> воздуховоды толщиной 0,55, Смонтировали воздуховоды толщиной менее нормируемой
ast
сообщение 22.4.2015, 16:59
Сообщение #1


Работа с удовольствием делает её результат совершенным


Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213



Добрый день всем! На объекте смонтировали воздуховоды толщиной 0,55 вместо 0,6 и 0,7мм. Заказчик конечно с претензиями. Может кто-то знает как доказать (рассчитать), что данная толщина не влияет на работу системы. helpsmilie.gif

Сообщение отредактировал ast - 22.4.2015, 17:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
frosteR
сообщение 23.4.2015, 14:30
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 25.3.2014
Пользователь №: 228161



Такие вещи только тех надзору интересны,и выхода только 2:
Подкупка специалиста
Меняем воздуховоды
Все должно быть выполнено по проекту- главное правило.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 24.4.2015, 9:56
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата(frosteR @ 23.4.2015, 16:30) *
Такие вещи только тех надзору интересны,и выхода только 2:
Подкупка специалиста
Меняем воздуховоды
Все должно быть выполнено по проекту- главное правило.

Вот она откуда, коррупция произрастает. Не надо "подкупать". Не надо "менять".
Здесь уже указали, в СНиП толщина стали дана не более. Т.е. меньше - можно, но обоснованно. Самое лучшее обоснование - практика. Множество фирм (в т.ч. весьма солидных) выпускает воздуховоды из "тонкой" стали, и это проверено практикой. Но для определенных диаметров и "периметров".

В свое время в СНиП ввели ограничения по предельной толщине листа потому, что проектировщики как раз необоснованно её завышали. Везде закладывали 0.7 мм, а для оцинкованных 0.8 мм. А монтажные организации и заводы вентзаготовок стремились уменьшить металлоемкость. "Тонкие" воздуховоды и в нормали монтажных трестов были заложены. Конечно, при уменьшении толщины металла необходимы и дополнительные мероприятия - ребра жесткости, зиги.

Конечно, в каких-то случаях нужна и повышенная толщина. Но обычно проектировщики просто, не задумываясь, указывают в чертежах толщину, которая "не более".

В подобных ситуациях надо не "подкупать", а просто обратиться в проектную организацию с письмом о согласовании стали 0.55 мм. Надо указать системы, их назначение, размеры воздуховодов, поставщика. Можно сослаться на солидных производителей, например Лиссант. Если проектировщики хоть что-то соображают в вентиляции - такое согласование будет получено.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ast   воздуховоды толщиной 0,55   22.4.2015, 16:59
- - NickDel   Посмотрите СНИП 41-01-2003, ПРИЛОЖЕНИЕ Н НАР...   22.4.2015, 17:31
- - ast   Да, проект сделан по СНИП, теперь приложение Л (ре...   23.4.2015, 8:44
- - keaton   Цитата(ast @ 22.4.2015, 16:59) Добрый ден...   23.4.2015, 9:02
|- - ast   Цитата(Татьяна Удальцова @ 24.4.2015, 9:5...   27.4.2015, 9:04
- - Kasper   На каком основании претензии? Наверное на том, что...   24.4.2015, 7:13
|- - ast   Цитата(Kasper @ 24.4.2015, 7:13) На каком...   24.4.2015, 8:52
|- - zaharov63   Цитата(ast @ 24.4.2015, 8:52) . Технадзор...   24.4.2015, 9:37
||- - Александр5775   Цитата(zaharov63 @ 24.4.2015, 10:37) Для ...   24.4.2015, 9:51
|- - aas3   Цитата(ast @ 24.4.2015, 8:52) ... Технадз...   24.4.2015, 12:42
|- - na-nebo   Цитата(ast @ 24.4.2015, 8:52) И продали и...   23.1.2022, 9:01
|- - Flow   Цитата(na-nebo @ 23.1.2022, 9:01) Да...   2.2.2022, 12:06
- - frosteR   Ну, Татьяна изложила ответ максимально развернуто....   24.4.2015, 21:59
- - keaton   Цитата(ast @ 27.4.2015, 9:04) Дело в том,...   27.4.2015, 9:12
|- - ast   Цитата(keaton @ 27.4.2015, 9:12) Сформули...   27.4.2015, 13:27
|- - Татьяна Удальцова   Цитата(ast @ 27.4.2015, 15:27) Мне нужно ...   27.4.2015, 15:40
- - keaton   Цитата(ast @ 27.4.2015, 13:27) Мне нужно ...   27.4.2015, 14:00


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxRXEa1

Реклама: ООО «Эдюсон» | ИНН 7729779476 | erid: 2VtzqvCXcii

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 17:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных