериментировать в проекте с принятым решением не получается
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Печенька
сообщение 19.3.2015, 10:05
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 18.10.2013
Пользователь №: 209752



Подскажите пожалуйста!вышел такой спор с технологом. Он мне дал задание для защиты оборудования от статического электричества (оборудование технологическое, находится на улице на площадке ...сепараторы и ещё там что- то).Я прошу его дать сопротивление заземления этого оборудования -2Ом, 10 Ом или сколько. Он меня уверяет что это моя работа.И не собирается давать. Но оборудование то технологическое!откуда мне взять это сопротивление. Как думаете кто из нас прав?я понимаю когда заземление ТП или опор..это да, всё есть в ПУЭ.а здесь разве не работа технолога?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
straus
сообщение 19.3.2015, 14:31
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 736
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319



Цитата(Печенька @ 19.3.2015, 10:05) *
Подскажите пожалуйста!вышел такой спор с технологом. Он мне дал задание для защиты оборудования от статического электричества (оборудование технологическое, находится на улице на площадке ...сепараторы и ещё там что- то).Я прошу его дать сопротивление заземления этого оборудования -2Ом, 10 Ом или сколько. Он меня уверяет что это моя работа.И не собирается давать. Но оборудование то технологическое!откуда мне взять это сопротивление. Как думаете кто из нас прав?я понимаю когда заземление ТП или опор..это да, всё есть в ПУЭ.а здесь разве не работа технолога?

1. Если у оборудования есть клемма заземления - сопротивление считается от этой клеммы, а сопротивление самого оборудования в данном случае не волнует. (Если я правильно понял вопрос.)
2. Если защита именно от статического электричества (а не защитное заземление) - там сопротивление вообще не критично, подходят даже мегаомы (!).

И что же это за оборудование такое, что от статики защищать надо, а заземление по ПУЭ делать не надо? Может всё-таки задание поставлено некорректно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Печенька
сообщение 19.3.2015, 16:29
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 18.10.2013
Пользователь №: 209752




1. Если у оборудования есть клемма заземления - сопротивление считается от этой клеммы, а сопротивление самого оборудования в данном случае не волнует. (Если я правильно понял вопрос.)
2. Если защита именно от статического электричества (а не защитное заземление) - там сопротивление вообще не критично, подходят даже мегаомы (!).

И что же это за оборудование такое, что от статики защищать надо, а заземление по ПУЭ делать не надо? Может всё-таки задание поставлено некорректно?
[/quote]

"Основными мерами защиты от статического электричества являются заземление металлических частей оборудования". Вот поэтому и необходимо сделать заземление и именно защитное как я понимаю, чтобы людей не шарахало током. а для этого необходмио сопротивление этого оборудования (сепараторы) чтобы посчитать количество электродов. Просто я думала что в зависимости от производства оно меняется. Где-то 4 Ома а где то 10.От этого количесвто электродов меняется.вобщем печаль.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
straus
сообщение 19.3.2015, 23:50
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 736
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319



Цитата(Печенька @ 19.3.2015, 16:29) *
"Основными мерами защиты от статического электричества являются заземление металлических частей оборудования". Вот поэтому и необходимо сделать заземление и именно защитное как я понимаю, чтобы людей не шарахало током.

Неправильно. Защитное заземление выполняет защитную функцию не от статики, а от пробоя на внешние проводящие части электроустановки.
Пока будет путаница по данному вопросу - нельзя двигаться дальше.
Итак определяемся - нам нужно защитное заземление по ПУЭ или защита от статики (наведенной или генерируемой самим устройством)? Защитное заземление выполняет автоматически и роль защиты от статического электричества, а вот защита от статики выполняет только эту функцию. И требования там разные - и по сопротивлению, и по пропускаемым токам, и по термической и динамической стойкости.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ser Jon
сообщение 20.3.2015, 8:37
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 8.4.2009
Пользователь №: 31838



Цитата(straus @ 19.3.2015, 23:50) *
Защитное заземление выполняет автоматически и роль защиты от статического электричества, а вот защита от статики выполняет только эту функцию. И требования там разные - и по сопротивлению, и по пропускаемым токам, и по термической и динамической стойкости.


Полностью согласен, а потому нужно все оборудование подключать к гзш, а гзш к заземлителю и не забивать себе голову.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Kosares   Заземление   16.8.2011, 14:25
- - power_factor   Как известно, инспектора тех. надзора - люди очень...   17.8.2011, 10:33
- - Тигушкин   Уважаемые коллеги! Подскажите, сталкивался ли ...   23.10.2013, 14:20
|- - Сергей В.   Цитата(Тигушкин @ 23.10.2013, 14:20) Уваж...   25.10.2013, 18:10
- - zem   Цитата(Тигушкин @ 23.10.2013, 14:20) .......   25.10.2013, 11:00
- - AVFRZN   Что-то типа георадара имеется в виду?   25.10.2013, 13:23
|- - Тигушкин   Цитата(AVFRZN @ 25.10.2013, 14:23) Что-то...   28.10.2013, 9:17
- - Аспект   Есть форум Геодезист.ru - там тема о трассопоисков...   28.10.2013, 13:45
- - AlekseevMV   ПОмогите разобраться:, хочу сделать автоматизирова...   19.11.2014, 15:49
- - Гризли   Никогда в жизни в паспортах к оборудованию не встр...   19.3.2015, 17:29
- - Печенька   Всем спасибо Большое)так и сделаю, выполню заземля...   20.3.2015, 8:48
- - Печенька   И всё таки я вернулась) вопрос мой был в сопротивл...   20.3.2015, 9:20
|- - straus   Цитата(Печенька @ 20.3.2015, 9:20) И всё ...   21.3.2015, 21:16
- - LordN   инструкция по устройству защитного заземления и ур...   4.4.2015, 17:55
- - ab111   Уважаемые коллеги! Дублирую вопрос из темы АВР...   8.4.2015, 19:02
|- - straus   Цитата(ab111 @ 8.4.2015, 19:02) Где-нибуд...   10.4.2015, 0:47
|- - HasBolla   Цитата(straus @ 10.4.2015, 1:47) А в прив...   10.4.2015, 10:16
- - HasBolla   если эта схема , то желательно. Чтобы уравнивающий...   8.4.2015, 22:51
- - ab111   Цитата(HasBolla @ 8.4.2015, 22:51) если э...   9.4.2015, 12:00


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.12.2025, 10:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных