> Панельки Hdl, как настроить статус
recar
сообщение 12.6.2015, 1:17
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 1.6.2014
Пользователь №: 235435



Добрый день. Имею две панели HDL-M/DLP04.1( управляет вкл выкл световые зоны и димирование.) И 1-клавишная панель HDL-M/TBP1.1-48(включает все световые зоны на полную яркость диммер и выкл все)
Задача
на одноклавишнике сенсор может подсвечиваться разными цветами, хотелось бы сделать чтобы когда свет не горит(диммеры тоже от hdl) подсветка была красной, а когда горит зеленой или иной не суть . Крутил настройки крутил так и не придумал как победить.

На dlp есть изображения лампочек если выкл они темные если включено они светлые, меняются от нажатия кнопок на самой dlp. Хотелось бы чтобы при включении канала диммира хоть откуда, изображение на панели менялось соответственно на светлую лампочку . Чтобы было видно где включен .

Как то нужно передавать статус панелям , подскажите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
ees-tech
сообщение 22.6.2015, 13:32
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 18.4.2015
Пользователь №: 265679



День добрый. На единственном у нас объекте с HDL на KNX клиент все никак не соберет денег выключатели и панели, потому работы завершены на моменте монтажа и настройки щитов с базовым программированием блоков. Там мы поставили 1 4-хклавишник на входе, чтобы можно было включать все с него.

Не смотрел что там с DLP, но у 4-хклавишника в ETS можно разрешить следующие объекты в параметрах:
Change button LED level via BUS - Enable
Chаnge backlight LED level via BUS - Enable

В результате появятся соответствующие 1 байтные групповые объекты, если их увязать в групповые адреса в соответствии с событиями, то все должно работать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
recar
сообщение 22.6.2015, 22:23
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 1.6.2014
Пользователь №: 235435



Цитата(ees-tech @ 22.6.2015, 17:32) *
Не смотрел что там с DLP, но у 4-хклавишника в ETS можно разрешить следующие объекты в параметрах:
Change button LED level via BUS - Enable
Chаnge backlight LED level via BUS - Enable

С яркостью всё понятно и с гашением-зажиганием светодиодов на кнопках тоже.
Вот что есть у DLP в настройках:

---Change buttons LED brightness via bus
---Change LCD brightness via EIB
---Lock the buttons via EIB
---Enable rocker A..D buttons is triggered via EIB

получается подконтрольны только диоды на кнопочках, а картинки соответственно реальному статусу менять никак.
Либо делать через нажатие мастер-выключателя на выключение, что-бы все кнопки с помощью triggered via EIB нажимались на офф. и гасить свет так, а не вызовом сцены.

Cейчас, кнопки на DLP завязаны в паре(работают одна вкл, вторая выкл и длительное удержание диммер)если включить с кнопки свет на DLP иконка на LCD меняется на светлую как-бы включен. А потом выключаем мастер-выключением с сенсорного выключателя, то иконка так и остаётся статусом включена, пока на DLP не ткнешь кнопку на выключение.
Особо не напрягает но хочется порядку.

Сообщение отредактировал recar - 22.6.2015, 22:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.3.2026, 4:05
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных