Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID:2VtzquZeHV2
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.12-2025
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
общеобразовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2Vtzqvh9Ati
> Падение напряжения на сетевом дросселе
electron1
сообщение 20.6.2015, 17:03
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 20.6.2015
Пользователь №: 271131



Есть вот такая информация о сетевых дросселях:
Возможны два типа дросселей:
- дроссели с заданным падением напряжения UD ~ 2 % для работы преобразователей без регенерации в систему электропитания;
- дроссели с заданным падением напряжения UD ~ 4 % для работы преобразователей с регенерацией в систему электропитания.

1. Почему именно 2% и 4%?
2. Почему для систем без рекуперации именно 2%, а для систем с рекуперацией именно 4%?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
SVKan
сообщение 28.6.2015, 13:15
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1720
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454



Взять самые дешевые частотники и начать обвешивать их дросселями для продления ресурса?
Какая-то сомнительная затея.
Стоимость дросселя будет уже наверное сравнима со стоимостью самого частотника. Если не заморачиваться, то проще будет частотник поменять, если замрачиваться, то замена конденсаторов когда они начнут помирать обойдется много дешевле и даст много больший эффект.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 28.6.2015, 17:22
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3719
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Цитата(SVKan @ 28.6.2015, 13:15) *
Взять самые дешевые частотники и начать обвешивать их дросселями для продления ресурса?
Какая-то сомнительная затея.
Стоимость дросселя будет уже наверное сравнима со стоимостью самого частотника. Если не заморачиваться, то проще будет частотник поменять, если замрачиваться, то замена конденсаторов когда они начнут помирать обойдется много дешевле и даст много больший эффект.


Эти конденсаторы еще нужно найти, купить и привезти. Потом отключить ПЧ, изъять из шкафа, отключив все провода, потом увезти ПЧ, разобрать, заменить кондёры, собрать, привезти, опять собрать,... и т.д.
Никто их потребителей этим не станет заниматься. Оборудование должно работать.
Стоимость дросселей от разных производителей отличается в разы. Ставьте бюджетные марки!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- electron1   Падение напряжения на сетевом дросселе   20.6.2015, 17:03
- - По самые по...   Цитата(electron1 @ 20.6.2015, 17:03) Есть...   21.6.2015, 14:29
- - electron1   Мне казалось, что использование ПЧ с регенерацией ...   21.6.2015, 16:37
- - Pawel   Реактивные да, положительно влияют на сеть, а акти...   21.6.2015, 18:45
- - electron1   "Какие-нибудь" книги читал. Про падение ...   22.6.2015, 6:20
- - Михайло   Для некоторых рекуперативных приводов дроссель воо...   22.6.2015, 15:18
- - Pawel   Назовите пожалуйста марку преобразователя. который...   22.6.2015, 17:47
|- - SVKan   Цитата(Pawel @ 22.6.2015, 21:47) Назовите...   23.6.2015, 9:54
|- - electron1   Цитата(Pawel @ 22.6.2015, 5:47) А просто ...   23.6.2015, 18:22
- - Ka3ax   Цитата(SVKan @ 23.6.2015, 10:54) Смотрел ...   25.6.2015, 6:59
- - GBM   Добрый день! Разное падение напряжения обуслов...   25.6.2015, 12:07
- - OlegM   Цитата(По самые по... @ 21.6.2015, 14:29)...   25.6.2015, 13:42
|- - По самые по...   Цитата(OlegM @ 25.6.2015, 13:42) ...разов...   26.6.2015, 0:41
|- - SVKan   Цитата(По самые по... @ 26.6.2015, 4:41) ...   26.6.2015, 11:35
|- - poludenny   Цитата(SVKan @ 26.6.2015, 11:35) Каким об...   26.6.2015, 12:04
|- - SVKan   Цитата(poludenny @ 26.6.2015, 16:04) Дрос...   26.6.2015, 12:26
- - OlegM   Цитата(По самые по... @ 26.6.2015, 0:41) ...   26.6.2015, 9:40
|- - GBM   Цитата(OlegM @ 26.6.2015, 9:40) А вы в эт...   26.6.2015, 11:59
- - poludenny   Как раз DC дроссель используют именно для уменьшен...   26.6.2015, 13:05
- - OlegM   Цитата(GBM @ 26.6.2015, 11:59) Могу сказа...   26.6.2015, 13:15
|- - poludenny   Цитата(OlegM @ 26.6.2015, 13:15) А не зна...   26.6.2015, 13:20
||- - SVKan   Цитата(poludenny @ 26.6.2015, 17:20) Встр...   26.6.2015, 13:22
|- - poludenny   Цитата(OlegM @ 26.6.2015, 13:15) Мне прос...   26.6.2015, 13:28
- - OlegM   Что-то не видно активности в теме. Хотя, я думаю, ...   26.6.2015, 16:34
|- - demal   Цитата(OlegM @ 26.6.2015, 17:34) Хотелось...   26.6.2015, 19:21
|- - По самые по...   Цитата(OlegM @ 26.6.2015, 16:34) Что-то н...   5.7.2015, 14:08
|- - SVKan   Цитата(По самые по... @ 28.6.2015, 21:22)...   28.6.2015, 17:41
|- - По самые по...   Цитата(SVKan @ 28.6.2015, 17:41) Ну дык и...   28.6.2015, 18:05
- - OlegM   Цитата(SVKan @ 28.6.2015, 17:41) Все равн...   28.6.2015, 21:11


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxCKL6t


Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 11.6.2026, 5:05
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных