> Подбор дымососа, Подбор дымососа
bitman3
сообщение 10.4.2015, 17:48
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 10.3.2015
Пользователь №: 261767



Уважаемые специалисты. Кто может помочь и дать краткую, упрощенные форму и формулы по подбору дымососо и вентиляторов. Мне не обязательно лезти глубокие дебри. Поэтому и прошу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
bitman3
сообщение 14.4.2015, 12:39
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 10.3.2015
Пользователь №: 261767



У меня есть котел и к этому котлу над подобрать вентилятор и дымосос. Вот такая у меня ситуация.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 14.4.2015, 12:52
Сообщение #3


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12301
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Цитата(bitman3 @ 14.4.2015, 12:39) *
У меня есть котел и к этому котлу над подобрать вентилятор и дымосос. Вот такая у меня ситуация.

Дорогой человек, ну у вас же есть котел?
Значит, вы знаете мощность и вид топлива.
Определите расход топлива, ну а дальше все ещё проще - открываете Нормативный метод расчета котлоагрегатов, и оттуда из таблицы выдираете теоретический расход воздуха на сжигание вашего количества топлива. Умножаете на коэффициент избытка, который тоже... не помню как, но как-то очень просто определяется, для газа он вроде минимальный 1,05, а для всего остального до полутора. Вот вам и расход воздуха, считай "половина" вентилятора. Чтобы найти вторую половину, надо знать потребный его напор. Но это уже аэродинамический институт, лучше принять от балды.
С дымососом та же картина, только оперировать вы уже будете не с расходом воздуха, а с расходом дымовых газов. Он больше. Теоретический объем продуктов сгорания, ЕМНИП, написан в той же таблице Нормативного метода, что и воздух на горение. К нему надо добавить величину присосов по газовому тракту, и получится объемная подача дымососа. Ещё раз "аэродинамический институт", чтоб узнать его напор, и вот оно решение задачи готово)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.3.2026, 0:24
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных