Увидел на одном из других уважаемых форумов, фото переноса радиаторов на транзитный стояк подачи вертикальной однотрубной системы отопления многоэтажного дома.

Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение


Монтажник сделавший это, утверждает, что не ухудшил эксплуатационных качеств стояка общедомовой системы. Но главное, утверждает, что сейчас многие застройщики делают такой проект, где:

Цитата от Santex-Svar: "при подключении на транзитный стояк - меняется только очередность радиаторов по движению теплоносителей от перемены мест слагаемых - сумма не меняется !

сейчас застройщики часто первый, второй этаж радиаторы также ставят на транзитный стояк (третий радиатор получается на последнем этаже, последний на третьем этаже) и это все по проекту".

ВОПРОС к форумчанам: Видели ли Вы лично где-нибудь такие проекты от застройщика?

Лично, подозреваю, что маловероятно существование таких проектов, но может и вправду бывают?

Сообщение отредактировал Inchin - 1.8.2015, 13:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Wiz
сообщение 1.8.2015, 18:27
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
Монтажник сделавший это, утверждает, что не ухудшил эксплуатационных качеств стояка общедомовой системы

Вообще-то это называется вмешательством в инженерные системы дома, которые как бы не являются собственностью жильца.
Второе понятие которым можно обозвать данный процесс - это вандализм по отношению к другим жильцам.
Что касается эксплуатационных качеств, то:
- гидравлически стояк немного подсел, как верно подметил испытатель.
- температура по стояку после радиатора тоже немного подсела.
Но по сути никто не узнает как заработает данный стояк, пока не наступят морозы.
За такую самодеятельность нужно наказывать.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.3.2026, 11:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных