Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqvfExCR
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Пожаротушение фитнесс-центра
Инженер ОВК
сообщение 27.7.2015, 12:31
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 18.5.2014
Пользователь №: 233865



Добрый день. Скажите свое мнение. Делаем фитнесс центр в гараже. Гараж 3 этажа + подвал. На 1 этаже больше половины этажа занимает магазин продовольственный, оборудованный спринклерным пожротушением, подвал и 2,3 этажи - гараж, тоже оборудован пожаротушением. Вторая часть 1 этажа наш фитнесс центр. Требуется определить нужно ли там пожаротушение. Магазин и фитнесс центр разделены перегородкой кирпичной 120мм (ыдерживает 45 минут). По СП 5 таблица А3 п.38 фитнесс центр рассматриваю как общественное - АУП не требуется. Но согласно приложению А п.А.5 - площадь помещений оборудованных системами АУП составляет более 40%, значит здание надо полностью оборудовать спринклерами в том числе и фитнесс центр. Права ли я, что требуется делать АУП в фитнесс центре?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Sindarkon
сообщение 28.7.2015, 8:58
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2508
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Вы сами сказали, что там перегородка на 45 минут. Откуда отдельный пожарный отсек?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инженер ОВК
сообщение 28.7.2015, 9:05
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 18.5.2014
Пользователь №: 233865



Цитата(Sindarkon @ 28.7.2015, 8:58) *
Вы сами сказали, что там перегородка на 45 минут. Откуда отдельный пожарный отсек?

узнеала точнее у архитекторов, перегородка кирпичная 120 мм огнестойкость 2,5часа, это противопожарный отсек. Первая информация была неверная.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
дмитрий01
сообщение 28.7.2015, 10:47
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901



Цитата(Инженер ОВК @ 28.7.2015, 9:05) *
узнеала точнее у архитекторов, перегородка кирпичная 120 мм огнестойкость 2,5часа, это противопожарный отсек. Первая информация была неверная.

blink.gif ничего себе ошибочка, было 45 минут, стало 150 минут dry.gif в таком случае попадаете как правильно сказали под 38 пункт, не нужно, только сингалка
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.12.2025, 12:25
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных