> Дымоудаление из коридора Xls Help
SmokeSlayer
сообщение 15.6.2015, 14:07
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 5.5.2015
Из: Уфа
Пользователь №: 266997



Здравствуйте, Уважаемые форумчане!

Скачал как то с АВОКа методику расчета основных параметров вытяжной противодымной непосредственно из помещения по ВНИИПО в формате xls и мне так понравилось с ней работать. Помню вычитывал в той теме споры NOVIK_N и Boris_Ka. Не могу найти эту тему, много полезной инфы там было. Плюс хотелось бы там найти такую методику для коридоров, помогите найти biggrin.gif Ну или если, есть у кого, то скинуть. И вообще, хорошо бы куда-нибудь прикрепить такого рода расчеты, что бы они были доступны остальным без 1,5 часового поиска по форуму.

Методику прилагаю

Заранее спасибо!)

Д и по приточной противодымной тоже не помешало бы.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________________.xls ( 114 килобайт ) Кол-во скачиваний: 688
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
SmokeSlayer
сообщение 16.6.2015, 14:01
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 5.5.2015
Из: Уфа
Пользователь №: 266997



Вот труды! Сейчас еще в объемный переведу и займусь приточной вентиляцией. Пока можно посмотреть, сделать замечания хотя бы даже по удобству ввода каких либо параметров или может есть неясности. Конструктивной критике мне! biggrin.gif

В файле вас интересует только лист "ВД кор", остальное не смотрите biggrin.gif я там разбирался

В качестве примера оформления взял труды неизвестного мне или забытого мной человека с АВОКа. Спасибо ему!

Еще хотел проконсультироваться по поводу скорости воздуха в сечении клапана и в воздуховодах, сколько читал, не помню, что бы были указаны конкретные значения.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________________________________________.xls ( 192 килобайт ) Кол-во скачиваний: 537
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 16.6.2015, 15:07
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 12953
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(SmokeSlayer @ 16.6.2015, 14:01) *
Еще хотел проконсультироваться по поводу скорости воздуха в сечении клапана и в воздуховодах, сколько читал, не помню, что бы были указаны конкретные значения.

Плохо помните/читаете bestbook.gif
МР 2013, п. 5.1.1. ...
Предварительный выбор размеров проходных сечений сборных элементов вытяжных каналов и оборудования (решеток, клапанов) производится, исходя из условия обеспечения максимальной скорости течения газов не более 11 м/с (предпочтительно в диапазоне 9...11 м/с).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.3.2026, 9:58
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных