Подпор воздуха в лифтовые шахты при пожаре, автономные системы |
|
|
|
|
9.11.2009, 16:23
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 13.9.2009
Пользователь №: 38406

|
Здравствуйте! Помогите разобраться. Есть 18-и эт. здание, имеются два лифта, один из которых, во время пожара переходит в режим перевозки пожарных подразделений. Второй лифт, соответственно отключается. Предусмотрена подача воздуха в лифтовые шахты от одной приточной установки. Подразумевается, что во время пожара, когда один из лифтов перестает работать, а второй переходит в режим перевозки пожарн. подразд., воздух начинает поступать только в один из лифтом. Было получено замечание от экспертизы: лифты для перевозки пп должны быть оснащены автономными системами противодымной вентиляции, ссылка на НПБ 250-97 п. 5.2.6 " Шахты лифтов для пожарных, а также их лифтовые холлы (тамбуры) в подземных и цокольных этажах зданий (сооружений) должны быть оснащены автономными системами приточной противодымной вентиляции для создания избыточного давления при пожаре..." Я понимаю, что этот пункт распространяется только на лифты, обслуживающие вместе с надземной частью здания еще и подземную. Как быть?
|
|
|
|
|
|
|
 |
Ответов
|
|
27.4.2015, 9:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 349
Регистрация: 4.10.2009
Из: СПб
Пользователь №: 39246

|
Цитата Как раз тот случай, когда надо использовать СП7.13130 п.7.14. ... а) В шахты лифтов (при отсутствии у выходов из них тамбур-шлюзов, защищаемых приточной противодымной вентиляцией), ... +7.14. р) в помещения безопасных зон. У Вас тамбур шлюз совмещенный с зоной безопасности МГН, т.е. требуется подпор во все тамбур-шлюзы зон безопасности, в лифтовые шахты подпор не требуется, кроме лифтовой шахты с режимом перевозки пож. подразделений - туда надо подпор, уточните какая из трех шахт имеет данный режим. Как при этом понимать п.8.6 СП7.13130.2013 "В зданиях, оснащенных противодымной вентиляцией, не допускается исключать применение приточной противодымной вентиляции для шахт лифтов с режимом "пожарная опасность". Хотелось бы услышать комментарии коллег..
|
|
|
|
|
|
|
|
27.4.2015, 11:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 478
Регистрация: 16.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 67

|
Цитата(colius @ 27.4.2015, 9:42)  Как при этом понимать п.8.6 СП7.13130.2013 "В зданиях, оснащенных противодымной вентиляцией, не допускается исключать применение приточной противодымной вентиляции для шахт лифтов с режимом "пожарная опасность". Хотелось бы услышать комментарии коллег.. Значит такой лифт без подпора воздуха не должен иметь режим "пожарная опасность", при котором лифт во время пожара отправляется на основной посадочный этаж и двери лифта открываются.
|
|
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Anhen Подпор воздуха в лифтовые шахты при пожаре 9.11.2009, 16:23 Pitya А с какой системой ПД вы хотитет обьединять пож.ли... 9.11.2009, 17:26 Anhen В моем случае два лифта объединены одной системой ... 9.11.2009, 19:46 Wiz Цитатакогда один из лифтов перестает работать,
Лиф... 9.11.2009, 18:21 Anhen Спасибо за мнение! 9.11.2009, 19:51 EJIEHA Anhen
С чего Вы взяли, что в шахту второго лифта н... 9.11.2009, 18:25 Wiz Цитатаодин из лифтов не совсем пожарный он во вре... 9.11.2009, 19:48 Anhen я предположила , что возможно к таким лифтам сущ. ... 9.11.2009, 20:00 EJIEHA У Вас классический случай. Расчёт подпора в обе ша... 9.11.2009, 21:15 Anhen Если ли бы Вы более внимательно прочитали мой вопр... 11.11.2009, 19:11 DOG Ватсон, элементарно, надо делать 2 автономные сист... 26.11.2009, 8:41 Anhen спасибо! но все же непонятно, почему нужно дел... 29.11.2009, 18:01 Ир4кеее Подскажите какова скорость воздуха в лифтовую шахт... 19.4.2011, 19:58 Kks ну ведь четко же написано в НПБ 250-97 п. 5.2.6 ... 20.4.2011, 7:42 l-nikolaev Что-б не плодить темы, спрошу здесь.
1. Столкнулс... 13.10.2011, 16:37 EJIEHA 1. Категорически нет.
2. Допускается при условии ... 15.10.2011, 16:12 l-nikolaev Цитата(EJIEHA @ 15.10.2011, 17:12) 1. Кат... 15.10.2011, 19:34 EJIEHA Первое, что в голову приходит - это Мосгосэксперти... 17.10.2011, 17:24 Дрозд Уважаемые специалисты, помогите разобраться - у ме... 30.10.2011, 10:20 Дрозд Господа, а почему никто не высказался по заданному... 26.12.2011, 19:02 Konstantin T. Цитата(Дрозд @ 26.12.2011, 19:02) Господа... 29.12.2011, 16:58 Norb Я вот проектировал систему подачи воздуха в лифт д... 3.1.2012, 12:15 OlegG Цитата(Norb @ 3.1.2012, 13:15) Я вот прое... 3.1.2012, 16:51 клавдий Господа подскажите можно ли делать подпор в лифтов... 28.4.2012, 18:45 EJIEHA Глупо делать подпор снизу. Но запретов нет. Встреч... 28.4.2012, 21:48 клавдий прошу прощения, ошибочно. Спасибо. Хотя во всех ре... 29.4.2012, 6:02 bernata Уважаемые коллеги, хочу задать вопос по поводу воз... 10.5.2012, 16:05 exe.34 Не совсем понятно каким образом вентиляторы устано... 11.5.2012, 9:18 alexershik вентиляторы подпора на кровлю а потом воздуховодам... 11.5.2012, 14:25 bernata Вентиляторы подпора воздуха разместить на кровле н... 12.5.2012, 8:07 l-nikolaev Где-то проскакивала фраза что "вент. установк... 12.5.2012, 10:12 alexershik не где то а в сп и в любом случае обычно в машинно... 12.5.2012, 17:22 bernata Экспертиза проект пропустила. Будем ждать результ... 15.5.2012, 9:13 alexershik если честно первый раз так вижу и к томуж у вас на... 16.5.2012, 6:32 bernata Геометрически всё вмещается с учётом зазоров для д... 16.5.2012, 9:01 bernata Монтаж/наладка завершены. Ждём комиссию:
http://ho... 23.10.2012, 14:16 aal1201 На первой странице какая то путаница, там человек ... 22.8.2014, 15:51 ИОВ Цитата(aal1201 @ 22.8.2014, 15:51) На пер... 22.8.2014, 16:58 aal1201 Вот смотрите:
из СП 7.13130.2013:
Цитата"7.... 25.8.2014, 9:12 ИОВ Цитата(aal1201 @ 25.8.2014, 9:12) Получае... 25.8.2014, 10:22 aal1201 Цитата1. Шахта лифта с лифтовыми холлами на каждом... 25.8.2014, 12:07 ИОВ Если это тамбур-шлюз с подпором воздуха при пожаре... 25.8.2014, 12:54 aal1201 Вот видите, разобрались Чертеж я привел из раздел... 25.8.2014, 13:49 ИОВ Цитата(Anhen @ 9.11.2009, 16:23) Здравств... 25.8.2014, 14:23 aal1201 ЦитатаКстати, по чертежу: эвакуация в лестничную к... 25.8.2014, 15:18 ИОВ Цитата(aal1201 @ 25.8.2014, 15:18) ... 25.8.2014, 15:33 aal1201 я делаю раздел КЖ, меня интересуют отверстия, возм... 27.8.2014, 10:26 ИОВ Цитата(aal1201 @ 27.8.2014, 11:26) я дела... 27.8.2014, 22:49 pashik У меня случай, с которым сталкиваюсь впервые:
Жил... 27.11.2014, 23:47 alexershik как таковой подпор серавно прийдется делать потому... 28.11.2014, 20:51 Adrew Как раз тот случай, когда надо использовать СП7.13... 11.3.2015, 11:19 colius ЦитатаКак раз тот случай, когда надо использовать ... 11.3.2015, 13:20 PshOlga Здравствуте. Помогите разобраться. Почему расход в... 27.3.2015, 10:31 OlegG Цитата(PshOlga @ 27.3.2015, 10:31) Здравс... 27.3.2015, 11:05 colius ЦитатаЗначит такой лифт без подпора воздуха не дол... 27.4.2015, 11:32 ИОВ Цитата(colius @ 27.4.2015, 12:32) Как я п... 27.4.2015, 11:52 keaton Цитата(colius @ 27.4.2015, 9:42) Как при ... 27.4.2015, 12:00 colius Цитатап. 7.14а СП7 общий случай, применяемый всегд... 27.4.2015, 12:04 ИОВ Цитата(colius @ 27.4.2015, 13:04) А как б... 27.4.2015, 12:48 keaton Цитата(ИОВ @ 27.4.2015, 11:52) п. 7.14а С... 27.4.2015, 12:07 keaton Цитата(ИОВ @ 27.4.2015, 12:48) Давайте ра... 27.4.2015, 13:08 ИОВ Цитата(keaton @ 27.4.2015, 14:08) Не поня... 27.4.2015, 13:32  Гульназ ОВК PS: Кстати, чаще всего зоны безопасности устраиваю... 13.11.2015, 8:30   ИОВ Вы вырываете конкретный ответ из контекста обсужде... 13.11.2015, 9:31   ИОВ Цитата(Гульназ ОВК @ 13.11.2015, 8:30) В ... 13.11.2015, 10:46    Гульназ ОВК [quote name='ИОВ' date='13.11.2015, 10... 13.11.2015, 10:55 colius Цитатаcolius говорит о том, что есть противоречие:... 27.4.2015, 13:10 colius ЦитатаЕсли есть возможность, следует на начальном ... 27.4.2015, 13:42 ИОВ Цитата(colius @ 27.4.2015, 14:42) У меня ... 27.4.2015, 13:45 colius ЦитатаPS: Кстати, чаще всего зоны безопасности уст... 27.4.2015, 15:17 ИОВ Цитата(colius @ 27.4.2015, 16:17) Вопрос ... 27.4.2015, 16:03 colius ЦитатаНет, Вы не правы - ТШ 1-го типа с подпором м... 27.4.2015, 16:14 Гульназ ОВК Перечитала несколько раз, но не нашла ответа на св... 13.11.2015, 9:53 Злой Гульназ ОВК, у меня твой случай, пиши в личку, нет... 4.12.2015, 12:07 Владимир 2010 Коллеги. Верно я понимаю, что ДУ отдельно, ПД в ша... 9.2.2016, 15:10 Владимир 2010 Коллеги такая задачка встала... 7 этажей наверх - ... 3.5.2016, 19:41 ИОВ Неужели все 3 лифта предназначены для перевозки по... 3.5.2016, 20:56 Барабан А что Вас смущает? При расчете количества воздуха ... 4.5.2016, 1:41 Владимир 2010 Коллеги -а нет у кого проекта , прошедшего эксперт... 5.5.2016, 10:39 ИОВ Почитайте здесь 1-й печатный вопрос/ответ (после ... 6.5.2016, 9:18 Владимир 2010 Методические рекомендации к СП 7.13130.2013
4.2.5.... 10.5.2016, 17:54 ИОВ К сожалению, у разработчиков МР 2013 г. полная чех... 10.5.2016, 19:45 Незнайка Цитата(ИОВ @ 10.5.2016, 20:45) Ф-лы для п... 10.5.2016, 21:38 ИОВ Да, в этих ф-лах для подз. этажей все высоты прини... 10.5.2016, 22:01 Владимир 2010 4.2.6. При устройстве лифтовых шахт, сообщающихся ... 11.5.2016, 10:23 ИОВ Цитата(Владимир 2010 @ 11.5.2016, 10:23) ... 11.5.2016, 16:31 Владимир 2010 ИОВ Спасибо...Я тут вот чего придумал...
4.2.5. Дл... 11.5.2016, 19:05 ИОВ Извините, даже не считаю для себя возможным разбир... 11.5.2016, 19:18 Владимир 2010 алгоритм такой:
а)расчет подземной части
1.фор-ла... 11.5.2016, 19:31 ИОВ По алгоритму, вроде, так и должно быть.
А вот по р... 11.5.2016, 19:48 Незнайка Цитата(ИОВ @ 11.5.2016, 20:48) По алгорит... 20.5.2016, 10:18 ИОВ Цитата(Незнайка @ 20.5.2016, 10:18) ИОВ, ... 20.5.2016, 10:47 Незнайка Ещё глупый вопрос. Ф-ла 43 для Pl2 полностью повто... 20.5.2016, 16:05 zlatan Можно задать глупый вопрос? считал первый раз дымо... 24.5.2016, 12:21 ИОВ Что-то меня тоже последнее время глупые вопросы б... 24.5.2016, 16:18 cormorano Здравствуйте, перечитал много тем на форуме но не ... 18.10.2016, 18:53 alexershik можно читайте сп 7.131 расчеты по ВНИИ ПО
да и пр... 19.10.2016, 7:41 cormorano Спасибо за ответ. 19.10.2016, 10:41
3 страниц
1 2 3 >
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU
Последние сообщения Форума
|