> Дымоудаление казармы
ulana
сообщение 2.8.2015, 2:01
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 11.4.2015
Пользователь №: 265037



Здравствуйте, подскажите пожалуйста нужно ли делать дымоудаление в коридоре казармы и подпор в лестничную клетку(план прилагается)? По сути в начале и в конце коридора (в торцах) естественное освещение есть.
Если все же нужно дымоудаление, то как не создать разрежение (включится дымосос и подпор) чтобы люди могли открыть дверь?
Заранее спасибо.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.dwg ( 3,49 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 22
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
ulana
сообщение 10.8.2015, 2:50
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 11.4.2015
Пользователь №: 265037



Спасибо!!!
Возможно ли сделать естественное дымоудаление из коридора через окна с приводом, если перенести двери внутри коридора ближе к окнам?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 10.8.2015, 14:31
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 12953
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(ulana @ 10.8.2015, 2:50) *
Спасибо!!!
Возможно ли сделать естественное дымоудаление из коридора через окна с приводом, если перенести двери внутри коридора ближе к окнам?

Нет! У Вас же многоэтажное здание. Согласно СП 7:
Цитата
7.10 Для удаления продуктов горения непосредственно из помещений одноэтажных зданий следует применять вытяжные системы с естественным побуждением через шахты с дымовыми клапанами, дымовые люки или открываемые незадуваемые фонари.

В многоэтажных зданиях следует применять вытяжные системы с механическим побуждением.


Похоже, ув. РОШ пишет о ест. проветривании, а не о дымоудалении.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 8:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных