Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqxNj1ab
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.12-2025
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
общеобразовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2Vtzqvh9Ati
> РЧВ,НС подающая воду непосредственно всеть
Vik11
сообщение 29.4.2015, 4:37
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 29.4.2015
Пользователь №: 266625



Здравствуйте)
я пишу диплом по теме "Водоснабжение" поселка. И у меня возник вопрос.
Я рассчитывала объем резервуар чистой воды табличным способом, анализируя приток воды в РЧВ от насосной станции 1 -го подъема и забора воды из РЧВ насосной станцией 2-го подъема.
Все варианты такого расчета, которые я видела, включают в себя забор воды НС 2-го подъема не на 24 часа, а на 19-20 часов. Т.е. 100 делится на 20, и получается, 20 часов по 5 %. Либо как в моем случаем, 19 часов по 5,26 -5,27.

я спокойна рассчитала резервуар на 19 часов, как все делают. Но потом при расчете самой насосной станции второго подъема, у меня возник вопрос. Когда считаем подачу НС2, там в формуле максимальный суточный поселка делится на количество часов работы насосной станции. Получается в моем случае на 19. Но если учесть, что у меня нет Водонапорной Башни, и вода от НС2 подается прямо в сеть. Разве может у меня НС2 работать 19 часов????
А как тогда происходит подача и распределение воды по сети в те 5 часов, когда НС не работаем?
либо я неправильно рассчитала РЧВ, и как тогда в табличном расчете РЧВ брать подачу насосной станции второго подъема?
пример расчета моего РЧВ я загрузила файлом в этой тема.

Сообщение отредактировал Vik11 - 29.4.2015, 4:43
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___.doc ( 55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 50
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Spok_only
сообщение 29.4.2015, 13:43
Сообщение #2


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Укажите в таблице почасовое потребление воды поселком, а то разговор надолго затянеться
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vik11
сообщение 29.4.2015, 20:38
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 29.4.2015
Пользователь №: 266625



Цитата(Spok_only @ 29.4.2015, 13:43) *
Укажите в таблице почасовое потребление воды поселком, а то разговор надолго затянеться


Вот эта таблица имеется ввиду?
Получается, что мне брать в рчв 8 колонку из этой таблицы? Или я неправильно поняла?

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _________________________________.doc ( 53,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 35
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 17.3.2026, 13:56
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных