Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqxNj1ab
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.12-2025
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
общеобразовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2Vtzqvh9Ati
> перевод паровых котлов в водогрейный режим
Гость_Гость_игорь_*
сообщение 1.4.2006, 8:35
Сообщение #1





Guest Forum






Здравствуйте!
Имеется отопительная котельная (топливо -газ, резервное мазут) с 4 паровыми котлами Е1/9-1Г 1977 г выпуска. Потребитель тепла - санаторий.
В зимний период работают максимум 2 котла. Сейчас, в связи с постройкой нового корпуса и возрастанием нагрузки на котельную, возникла идея перевести 2 резервных котла в водогрейный режим. Т. е. 2 паровых котла работают на покрытие нагрузки на ГВС, а 2 водогрейных на отопление.
Вопрос: Есть ли смысл переводить паровые котлыЕ 1/9-1Г в водогрейный режим или лучше приобрести 2 новых водогрейных котла. (Нагрузка отопления 1,12 Гкал/час)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
smart-bear
сообщение 31.5.2015, 17:51
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 435
Регистрация: 12.5.2015
Из: Россия, ЦФО
Пользователь №: 267530



Правильное решение: Направить официальный запрос на завод-изготовитель котельного оборудования о возможности его (котла) перевода в водогрейный режим. Наверняка уже есть готовое решение.

Для "общего развития" можно прочитать книгу:
Глущенко Л.Ф. "Перевод промышленно-отопительных котлов с парового на водогрейный режим" - 1982г.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  per_kotl_par_vodgr.djvu ( 2,03 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 32
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 1.6.2015, 15:28
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(smart-bear @ 31.5.2015, 17:51) *
Правильное решение: Направить официальный запрос на завод-изготовитель котельного оборудования о возможности его (котла) перевода в водогрейный режим. Наверняка уже есть готовое решение.

Для "общего развития" можно прочитать книгу:
Глущенко Л.Ф. "Перевод промышленно-отопительных котлов с парового на водогрейный режим" - 1982г.

Не только есть, оно ЗАПАТЕНТОВАНО.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 3:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных