> огнестойкость шахты Ду, предел огнестойкости стального воздуховода внутри шахты
lexa23
сообщение 10.7.2015, 16:08
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 26.10.2010
Пользователь №: 78192



Добрый день.

1. Имеется система вытяжной противодымной вентиляции из межквартирных коридоров жилого дома высотой более 28,0м.

Стальной воздуховод (размером 800х1200, класса плотности В с толщиной листовой стали не менее 0,8 мм) системы вытяжной противодымной

вентиляции жилого дома прокладывается в отдельной кирпичной шахте (размером 1000х1500, толщиной 120мм, с фактическим пределом огнестойкости EI 150).



Есть ли необходимость в нанесении на стальной воздуховод огнезащитного покрытия с пределом огнестойкости EI 30?



2. Имеется система приточной противодымной вентиляции (для возмещения объемов удаляемых системой вытяжной противодымной вентиляции) в межквартирный коридор жилого дома высотой более 28,0м.

Стальной воздуховод (размером 500х1000, класса плотности В с толщиной листовой стали не менее 0,8 мм) системы приточной противодымной

вентиляции жилого дома прокладывается в отдельной кирпичной шахте (размером 700х1200, толщиной 120мм, с фактическим пределом огнестойкости EI 150).


Eсть ли необходимость в нанесении на стальной воздуховод огнезащитного покрытия с пределом огнестойкости EI 30?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
colius
сообщение 30.7.2015, 17:52
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 349
Регистрация: 4.10.2009
Из: СПб
Пользователь №: 39246



Цитата(MBAV @ 30.7.2015, 17:21) *
Товарищи! Ну как же так-то. Разве стальной воздуховод толщиной 0,8 мм имеет EI30?
Смотрим отмененное пособие 6.91 "Огнестойкие воздуховоды" к СНиП 2.04.05.-91 табл. 2:
Строка *5
"Листовая сталь, соединенная плотным сварным швом; без изоляции; участки воздуховодов с разъемными соединениями на приварных фланцах из стали с прокладками из негорючих материалов"
толщина стенок - 1 мм (немного больше, но ничего)
для систем вентиляции - EI 0,25 ч (т.е. 15 мин, как и все, собственно знают)
для систем дымоудаления при пожаре - прочерк (т.е. нельзя применять)
Далее приводятся разные виды огнезащитного покрытия и EI.

Так видимо, надо покрывать стальной канал системы вытяжной противодымной вентиляции огнезащитным покрытием для обеспечения EI30, даже если он проходит в кирпичной обстройке с EI150, иначе он прогорит.
СП7.13130.2013 "6.19 Транзитные воздуховоды, прокладываемые за пределами обслуживаемого пожарного отсека, после пересечения ими противопожарной преграды обслуживаемого пожарного отсека следует проектировать с пределами огнестойкости не менее EI 150.

Указанные транзитные воздуховоды допускается проектировать с ненормируемым пределом огнестойкости при прокладке каждого из них в отдельной шахте с ограждающими конструкциями, имеющими пределы огнестойкости не менее EI 150. При этом присоединяемые к таким транзитным воздуховодам коллекторы или воздуховоды из обслуживаемого пожарного отсека должны соответствовать требованиям подпункта "б" пункта 6.18."

Также СП7.13130.2013 п 6.13 "...Во всех остальных случаях строительное исполнение вентиляционных каналов систем противодымной вентиляции (кроме воздухозаборных каналов приточной противодымной вентиляции) не допускается без применения внутренних сборных или облицовочных стальных конструкций."
Таким образом можно считать, что это вентиляционный канал строительного исполнения с применением сборной стальной конструкции.

Сообщение отредактировал colius - 30.7.2015, 17:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- lexa23   огнестойкость шахты Ду   10.7.2015, 16:08
- - colius   1. нет 2. нет   10.7.2015, 17:47
- - lexa23   Спасибо большое за ответ.   12.7.2015, 16:00
- - MBAV   Товарищи! Ну как же так-то. Разве стальной воз...   30.7.2015, 17:21
|- - OlegG   Цитата(MBAV @ 30.7.2015, 17:21) Так видим...   31.7.2015, 9:43
|- - Dari   Добрые день! Можно задам вопросик в вашей теме...   31.7.2015, 11:23
|- - Dari   Цитата(Dari @ 31.7.2015, 11:23) Добрые де...   31.7.2015, 11:45
- - MBAV   Не-а, п.6.19 относится к "Пожарной безопаснос...   31.7.2015, 7:39
- - colius   Цитата(MBAV @ 31.7.2015, 7:39) Не-а, п.6....   31.7.2015, 9:22
- - colius   Цитата(Dari @ 31.7.2015, 11:23) Добрые де...   31.7.2015, 11:57
|- - Dari   Цитата(colius @ 31.7.2015, 11:57) Обеспеч...   31.7.2015, 14:29
- - colius   Цитата(Dari @ 31.7.2015, 14:29) Спасибо...   31.7.2015, 17:55
|- - MBAV   Цитата(colius @ 31.7.2015, 15:55) Такие ж...   3.8.2015, 10:19
|- - Dari   Цитата(MBAV @ 3.8.2015, 10:19) Тов. Dari ...   3.8.2015, 11:12
||- - ИОВ   Цитата(Dari @ 3.8.2015, 11:12) Сегодня с ...   3.8.2015, 12:52
||- - Dari   Цитата(ИОВ @ 3.8.2015, 12:52) Вариантов м...   3.8.2015, 15:00
||- - ИОВ   Цитата(Dari @ 3.8.2015, 15:00) Спасибо за...   3.8.2015, 15:41
||- - Dari   Цитата(ИОВ @ 3.8.2015, 15:41) Да Но Вас и...   3.8.2015, 16:10
|- - Dari   Цитата(MBAV @ 3.8.2015, 10:19) Тов. Dari ...   6.8.2015, 10:44
|- - OlegG   Цитата(Dari @ 6.8.2015, 10:44) Из черной ...   6.8.2015, 11:04
|- - Dari   Цитата(OlegG @ 6.8.2015, 11:04) Можно и о...   6.8.2015, 11:49
|- - Dari   Цитата(OlegG @ 6.8.2015, 11:04) Можно и о...   6.8.2015, 11:49
- - colius   Цитата(Dari @ 3.8.2015, 11:12) Спасибо бо...   3.8.2015, 11:58
- - MBAV   Совершенно верно, обеспечиваете EI30 как канала та...   3.8.2015, 16:29
- - Dari   Цитата(MBAV @ 3.8.2015, 16:29) Совершенно...   3.8.2015, 16:38


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 6:38
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных