Добрый день.
1. Имеется система вытяжной противодымной вентиляции из межквартирных коридоров жилого дома высотой более 28,0м.
Стальной воздуховод (размером 800х1200, класса плотности В с толщиной листовой стали не менее 0,8 мм) системы вытяжной противодымной
вентиляции жилого дома прокладывается в отдельной кирпичной шахте (размером 1000х1500, толщиной 120мм, с фактическим пределом огнестойкости EI 150).
Есть ли необходимость в нанесении на стальной воздуховод огнезащитного покрытия с пределом огнестойкости EI 30?
2. Имеется система приточной противодымной вентиляции (для возмещения объемов удаляемых системой вытяжной противодымной вентиляции) в межквартирный коридор жилого дома высотой более 28,0м.
Стальной воздуховод (размером 500х1000, класса плотности В с толщиной листовой стали не менее 0,8 мм) системы приточной противодымной
вентиляции жилого дома прокладывается в отдельной кирпичной шахте (размером 700х1200, толщиной 120мм, с фактическим пределом огнестойкости EI 150).
Eсть ли необходимость в нанесении на стальной воздуховод огнезащитного покрытия с пределом огнестойкости EI 30?
|
|
|
|
|
|
|
 |
Ответов
|
|
31.7.2015, 17:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 349
Регистрация: 4.10.2009
Из: СПб
Пользователь №: 39246

|
Цитата(Dari @ 31.7.2015, 14:29)  Спасибо! А конкретней можете подсказать, какие именно материалы применить Такие же как и для самого воздуховода
|
|
|
|
|
|
|
|
3.8.2015, 10:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 16.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 10710

|
Цитата(colius @ 31.7.2015, 15:55)  Такие же как и для самого воздуховода Тов. Dari потому и спрашивает про материалы, которыми требуется покрыть канал (в рассматриваемом случае ответвление) противодымной системы в запотолочном простанстве, поскольку в шахте этот канал идет без огнезащитного покрытия. Смотрим п.7.11 СП 7.13130.2013, определяемся с EI (судя из описания ситуации EI30) и выбираете материал (например МПБОР-5-1ф от "БЗТМ").
|
|
|
|
|
|
|
|
3.8.2015, 11:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 18.2.2015
Пользователь №: 260001

|
Цитата(MBAV @ 3.8.2015, 10:19)  Тов. Dari потому и спрашивает про материалы, которыми требуется покрыть канал (в рассматриваемом случае ответвление) противодымной системы в запотолочном простанстве, поскольку в шахте этот канал идет без огнезащитного покрытия. Смотрим п.7.11 СП 7.13130.2013, определяемся с EI (судя из описания ситуации EI30) и выбираете материал (например МПБОР-5-1ф от "БЗТМ"). Спасибо большое. Теперь ясно и понятно. Сегодня с архитекторами задумались, стоит ли делать кирпичную шахту ДУ от пола до потолка первого этажа, если воздуховод идет лишь под потолком и поднимается на второй, третий этажи. То есть зачем устраивать шахту через весь первый этаж, если лишь вверху в ней будет размещаться воздуховод. А вся остальная часть будет пустой. Логично. Но как не нврушить нормы. Как в этой ситуации поступают. Дайте пожалуйста грамотную консультацию, проектирую первый раз им на каждом шагу вопросы, а рямом спросить не у кого. Заранее спасибо за отзывчивость
|
|
|
|
|
|
|
|
3.8.2015, 12:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12945
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Dari @ 3.8.2015, 11:12)  Сегодня с архитекторами задумались, стоит ли делать кирпичную шахту ДУ от пола до потолка первого этажа, если воздуховод идет лишь под потолком и поднимается на второй, третий этажи. То есть зачем устраивать шахту через весь первый этаж, если лишь вверху в ней будет размещаться воздуховод. А вся остальная часть будет пустой. Логично. Но как не нврушить нормы. Как в этой ситуации поступают. Вариантов м.б. несколько, всё зависит от планировочных решений 1-го этажа. 1. Можно начать шахту на 2-ом этаже и примкнуть к ней на 1-ом этаже воздуховодом ДУ снизу 2. Можно выполнить шахту в пределах 1-го этажа, предусмотреть перекрытие в шахте на высоте 2,4-2,5 м от пола: выше этого перекрытия будет шахта ДУ, а ниже маленькая кладовка, помещение эл. щитов и т.п. 3. Бывают случаи, когда шахту выполняют от пола 1-го этажа в ж-б-конструкциях, и конструкторы учитывают конструкции этой шахты в формировании и расчётах каркаса здания.
|
|
|
|
|
|
|
|
3.8.2015, 15:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 18.2.2015
Пользователь №: 260001

|
Цитата(ИОВ @ 3.8.2015, 12:52)  Вариантов м.б. несколько, всё зависит от планировочных решений 1-го этажа. 1. Можно начать шахту на 2-ом этаже и примкнуть к ней на 1-ом этаже воздуховодом ДУ снизу 2. Можно выполнить шахту в пределах 1-го этажа, предусмотреть перекрытие в шахте на высоте 2,4-2,5 м от пола: выше этого перекрытия будет шахта ДУ, а ниже маленькая кладовка, помещение эл. щитов и т.п. 3. Бывают случаи, когда шахту выполняют от пола 1-го этажа в ж-б-конструкциях, и конструкторы учитывают конструкции этой шахты в формировании и расчётах каркаса здания. Спасибо за ответ. Правильно понимаю, воздуховод с первого этажа сделать без шахты, просто его изолировать, пройти перекрытие и дальше вверх идти воздуховодом только уже в шахте( 2 этаж, 3 этаж).? Если можно сделать так как написала выше, какую изоляцию применить? С Огнестойкостью El 150? Заранее благодарю за помощь
|
|
|
|
|
|
|
|
3.8.2015, 15:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12945
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Dari @ 3.8.2015, 15:00)  Спасибо за ответ. Правильно понимаю, воздуховод с первого этажа сделать без шахты, просто его изолировать, пройти перекрытие и дальше вверх идти воздуховодом только уже в шахте( 2 этаж, 3 этаж).? Если можно сделать так как написала выше, какую изоляцию применить? С Огнестойкостью El 150? Заранее благодарю за помощь Да Но Вас и выше никто не заставляет выполнять именно шахту с воздуховодом внутри. Нет требований по устройству именно шахты. Это м.б. Ваш воздуховод в соответствии с п. 7.11 б), а архитекторы потом выполнят свою декоративную зашивку этого воздуховода Смотрите СП 7, п. 7.11 б). El 150 только для разных пож. отсеков. Крайне редко бывают отдельные этажи в многоэтажном здании отдельными пож. отсеками. Уточняйте у архитекторов
|
|
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
lexa23 огнестойкость шахты Ду 10.7.2015, 16:08 colius 1. нет
2. нет 10.7.2015, 17:47 lexa23 Спасибо большое за ответ. 12.7.2015, 16:00 MBAV Товарищи! Ну как же так-то. Разве стальной воз... 30.7.2015, 17:21 OlegG Цитата(MBAV @ 30.7.2015, 17:21) Так видим... 31.7.2015, 9:43  Dari Добрые день! Можно задам вопросик в вашей теме... 31.7.2015, 11:23   Dari Цитата(Dari @ 31.7.2015, 11:23) Добрые де... 31.7.2015, 11:45 colius Цитата(MBAV @ 30.7.2015, 17:21) Товарищи... 30.7.2015, 17:52 MBAV Не-а, п.6.19 относится к "Пожарной безопаснос... 31.7.2015, 7:39 colius Цитата(MBAV @ 31.7.2015, 7:39) Не-а, п.6.... 31.7.2015, 9:22 colius Цитата(Dari @ 31.7.2015, 11:23) Добрые де... 31.7.2015, 11:57 Dari Цитата(colius @ 31.7.2015, 11:57) Обеспеч... 31.7.2015, 14:29      Dari Цитата(ИОВ @ 3.8.2015, 15:41) Да Но Вас и... 3.8.2015, 16:10  Dari Цитата(MBAV @ 3.8.2015, 10:19) Тов. Dari ... 6.8.2015, 10:44   OlegG Цитата(Dari @ 6.8.2015, 10:44) Из черной ... 6.8.2015, 11:04    Dari Цитата(OlegG @ 6.8.2015, 11:04) Можно и о... 6.8.2015, 11:49    Dari Цитата(OlegG @ 6.8.2015, 11:04) Можно и о... 6.8.2015, 11:49 colius Цитата(Dari @ 3.8.2015, 11:12) Спасибо бо... 3.8.2015, 11:58 MBAV Совершенно верно, обеспечиваете EI30 как канала та... 3.8.2015, 16:29 Dari Цитата(MBAV @ 3.8.2015, 16:29) Совершенно... 3.8.2015, 16:38
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU
Последние сообщения Форума
|