> огнестойкость шахты Ду, предел огнестойкости стального воздуховода внутри шахты
lexa23
сообщение 10.7.2015, 16:08
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 26.10.2010
Пользователь №: 78192



Добрый день.

1. Имеется система вытяжной противодымной вентиляции из межквартирных коридоров жилого дома высотой более 28,0м.

Стальной воздуховод (размером 800х1200, класса плотности В с толщиной листовой стали не менее 0,8 мм) системы вытяжной противодымной

вентиляции жилого дома прокладывается в отдельной кирпичной шахте (размером 1000х1500, толщиной 120мм, с фактическим пределом огнестойкости EI 150).



Есть ли необходимость в нанесении на стальной воздуховод огнезащитного покрытия с пределом огнестойкости EI 30?



2. Имеется система приточной противодымной вентиляции (для возмещения объемов удаляемых системой вытяжной противодымной вентиляции) в межквартирный коридор жилого дома высотой более 28,0м.

Стальной воздуховод (размером 500х1000, класса плотности В с толщиной листовой стали не менее 0,8 мм) системы приточной противодымной

вентиляции жилого дома прокладывается в отдельной кирпичной шахте (размером 700х1200, толщиной 120мм, с фактическим пределом огнестойкости EI 150).


Eсть ли необходимость в нанесении на стальной воздуховод огнезащитного покрытия с пределом огнестойкости EI 30?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
colius
сообщение 31.7.2015, 17:55
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 349
Регистрация: 4.10.2009
Из: СПб
Пользователь №: 39246



Цитата(Dari @ 31.7.2015, 14:29) *
Спасибо! А конкретней можете подсказать, какие именно материалы применить
Такие же как и для самого воздуховода
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MBAV
сообщение 3.8.2015, 10:19
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 16.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 10710



Цитата(colius @ 31.7.2015, 15:55) *
Такие же как и для самого воздуховода

Тов. Dari потому и спрашивает про материалы, которыми требуется покрыть канал (в рассматриваемом случае ответвление) противодымной системы в запотолочном простанстве, поскольку в шахте этот канал идет без огнезащитного покрытия. Смотрим п.7.11 СП 7.13130.2013, определяемся с EI (судя из описания ситуации EI30) и выбираете материал (например МПБОР-5-1ф от "БЗТМ").
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dari
сообщение 3.8.2015, 11:12
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 18.2.2015
Пользователь №: 260001



Цитата(MBAV @ 3.8.2015, 10:19) *
Тов. Dari потому и спрашивает про материалы, которыми требуется покрыть канал (в рассматриваемом случае ответвление) противодымной системы в запотолочном простанстве, поскольку в шахте этот канал идет без огнезащитного покрытия. Смотрим п.7.11 СП 7.13130.2013, определяемся с EI (судя из описания ситуации EI30) и выбираете материал (например МПБОР-5-1ф от "БЗТМ").


Спасибо большое. Теперь ясно и понятно.

Сегодня с архитекторами задумались, стоит ли делать кирпичную шахту ДУ от пола до потолка первого этажа, если воздуховод идет лишь под потолком и поднимается на второй, третий этажи. То есть зачем устраивать шахту через весь первый этаж, если лишь вверху в ней будет размещаться воздуховод. А вся остальная часть будет пустой. Логично. Но как не нврушить нормы. Как в этой ситуации поступают. Дайте пожалуйста грамотную консультацию, проектирую первый раз им на каждом шагу вопросы, а рямом спросить не у кого. Заранее спасибо за отзывчивость


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 3.8.2015, 12:52
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 12945
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Dari @ 3.8.2015, 11:12) *
Сегодня с архитекторами задумались, стоит ли делать кирпичную шахту ДУ от пола до потолка первого этажа, если воздуховод идет лишь под потолком и поднимается на второй, третий этажи. То есть зачем устраивать шахту через весь первый этаж, если лишь вверху в ней будет размещаться воздуховод. А вся остальная часть будет пустой. Логично. Но как не нврушить нормы. Как в этой ситуации поступают.

Вариантов м.б. несколько, всё зависит от планировочных решений 1-го этажа.
1. Можно начать шахту на 2-ом этаже и примкнуть к ней на 1-ом этаже воздуховодом ДУ снизу
2. Можно выполнить шахту в пределах 1-го этажа, предусмотреть перекрытие в шахте на высоте 2,4-2,5 м от пола: выше этого перекрытия будет шахта ДУ, а ниже маленькая кладовка, помещение эл. щитов и т.п.
3. Бывают случаи, когда шахту выполняют от пола 1-го этажа в ж-б-конструкциях, и конструкторы учитывают конструкции этой шахты в формировании и расчётах каркаса здания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dari
сообщение 3.8.2015, 15:00
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 18.2.2015
Пользователь №: 260001



Цитата(ИОВ @ 3.8.2015, 12:52) *
Вариантов м.б. несколько, всё зависит от планировочных решений 1-го этажа.
1. Можно начать шахту на 2-ом этаже и примкнуть к ней на 1-ом этаже воздуховодом ДУ снизу
2. Можно выполнить шахту в пределах 1-го этажа, предусмотреть перекрытие в шахте на высоте 2,4-2,5 м от пола: выше этого перекрытия будет шахта ДУ, а ниже маленькая кладовка, помещение эл. щитов и т.п.
3. Бывают случаи, когда шахту выполняют от пола 1-го этажа в ж-б-конструкциях, и конструкторы учитывают конструкции этой шахты в формировании и расчётах каркаса здания.


Спасибо за ответ.
Правильно понимаю, воздуховод с первого этажа сделать без шахты, просто его изолировать, пройти перекрытие и дальше вверх идти воздуховодом только уже в шахте( 2 этаж, 3 этаж).?
Если можно сделать так как написала выше, какую изоляцию применить? С Огнестойкостью El 150?
Заранее благодарю за помощь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 3.8.2015, 15:41
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 12945
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Dari @ 3.8.2015, 15:00) *
Спасибо за ответ.
Правильно понимаю, воздуховод с первого этажа сделать без шахты, просто его изолировать, пройти перекрытие и дальше вверх идти воздуховодом только уже в шахте( 2 этаж, 3 этаж).?
Если можно сделать так как написала выше, какую изоляцию применить? С Огнестойкостью El 150?
Заранее благодарю за помощь

Да Но Вас и выше никто не заставляет выполнять именно шахту с воздуховодом внутри. Нет требований по устройству именно шахты. Это м.б. Ваш воздуховод в соответствии с п. 7.11 б), а архитекторы потом выполнят свою декоративную зашивку этого воздуховода
Смотрите СП 7, п. 7.11 б). El 150 только для разных пож. отсеков. Крайне редко бывают отдельные этажи в многоэтажном здании отдельными пож. отсеками. Уточняйте у архитекторов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- lexa23   огнестойкость шахты Ду   10.7.2015, 16:08
- - colius   1. нет 2. нет   10.7.2015, 17:47
- - lexa23   Спасибо большое за ответ.   12.7.2015, 16:00
- - MBAV   Товарищи! Ну как же так-то. Разве стальной воз...   30.7.2015, 17:21
|- - OlegG   Цитата(MBAV @ 30.7.2015, 17:21) Так видим...   31.7.2015, 9:43
|- - Dari   Добрые день! Можно задам вопросик в вашей теме...   31.7.2015, 11:23
|- - Dari   Цитата(Dari @ 31.7.2015, 11:23) Добрые де...   31.7.2015, 11:45
- - colius   Цитата(MBAV @ 30.7.2015, 17:21) Товарищи...   30.7.2015, 17:52
- - MBAV   Не-а, п.6.19 относится к "Пожарной безопаснос...   31.7.2015, 7:39
- - colius   Цитата(MBAV @ 31.7.2015, 7:39) Не-а, п.6....   31.7.2015, 9:22
- - colius   Цитата(Dari @ 31.7.2015, 11:23) Добрые де...   31.7.2015, 11:57
|- - Dari   Цитата(colius @ 31.7.2015, 11:57) Обеспеч...   31.7.2015, 14:29
||- - Dari   Цитата(ИОВ @ 3.8.2015, 15:41) Да Но Вас и...   3.8.2015, 16:10
|- - Dari   Цитата(MBAV @ 3.8.2015, 10:19) Тов. Dari ...   6.8.2015, 10:44
|- - OlegG   Цитата(Dari @ 6.8.2015, 10:44) Из черной ...   6.8.2015, 11:04
|- - Dari   Цитата(OlegG @ 6.8.2015, 11:04) Можно и о...   6.8.2015, 11:49
|- - Dari   Цитата(OlegG @ 6.8.2015, 11:04) Можно и о...   6.8.2015, 11:49
- - colius   Цитата(Dari @ 3.8.2015, 11:12) Спасибо бо...   3.8.2015, 11:58
- - MBAV   Совершенно верно, обеспечиваете EI30 как канала та...   3.8.2015, 16:29
- - Dari   Цитата(MBAV @ 3.8.2015, 16:29) Совершенно...   3.8.2015, 16:38


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 6:38
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных